架空送电线路检修工艺规程

第一章 总则

1.本规程适用66-220KV架空送电线路本体改造、大修工程及正常运行维护。

2.送电线路改造、大修工程必须有完整的施工图设计,复杂的维护工作(如更换部分塔材等)也应有必要的施工图。

3.送电线路专用的道路、桥梁等附属建筑或设施以及未列入本规程的特殊检修、维护工作、应按照现行有关规定进行。

4.检修、维护工作所使用的器材,必须符合国家或有关部、委的现行标准,并有出厂质量证明。无出厂证明及资料不全者,必须按有关现行规定进行检验,不合格者禁止使用。

5.送电线路的大修、改造工程和复杂的维修工作,应有完整、切实可行的施工设计和安全技术措施,以确保施工安全、工程质量及进度。 第二章 施工测量 第一节 复测杆塔位

1.杆塔基础分坑前,必须复核设计钉立的杆塔位中心桩位置,若偏差超出下列规定,应查明原因,予以纠正。 1)以设计勘测钉立的两相邻直线桩为基准,其横线路方向偏移值应大于50mm;

2)用经纬仪视距法复测时,顺线路方向两相邻杆塔中心桩间的距离偏差应不大于设计档距的1% 3)线路转角桩的角度值,用方向法复测时,与设计值的偏差应不大于1分30秒。

2.线路地形变化较大和档距内有跨越物时,应对杆塔位中心桩、地形突出点以及被跨越物处的标高进行复测核对,其与设计值的偏差应不超过0.5米。

3.以相邻直线桩为基准,检查杆塔中心桩横线路方向偏移的方法如下:(见图2.1.3)。

1) 在地形平坦,相邻三杆塔中心桩互相通视的情况下,为检查B是否偏移,可把经纬仪置于A(或C)点,先

对准C(或A)点,再检查B;

2) 在地形起伏,相邻杆塔中心桩互相通视的情况下,为检查中心桩B是否偏移,可将经纬仪置于B点(或附近

线路中心线上的制高点处),用重转法进行检查。即首先正镜后视对准A(或C)点,固定上、下盘,倒转望远镜C(或A)点是否在中心上。然后松开上盘重新后视对A(或C)点,再倒转望远镜,检查C(或A)点是否仍在中心线上。如果B点确在中心线,仪器又没有误差,则两次所测C(或A)点,都不在中心线上,但只有实际C(或A)点标桩在两次所测点的中间(见图2.1.3),B点即在线路中心线上。 B C 图2.1.3 核对直线 4.用方向法复测线路转角的方法为(见图2.1.4):在转角桩O点置经纬仪,以正镜照准线路前方中心线上的A点,固定上、下盘,读得水平角为a1,松开上盘,按顺时针方向转动望远镜,照准线路后方中心线上的B点,读得水平角为b1,则第一次测角值为 α1=b1-a1

然后倒转望远镜,照准B点,读得水平角b2,再按顺时针方向转动望远镜照准A点,得水平角a2,则第二次测角值为

α1ˊ=b2-a2

两次测角值的平均值减去180°后的绝对值,既为线路的转角值α。算式如下: α=|α1+α1ˊ/2-180°|

B

A O α 图2.1.4测量转角

5.施工测量时,应按杆塔位中心桩钉出必要的辅助桩,作为施工及质量检查的依据。 1) 直线单杆在线路中心线上距杆位中心桩前3米处各钉一桩;

2) 直线双杆及直线铁塔,应在线路中心线及其垂直线上距杆塔位中心桩前、后、左、右5米处各钉一个辅助桩; 3) 转角杆塔应在线路中心线及其延长线,转角的二等分线及内角的平分线上,各距中心桩20-30米钉一个辅助

桩,见图2.1.5。

辅助桩顶必须钉小园钉指示中心,桩顶涂上红色铅油,并写上“副”字,以示与主桩区别。

1

转角

中心线线路 二 等 副桩 分 延长线副桩 线 副 桩 内侧角 转角度数 中心桩 内侧角二等分线桩 内侧角二等分线桩 转 角 副桩 二 延长线副桩 等 线路中心线 分 线 副 桩

图2.15 转角杆塔定位 6.杆塔中心桩移桩的测量精度应符合以下要求: 1) 直线量距:两次测得值之差不应超过 ①钢卷尺测量 1‰ ②视距法测量 1/200

需要复位的移桩必须用钢卷尺测量。

2) 角度测量:用方向法测量时,两测回测角之差应不超过1′30″。

7.转角杆塔由于横担宽度及内外侧横担不等长等原因,中心桩必须由线路转角点向内角平分线方向移动距离S。测定的方法,见图2.1.7。将经纬仪置于线路转角桩J上,水平度盘对好0°,固定好上盘,望远镜照准线路中心线上的A,固定好下盘,松开上盘向转角内角侧方向转动 180°-α/2,在望远镜视线上量出距离S,钉立标桩,既为杆塔中心桩。S值的算法如下: 耐张转角杆塔:S=D/2 tgα/2+B

直线转角杆塔:S=λ*sinΦ-B (正值向外角移位;负值向内角移位。)

杆位中心 线路方向 线路方向 B S α 转角中心桩 D

图2.1.7 耐张转角杆塔位移

式中:

D-耐张绝缘子串悬挂点间距离

B-设计所给中导线悬挂点与杆塔中心间的予偏距离

2

λ-悬垂绝缘子串长度

φ-年平均气温下悬垂绝缘子串的偏角。 第二节 分坑

1. 分坑前必须熟悉杆型图和分坑图。到现场后要核对地点、线路方向、桩位、桩号、杆型是否与杆塔明细表相符,并注意设计上有无特殊规定,如不等横担、铁塔基础大小不等、高低腿或其他情况等,都应仔细考虑,防止差错。

2. 坑口尺寸应根据基础埋深及土质情况而决定,一般可按下式计算

a=b+2c+2hη a-坑口边长 b-底盘(或拉线盘)边长 h-坑深 η-坡度系数,见表2.2.2。 C-坑底边与基础的裕度,C=0.2-0.3米。 a

h c b c

图2.2.2 坑口尺寸示意

表2.2.2. 坡度系数η 土壤种类 η 0.3 粘土、黄土 0.15 坚土 0.5 砂质粘土 0.75 砂土、砾土、淤泥 用倒落式抱杆整立混凝土杆 …… 此处隐藏:2478字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

架空输电线路检修工艺规程.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/614201.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)