导读: 块、杂草、数枝等杂物,砂石槽应换以黄土或其他电阻率较小的土壤。每埋200毫米需夯实一次。地槽上应留有100-200毫米高的防沉层; 6) 接地体的出土部分应经防腐处理,与杆塔连接应紧密良好,不得灌入混凝土基础保护

块、杂草、数枝等杂物,砂石槽应换以黄土或其他电阻率较小的土壤。每埋200毫米需夯实一次。地槽上应留有100-200毫米高的防沉层; 6) 接地体的出土部分应经防腐处理,与杆塔连接应紧密良好,不得灌入混凝土基础保护帽中; 7) 水平接地体两接地带间的平行接近距离不应小于5米;混合型接地体的垂直接地体间距离不应小于其长度的2

倍,以减少屏蔽影响。

4.有避雷线杆塔的工频接地电阻,当不连避雷线测量时,其数值应符合表8.0.4的要求。 表8.0.4有避雷线杆塔的工频接地电阻(欧) 100-500 土壤电阻率100及以下 500以上1000以上2000以上 -1000 -2000 (欧.米) 15 20 25 30 接地电阻(欧) 10 注:如土壤电阻率很高,接地电阻很难降到30Ω时,可采用6-8根总长度不超过500米的放射形接地体,或连接伸长接地体,其接地电阻不受限制。

5.混凝土杆的铁横担、避雷线支架、绝缘子串悬挂点间应有可靠的电气连接,并与接地引下线相连。非予应力杆可用主筋兼作接地引下线,禁止用予应力杆钢筋作接地引下线。

6.混凝土杆外敷设接地引下线可采用镀锌钢绞线,其截面应不小于25平方毫米。

7.接地电阻测量工作应在雷季干燥时进行,雨后不得立即测量。测量时应按杆塔与接地引下线连接处打开(采用绝缘避雷线时可不打开),并应遵守电业安全工作规程(电力线路部分)的有关规定。 8.接地电阻测量方法 1) 国产ZC-07、ZC-08型接地电阻测定器的测量接线如图8.0.8; 2) 接地体、电流极、电压极间的距离应按表8.0.8;

表8.0.8 条接地体、电流极、电压极间的距离(米) 接地装置尺寸(米) 电流极、电压极距离(米) D12=60 d13=100 L或D ≤40 d12=0.6×(2-3)L (或D) L或D >40 d13=(2-3)L(或D) 注:①L是接地装置最长射线长度(米) D是环型接地体地最大对角线长度(米)。 ②土壤电阻率均匀地区d13取2L;不均匀地区取3L。 3) 电流极和电压极可采用直径15-18毫米,长为0.5米的镀锌铁棒,其接地电阻值应小于1000欧(若大于1000

欧会影响仪器的灵敏度),必要时可采用盐水降低电阻值;

30

4) 以每分钟120转速度摇动发电机,调整倍率盘,待指针稳定,把表盘读数乘倍率即可得接地电阻值。 9.土壤电阻率测量

1)测量土壤电阻率可采用ZC-08型接地电阻测定器,按图8.0.9接线;

C2

p2 P1 a a a C1

>a/20

a≥8M

图8.0.9 测量土壤电阻率

4) 以每分钟120转速度摇动发电机、调整倍率盘,使指针稳定,从表盘读数乘以倍率即可得电阻值R; 5) 以公式ρ=2лRa计算得土壤电阻率,a值一般取8-10米;

4)根据接地体敷设方向不同及土壤状况不同,分别测量3-4处的土壤电阻率,然后取其算术平方值,作为杆塔所在地点的土壤电阻率。 第九章 工程验收

1.施工班组应保证工程质量,在班组自检的基础上,做好各种原始施工记录,特别是隐蔽工程记录(如基础坑深,地基处理,现浇基础中钢筋及予埋件规格、尺寸、数量、位置、岩石基础成孔尺寸,钢筋、铁件的予埋及混凝土浇制质量,各种连接管,导线避雷线的修补,接地装置埋设等)。 2.工区或工程队按工程进展情况组织验收,一般按以下顺序进行: 1) 隐蔽工程验收检查(项目见1.条); 2) 中间检查验收 在施工班组完成一个或数个部分项目之后进行(如基础、杆塔组立、架线等); 3) 竣工检查验收即全线路或其中一段各工序全部结束后进行,内容是前阶段问题的处理情况,各项施工记录是否

齐全、正确,帐碍物处理情况。

3.凡检修工程中导线经过改接,可能发生相位变动的,在竣工后必须进行相位测定。 工程未经竣工检查验收及试验判定合格前不得投入运行。 4.工程竣工后,应将下列资料交线路运行单位: 1) 根据实际改正后的施工图; 2) 设计变更通知单; 3) 原材料和器材出厂质量合格证明或试验记录; 4) 代用材料清单; 5) 工程试验报告或记录; 6) 未按设计施工的各项明细表及附图; 7) 施工缺陷处理明细表及附图。

5.工程竣工时,下列记录应移交线路运行单位。 1) 隐蔽工程验收检查记录; 2) 杆塔偏移及挠度测量记录; 3) 架线驰度施工记录; 4) 导线、避雷线的接头和补修位置及数量记录; 5) 跳线驰度及对杆塔各部的空气间隙检查记录; 6) 线路对跨越物的距离及对建筑物的接近距离检查记录; 7) 接地电阻测量记录及未按设计施工的实际情况简图。

31

…… 此处隐藏:84字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
架空输电线路检修工艺规程(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/614201.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)