教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

架空输电线路检修工艺规程(9)

来源:网络收集 时间:2026-08-29
导读: 4) 以每分钟120转速度摇动发电机,调整倍率盘,待指针稳定,把表盘读数乘倍率即可得接地电阻值。 9.土壤电阻率测量 1)测量土壤电阻率可采用ZC-08型接地电阻测定器,按图8.0.9接线; C2 p2 P1 a a a C1 >a/20 a≥8

4) 以每分钟120转速度摇动发电机,调整倍率盘,待指针稳定,把表盘读数乘倍率即可得接地电阻值。 9.土壤电阻率测量

1)测量土壤电阻率可采用ZC-08型接地电阻测定器,按图8.0.9接线;

C2

p2 P1 a a a C1

>a/20

a≥8M

图8.0.9 测量土壤电阻率

4) 以每分钟120转速度摇动发电机、调整倍率盘,使指针稳定,从表盘读数乘以倍率即可得电阻值R; 5) 以公式ρ=2лRa计算得土壤电阻率,a值一般取8-10米;

4)根据接地体敷设方向不同及土壤状况不同,分别测量3-4处的土壤电阻率,然后取其算术平方值,作为杆塔所在地点的土壤电阻率。 第九章 工程验收

1.施工班组应保证工程质量,在班组自检的基础上,做好各种原始施工记录,特别是隐蔽工程记录(如基础坑深,地基处理,现浇基础中钢筋及予埋件规格、尺寸、数量、位置、岩石基础成孔尺寸,钢筋、铁件的予埋及混凝土浇制质量,各种连接管,导线避雷线的修补,接地装置埋设等)。 2.工区或工程队按工程进展情况组织验收,一般按以下顺序进行: 1) 隐蔽工程验收检查(项目见1.条); 2) 中间检查验收 在施工班组完成一个或数个部分项目之后进行(如基础、杆塔组立、架线等); 3) 竣工检查验收即全线路或其中一段各工序全部结束后进行,内容是前阶段问题的处理情况,各项施工记录是否

齐全、正确,帐碍物处理情况。

3.凡检修工程中导线经过改接,可能发生相位变动的,在竣工后必须进行相位测定。 工程未经竣工检查验收及试验判定合格前不得投入运行。 4.工程竣工后,应将下列资料交线路运行单位: 1) 根据实际改正后的施工图; 2) 设计变更通知单; 3) 原材料和器材出厂质量合格证明或试验记录; 4) 代用材料清单; 5) 工程试验报告或记录; 6) 未按设计施工的各项明细表及附图; 7) 施工缺陷处理明细表及附图。

5.工程竣工时,下列记录应移交线路运行单位。 1) 隐蔽工程验收检查记录; 2) 杆塔偏移及挠度测量记录; 3) 架线驰度施工记录; 4) 导线、避雷线的接头和补修位置及数量记录; 5) 跳线驰度及对杆塔各部的空气间隙检查记录; 6) 线路对跨越物的距离及对建筑物的接近距离检查记录; 7) 接地电阻测量记录及未按设计施工的实际情况简图。