教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

xx钢铁公司焦炉电气整套安装施工设计方案(2)

来源:网络收集 时间:2026-08-29
导读: 建库网-中国建筑资料库第一门户 www.jiankuw.com 全部资料免费下载 图纸自审材料、机具准备图纸及资料熟悉施工前准备设计交底、疑难解答人员、技术准备各种支架制作配合土建预埋管子的防腐照明动力配管电气设备安装

建库网-中国建筑资料库第一门户 www.jiankuw.com 全部资料免费下载

图纸自审材料、机具准备图纸及资料熟悉施工前准备设计交底、疑难解答人员、技术准备各种支架制作配合土建预埋管子的防腐照明动力配管电气设备安装支架安装摩电道施工电缆桥安装移动电缆装置施工母线制作安装灯具安装接地工程施工绝缘测试电缆、电线的敷设灯具接线试 灯各种设备接线交付调试配合试车遗留问题处理交 工工艺流程图 1.2、主要施工方法

1.2.1、配管、穿线及桥架安装 1.2.1.1、明配电气钢管以等边角钢作支架,用“U”型管卡或“Ω”

型管卡固定,管支架在钢构上可焊接,在混凝土上用钢膨胀螺栓固定或与土建配合直接埋于混凝土内,埋入部分制成燕尾状。支架的间距

见表2-4-1 钢管名称 厚钢管 薄钢管 管径 15~20 1500 1000 25~30 2000 1500 40~50 2500 2000 65~100 3500 9

建库网-中国建筑资料库第一门户 www.jiankuw.com 全部资料免费下载

建库网-中国建筑资料库第一门户 www.jiankuw.com 全部资料免费下载

表2-4-1 支架的间距

1.2.1.2、明配管要求横平竖直,并刷油保护,面漆色标与支架一致,暗配管作防腐处理,埋于混凝土内的部分,管外壁不防腐。

1. 2.1.3、电气管道与设备、灯具等直接连接有困难时,用金属软管

(包塑)通过专用的管(箱)接头连接。

1. 2.1.4、钢管通过建筑物的伸缩缝时,依据规范要求做成软连接或

可伸缩式连接。见图2-4-2

开调孔 伸缩缝 接线盒

图2-4-2 电气埋管穿越伸缩缝

1.2.1.5、钢管露出地面时管口距地面高度不小于200mm。

1.2.1.6、室外钢管进设备时注意制作防水弯,防止雨水顺管子进入

设备。

1.2.1.7、暗配管沿最近的路线敷设并尽可能的减少弯曲。埋于墙或

混凝土的管子距表面净距不小于15mm。

1.2.1.8、钢管埋地敷设时,不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础

时,再加保护管。

1.2.1.9、钢管暗装时,室外埋深不小于700mm室内不小于300mm,过

道路时埋深不少于1000mm.

1.2.1.10、钢管的的煨弯用冷煨的方法,一般大管径的钢管可用电动

煨管器煨弯。而小管径的管子可用手动煨器煨弯。

1.2.1.11、钢管的弯曲半径在明配时不小于4D,暗装时不小于6D。 1.2.1.12、钢管的连接在明装时采用丝接连接,暗装时可用套管套接,

当管路超过一定长度或弯头过多时,设置拉线盒。

1.2.1.13、当配管线路过长或弯头较多时,增设中间拉线盒。

1.2.1.14、钢管全长用φ6的圆钢在接头,接线盒等处全部接通连成

一个电气通路。镀锌钢管用专用接地管卡连接或各管接丝扣、接线盒丝扣均涂抹导电膏后连接。

1.2.1.15、穿线前一般先在钢管内穿入φ1.2~1.6mm的铁线作为引

线。如管路过长时,可在敷设钢管的同时将引线铁丝穿好。

1.2.1.16、引线穿通后,引线一端与所穿的导线结牢,如所穿导线根

10

建库网-中国建筑资料库第一门户 www.jiankuw.com 全部资料免费下载

建库网-中国建筑资料库第一门户 www.jiankuw.com 全部资料免费下载

数较多且较粗时,可分段结孔。

1.2.1.17、在正式穿线时,在钢管的管口上穿上管螺母,以免穿线时

损伤导线的绝缘层。如线路较长,可用滑石粉作润滑剂。

1.2.1.18、在垂直钢管内敷设导线时,为减少管内导线的本身重量所

产生的下垂力,保证导线不因自重而折断,导线在接线盒内固定。 1.2.1.19、管内穿线时注意使用不同颜色的导线(黄、绿、红、淡兰、

黄绿)将火线、零线及接地线分开。

1.2.1.20、导线的连接分支一般不采用绞接搪锡连接,而用专用的阻

燃型压线帽压接,压线帽的大小由线芯大小及多少确定。 1. 2.1.21、电缆桥架附件齐全,现场堆放平整防止变形。

1.2.1.22、桥架的立柱安装先安装直线段上的两头的立柱,然后用钢丝拉一条直线,再依直线安装中间的各个立柱。保证各个立柱处于同一条直线上。立柱不能直接焊于预埋件上,须用带有螺栓的过渡板焊在预埋件上。 1. 2.1.23、电缆桥架的立柱间距,一般只与结构型式、安装方式及每

一层上负载有关,如下表2-4-2

间距 立柱间距(mm) 负荷(kg) 0.8 1.0 安装方式 薄钢板异型立柱型75 60 沿 墙 钢立柱 180 150 沿顶棚吊挂 型钢立柱 100 75 1.2 50 120 60 1.5 40 100 50 2.0 30 75 30 1.2.1.24、桥架横撑处于同一水平面上且与立柱垂直,每条直线段的高低偏差不得大于±5mm。

1.2.1.25、桥架可靠的紧固在横撑上,并横平竖直,不得有明显的扭

曲或向一边倾斜。

1.2.1.26、桥架的连接,用专用的内外连接板通过圆头镀锌螺栓由桥

架内向外穿连接。

1.2.1.27、在建筑物沉降缝处,建筑物两沉降缝之间超过50m时,焦炉本体内桥架每隔15m处,均断开桥架做伸缩缝,断缝在15~20mm。

11

建库网-中国建筑资料库第一门户 www.jiankuw.com 全部资料免费下载

建库网-中国建筑资料库第一门户 www.jiankuw.com 全部资料免费下载 建筑物伸缩逢伸缩逢桥架钢管支架 Ⅰ.普通伸缩逢作法 Ⅱ特殊伸缩逢作法 图2-1-27 1.2.1.28当建筑物、构筑物有坡度变化时,桥架与建筑物、构筑物具有相同的坡度。 桥架立柱“A”部放大图托臂(等边角钢) 图2-1-28桥架安装示意图 1.2.1.29、同一层桥架内安装的隔板,每隔300~400mm与桥架固定一次,安装后隔板与桥架边框平行,不扭曲。 1.2.1.30、当需从桥架上引下电缆时,宜在梯架横撑上装设一个弧形导弧。 1. 2.1.31、当桥架要分支或转弯时,使用专用的弯头三通及四通等连

接,严禁利用直通桥架改装而成。

1.2.1.32、桥架的盖板除伸缩缝外盖设严密,接头处间隙不得大于

2mm,转弯处不得大于5mm。

1.2.1.33、桥架的接地如设计无规定时,可利用镀锌桥架本身做接地

线,但连接处用跨接线接通,桥架两端与接地干线接通。如设计要求接地时则用接地线沿桥架通长敷设,并每隔一定距离与桥架连接一次。 1.2.1.34、桥架接地线在过伸缩缝时留有余量做成“Ω”形。 1.2.2、电缆线路

12

建库网-中国建筑资料库第一门户 www.jiankuw.com 全部资料免费下载

建库网-中国建筑资料库第一门户 www.jiankuw.com 全部资料免费下载

1.2.2.1、电缆盘由吊车吊运,严禁将电缆盘从车上滚下,或在凹凸不

平的地面上滚动前进,以免损伤电缆。 1.2.2.2、敷设电缆前土建与电缆有关的部分如电气室、电缆沟、电缆

隧道、竖井、人井、门窗等施工完成。 1.2.2.3、电缆敷设前对电缆的型号、规格、长度及附件外观及合格证进行检查。如不符合要求,则不能进行安装。 1.2.2.4、电缆敷设尽量不出现中间接头的情况,只有在单根电缆过长,

不能生产的情况下,可由两根电缆对接。 1.2.2.5、三相四线制系统中采用四芯电力电缆,不能采用三芯电缆另

加一根单芯电缆或以导线,电缆金属护 …… 此处隐藏:1848字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

xx钢铁公司焦炉电气整套安装施工设计方案(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/614250.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)