教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

汇川伺服指令说明(4)

来源:网络收集 时间:2026-09-04
导读: 汇川技术股份有限公司 8. AXISZRN回零 概要 AXISZRN为基于CANlink的伺服回零指令。 AXISZRN S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 轴号 位置偏移 完成标志 错误标志 伺服回零 适用机型:H1U H2U H3U 16位指令(9 step) AXISZRN

汇川技术股份有限公司

8. AXISZRN回零

概要

AXISZRN为基于CANlink的伺服回零指令。 AXISZRN S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 轴号 位置偏移 完成标志 错误标志 伺服回零 适用机型:H1U H2U H3U 16位指令(9 step) AXISZRN连续执行 伺服站号(1~16) 原点位置偏移(占用4个软元件) 回零完成 指令错误标志 操作数 位软元件 操作数 系统·用户 系统·用户 S S S S SM SM SM SM D D D D R R R R T T T T C C C C SD SD SD SD KnX KnX KnX KnX KnY KnY KnY KnY 位数指定 KnM KnM KnM KnM KnS KnS KnS KnS KnSM KnSM KnSM KnSM V V V V 变址 Z Z Z Z 修饰 修饰 修饰 修饰 常数 K K K K H H H H 实数 E E E E 字软元件 S1 S2 S3 S4 X X X X Y Y Y Y M M M M T T T T C C C C

指令参数说明:

? 轴号:需要回零的轴号,K1-K16

? 原点位置偏移:如果需要的话可以设置原点偏移的,一般设置为0,D或者R元件。

整数或浮点数,单位和换算关系参考AXISDRVA。注意:会连续占用4个字元件。其中本参数占用2个,指令状态机占用2个。 ? 完成标记:回零完成后标记,S或M元件。 ? 错误标记:错误标记位,发生错误后置位。

1、 驱动器未使能(AXISENAB指令未导通)。 2、 位置偏移未成功写入。 3、 驱动器报警。

4、 指令间冲突(定位、点动、停止定位或者急停指令不可以同时触发)。

使能断开后会复位完成标志以及错误标记。

指令举例:

汇川技术股份有限公司

K1为站号

D150为伺服原点偏移,经过换算对应功能码H05-36。 M150为定位完成 M151定位出错。

M4 = 0,1号伺服除能回零;M4 = 1,1号伺服使能回零。

汇川技术股份有限公司

9. AXISJOGA 点动

概要

AXISJOGA为基于CANlink的伺服点动运行指令。 AXISJOGA S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 轴号 速度 正向运行 反向运行 错误标志 伺服点动运行 适用机型:H1U H2U H3U 伺服站号(1~16) 点动速度(占用4个软元件) 正向运行 AXISJOGA连续16位指令(11 step) 反向运行 指令错误标志 执行 操作数 位软元件 操作数 系统·用户 系统·用户 S S S S S SM SM SM SM SM D D D D D R R R R R T T T T T C C C C C SD SD SD SD SD KnX KnX KnX KnX KnX KnY KnY KnY KnY KnY 位数指定 KnM KnM KnM KnM KnM KnS KnS KnS KnS KnS KnSM KnSM KnSM KnSM KnSM V V V V V 变址 Z Z Z Z Z 修饰 修饰 修饰 修饰 修饰 常数 K K K K K H H H H H 实数 E E E E E 字软元件 S1 S2 S3 S4 S5 X X X X X Y Y Y Y Y M M M M M T T T T T C C C C C

指令参数说明:

? 轴号:需要控制点动的伺服站号或轴号

? 速度:整数或浮点数,D元件或者R元件。单位和换算关系参考AXISDRVA。注

意:会连续占用4个字元件。其中本参数占用2个,指令状态机占用2个。速度设置为0,将按照默认值100进行设定。

? 正向点动:M或者S元件,指令使能时且该位为ON时正向动作,改位为OFF时

停止。

? 反向点动:M或者S元件,指令使能时且该位为ON时反向动作,改位为OFF时

停止。

? 错误标记:当发生错误时置位。置位原因如下:

1、 驱动器未使能(AXISENAB指令未导通)。 2、 速度或者位置未成功写入。 3、 驱动器报警。

汇川技术股份有限公司

4、 指令间冲突(定位、点动、停止定位或者急停指令不可以同时触发)。

使能断开后会复位完成标志以及错误标记。 注意事项1:正向反向同时使能则不动作。 注意事项2:速度只会在指令导通时写入一次。

指令举例:

K1为站号 D100点动速度 M50正向点动 M51负向点动 M100指令报错

M3 = 0,1号伺服除能点动;M3 = 1,1号伺服使能点动。

汇川技术股份有限公司

10. AXISALMRST伺服报警复位指令

概要

AXISSTOP为基于CANlink的伺服停止定位指令。 AXISALMRST S1 S1 轴号 伺服报警复位 适用机型:H1U H2U H3U 16位指令(3step) AXISALMRST连续执行 伺服站号(1~16) 操作数 位软元件 操作数 系统·用户 系统·用户 S SM D R T C SD KnX KnY 位数指定 KnM KnS KnSM V 变址 Z 修饰 常数 K H 实数 E 字软元件 S1 X Y M T C

指令参数说明:

? 轴号:对应站号或者轴号的伺服报警将被复位,伺服无法复位的故障不可以通过此

功能复位。当在故障报警状态下在排除完故障后可以使能该功能。轴号只能输入立即数。

指令举例:

M1 = 1,1号伺服报警复位。M1 = 0,取消报警复位。

…… 此处隐藏:463字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
汇川伺服指令说明(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/613763.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。