架空输电线路检修工艺规程(7)
图5.2.5(b)绑扎构件
朝天滑车
上拉线
起吊钢丝绳 抱杆
腰环
腰滑车 下拉线 朝地滑车
塔片
控制大绳
牵引动力
26
朝天滑车
起吊钢丝绳 上腰环 抱杆 腰滑车 上拉线
起吊钢丝绳
塔片
下腰环 朝地滑车
控制大绳 控制大绳
平衡滑车
牵引 地滑车
BL2
B L1
图5.3.1(b)抱杆布置 第七章 附件安装 第一节 一般规定
1.绝缘子及金具组装前应逐个进行检查。 1)绝缘子试验及表面检查 ① 清除表面污垢及附着物,逐个用500伏摇表测定,其绝缘电阻不得小于500兆欧(MΩ)。安装过程中粘附的泥垢,安装完毕后应清除干净; ② 各部尺寸符合要求,装配合适; ③ 附件与瓷件结合紧密,铁件镀锌完好; ④ 瓷件表面光滑,无裂纹、掉渣、缺釉; ⑤ 弹簧销子镀锌良好,弹力合适,厚度符合要求,装入弹簧销子后,绝缘子不能脱出; ⑥ 销子、开口销和弹性闭口销的直径与孔径配合符合国际规定。 1) 金具表面检查 ① 线夹、挂钩、挂环、连板等表面光洁,无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷;
27
② 线夹船体、压板和导线间接触面应光滑平整; ③ 无镀锌脱落、锈蚀等现象。
4. 绝缘子串、导线、避雷线上各种金具螺栓、穿钉及弹簧销子的穿向应统一,设计和运行单位无特殊要求时应遵守下列规定: 1) 横向穿者,面向受电侧,对于分裂单导线,两边线由线路外侧向内穿,中线由左向右穿,对于分裂导线,由线
夹外侧向内穿; 2) 垂直穿者,螺栓由下往上穿;销子由上向下穿; 3) 顺线路方向穿者,向受电侧穿(或向杆塔大号侧穿); 4) 球头绝缘子碗头方向:耐张串(水平方向)碗口向上;悬垂串两边线碗口向内,中线向脚钉方向或向右,V型
串向上。
5. 开口销或弹性闭口销垂直穿者一律由上向下,开口削开口必须对称,开口角度为60-90度,开口后不得有折断、裂纹等现象,不得用线材代替开口销。
4.铝合金线、钢芯铝绞线及铝包钢线不得与线夹或夹具直接接触。未使用护线条者安装前须在线条表面紧密包缠铝包带,铝包带的缠绕方向应与外层线股的绞制方向一致,两断露出线夹口10-30毫米,(500KV不准露出线夹口)断头应回到线夹内压住。
5.金具上的各种连接螺栓君应有防止因振动3而松扣的措施,如装弹簧垫圈、带双帽或在丝扣露出部分钻孔加装开口销及涂铅油等。 第二节 附件安装 7.2.1悬垂线夹安装
1. 当弛度调整结束,导线(避雷线)在耐张杆塔上挂好后,即可登上直线杆塔并在放线滑车中划出导线的中心记号;
2. 顺线路移开滑车,在导线上缠一层铝包带(装护线条者不缠);
3. 用双钩紧线器(或滑车组、手板葫芦等)吊起导线(双钩紧线器悬挂位置应尽量靠近横担的导线悬挂点处,不可挂在水平材中间,导线上应缠麻袋片或布片保护),并把导线从滑车中取出放入线夹中; 4. 调整线夹位置,使绝缘子串垂直地面。装配线夹上各个紧固件,逐个拧紧;
5. 连续上(下)坡的耐张段,设计规定需调整线夹位置者,各杆塔应同时在滑车中划印,然后方可按给定调正距离调整线夹位置,安装线夹;
6. 悬垂绝缘子串安装完毕后应垂直地面,在个别情况下,顺线路可稍有偏斜,但不得超过5度,且其最大偏移值不应超过200毫米。 7.2.2护线条安装
1. 安装予绞式护线条,两名工人各用一根脚手杆,一端挂在塔身或横担上,一端挂在导线上,人坐在杆上作业,先把护线条中心与导线上所划的中心记号对齐,整组护线条先在中间理上1-2个劲,把导线移入线夹(注意线夹中心与护线条中心对齐),然后理好全部护线条。护线条间应接触紧密,不得起股。各种导线适用的予绞式护线条直径及根数见表7.2.2。
2. 安装非予绞式护线条(拧护线条): ① 两名作业人员分别坐在脚手杆上; ② 先将一半数量的护线条铺在线夹船体内,注意护线条中心与线夹中心对齐,然后把导线移入线夹(注意导线上的印记应与线夹中心重合),再将其余一半数量的护线条铺于导线上; ③ 安装好线夹压板及螺栓,紧固好; ④ 工作人员分别将两捻回器装在护线条外侧的导线上,并将护线条逐一穿入捻回器的孔中; ⑤ 两捻回器分别堆向线夹端部,按外层线股方向同时拧紧护线条。注意捻回器需边拧边往外退。一般每侧需拧4-5个劲(360°),护线条间应接触紧密,不得松股或重叠; ⑥ 护线条拧到头后拆除捻回器,使用卡箍器安装护线条端卡。端卡位于护线条末端30毫米处,将端卡外的护线条折回180度,用木锤敲打,使之紧贴于端卡。
表7.2.2予绞式护线条 型号 适用导线 主要尺寸(毫米) 组根数 型号 外径(毫米) 单径d 成形孔径 长度 节距 YJH-35 LGJ-35 8.4 3.6 7.1 1000 92 9 YJH-50 LGJ-50 9.6 3.6 8.2 1100 100 10 YJH-70 LGJ-70 11.4 3.6 9.7 1300 114 11 YJH-95 LGJ-95 13.7 4.6 11.6 1400 140 11 YJH-120 LGJ-120 15.2 4.6 12.9 1400 152 12 YJH-150 LGJ-150 17.0 4.6 14.4 1500 166 13 YJH-185 LGJ-185 19.0 4.6 16.2 1800 194 14 YJH-240 LGJ-240 21.6 6.3 18.4 1900 215 12 28
YJH-300 LGJ-300 24.2 6.3 20.5 2000 234 13 YJH-400 LGJ-400 28.0 6.3 23.8 2200 275 14 YJH-300Q LGJQ-300 23.5 6.3 20.0 2000 234 13 YJH-400Q LGJ-400 27.2 6.3 23.0 2200 275 14 YJH-500Q LGJQ-500 30.2 7.8 25.7 2500 290 13 7.2.3耐张线夹安装 1. 压接式耐张线夹连板方向应符合设计规定,一般应垂直地面。割断导线前要核对耐张绝缘子串长度与割去部分导线长度是否相符,以免割错;
2. 避雷线用楔形线夹应将本线穿于直边,斜边是跳线; 3. 倒装式螺栓线夹全部螺栓均位于跳线侧,方向不得颠倒。 7.2.4跳线安装
1. 避雷线的跳线用钢并沟线夹连接,每根2个,相距约0.3米,并保持线夹螺栓向上穿;
2. 用螺栓式耐张线夹的小导线,跳线连接适用跳线连板,也可用并沟线夹。用并沟线夹时每根2个,相距约0.5米,并保持线夹螺栓向上穿 …… 此处隐藏:2552字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C