合肥万达酒店 施工图设计任务书(11)
- 低压配电电缆选择:消防设备将采用耐火型交联聚乙烯绝缘电力电缆(NH -YJV),一般照明及动力用电均采用阻燃型交联聚乙烯绝缘电力电缆(ZR -YJV)。
- 末端分支线路选择:消防设备采用耐火型聚氯乙烯绝缘铜芯电线(NH-BV),一般照明及小动力用电采用阻燃型聚氯乙烯绝缘铜芯电线(ZR-BV)。
- 室外线路采用铠装电缆。
6.6.8 用电安全
- -
所有插座回路均配置30mA的漏电断路器器。
电梯井道及电缆夹层的照明,采用36V交流安全电压供电。游泳池等水下灯采用12V安全电压供电。 -
游泳池、淋浴间、洗衣房等潮湿场所应设置等电位连接,并配置带漏电保护功能的断路器;大容量设备(如电动机等)配置接地保护。 -
酒店的总进线开关配置4极500mA的漏电断路器,动作于报警以防电气火灾。对普通用电回路,漏电报警后也可设置为跳闸,以免引起火灾事故。 - -
大规模三相调光设备中性线的截面面积为相线的2倍。
UPS系统将保持与原接地保护系统一致性。在用电设备特殊要求的条件下,须进行特别处理以确保用电安全。 -
厨房、冷库、燃气表间、锅炉房、游泳池等特殊区域照明和插座,应满足相应的防护等级要求;其照明灯具配备塑料防护罩。 -
厨房、冷库、锅炉房、游泳池机房等处的配电箱柜应设计足够的安装和维护空间,并在安装时采取架高(底距地300mm)等防水措施。 -
为保证各级配电的开关保护配合,低压断路器ACB/MCCB均采用电子型断路器,保护整定值根据运行状况可调整。 -
所有室内灯具的外露可导电部分均须接PE线,其截面同相线。
6.6.9 供电质量
A. 在三相线路中,单相负荷均匀地分配以尽量减少中性线电流。 B. 照明和动力用电将按照实际需求尽量分开供电,以减少因动力负
荷所引起的电压波动,而影响系统供电质量。
C. 冷冻机组及其配套水泵由独立的变压器组供电,以减少其启动时
36
对照明负荷的影响。
D. 电动机供电回路应考虑采用合适的降压措施,以减少启动时对系
统的影响。
6.6.10 电费计量
A. 整个项目在高压柜处设计量柜,采用高压总计量(由供电局负责)。 B. 酒店用电在各变压器低压侧设总计量。
C. 空调制冷系统及换热站,在各变压器低压侧设总计量。
D. 其它各独立经营功能区域设低压计量,如厨房、洗衣房、游泳池、
健身房、桑拿/洗浴、SPA、美容美发、酒吧、夜总会、棋牌室、KTV、精品店等。
E. 详见附件万达酒店标准中的“能源计量要求表”。 6.6.11 照明系统
A. 后勤区的公共区域(包括公共后勤走道、公共卫生间等)采用节
能筒灯,后勤办公、员工餐厅、楼梯间及前室、地下车库、各机电用房等采用荧光灯。所有荧光灯和气体放电灯的功率因数大于或等于0.9。
B. 前台区的照明参照灯光顾问的设计。
C. 预留庭院景观照明、夜景照明、广告照明、酒店标识等照明负荷的电源。 D. 应急照明和疏散指示标志灯:根据规范要求以及6.4.5条的要求进
行设计。
6.6.12 防雷及接地系统
根据规范要求进行防雷建筑设计,必要时采取防侧击雷措施和过电压保护。 在本建筑物的直击雷非防护区(LPZ0A)或直击雷防护区(LPZ0B)与第一防护区(LPZ1)交界处,应安装第一级浪涌保护器。尤其在屋面电梯机房、屋面风机配电箱、屋面冷却塔配电箱和户外摄像机的电源线和信号线等处。楼层及分区配电箱柜处设置第二级浪涌保护器。卫星电视、有线电视、语音和数据的市政进出线路均设置浪涌保护器。
接地系统采用联合接地,保证接地电阻不大于0.5欧姆。在所有变电所、柴油发电机房、锅炉房、冷冻机房、弱电机房、电梯机房、电气竖井、浴室、游泳池、卫生间等处作等电位联结。 6.6.13 漏电火灾报警系统
37
在酒店低压配电系统的 一级照明配电箱进线开关处设置漏电火灾报警。漏电报警信号与火灾自动报警系统联接。 漏电火灾报警系统应具有下列功能: -
探测漏电电流、过电流等信号,发出声光信号报警,准确报出故障线路地址,监视故障点的变化。 - -
储存各种故障和操作实验信号,信号储存时间不应小于12个月。 显示系统电源状态。
6.6.14 其它
A.
KTV、员工餐厅及下层裙房的大堂、餐饮、洗浴等公共部位按功能分区,预留配电箱及其支路开关。公共区域走道、后台区域走道、客房走道、各餐厅酒吧内、宴会厅、大堂等处,都要布置单相电源插座,以供日常清洁机械或移动电器使用。 B.
各独立房间如:办公室、按摩房、健身房、商店、工作间、设备房等,应按不同的功能和设备情况,适当布置电源插座和电气开关。工程部维修工作间还应有三相电源。 C. D.
酒店设备层,预留30KW的电源箱。
日用油箱间及燃气锅炉房等存在爆炸危险的地点,其灯具、开关应采用防爆型产品。所有的厨房、食品加工间、洗衣房、制服房、布草间和游泳池的灯具,必需是带有透明灯罩防潮型的。 E.
户外电源:室外庭园、露天酒吧等处应考虑布置一些防水电源插座,以供移动音响设备、节目彩灯等使用,容量约50KW。 F.
室外照明:(由万达规划院委托专业设计单位另行设计) 预留3个配电箱位置:一个设置在地下一层的配电室内,负责室外园林景观部分和裙房部分;一个设置在设备层内,负责酒店塔楼下方部分;一个设置在屋顶设备机房内,负责酒店屋顶及塔楼上方部分;
上述室外照明可由万达广场统一时间控制,并可由酒店楼宇自控系统控制。
38
6.7 弱电设计部分 6.7.1 总体
弱电系统设计应遵守政府各部门制定的各种设计规范及规定,设计应以先进性、开放性、实用性、经济性、安全性、易于操作性等为原则,使本项目设计达到甲级智能型建筑的标准。
酒店部分的弱电系统设计应根据酒店管理公司的要求,参照机电顾问的设计进行。 6.7.2 设计范围:
通讯系统、计算机网络系统、综合布线系统、楼宇自控系统、安全防范系统(包括闭路电视监控子系统、保安报警子系统、门禁系统、巡更子系统、无线对讲子系统)、车库管理系统、火灾自动报警系统、背景音乐及紧急广播系统、有线电视及卫星电视系统、IPTV系统(预留)、信息发布系统、客房控制系统(RCU)等。 6.7.3 通讯系统
A. 语音服务:在本建筑内设置一台内部管理的电话交换机用于酒店。
酒店的电话交换机和网络设备合用机房。
B. 移动信号覆盖系统:为解决本建筑内移动信号通讯问题,在本建
筑内设置一定数量的移动通信中继收发基站、通讯线缆、天线等设备,在整个建筑内实现中国移动、中国联通、CDMA、PHS信号的全覆盖,使移动通讯信号在整个建筑内实现无盲区。
6.7.4 计算机网络系统:
A. 酒店内设置酒店办公局域网和宽带有线上网及无线上网,要求酒
店办公局域网与客人宽带上网的网络实现物理分隔。
B. 网络光纤引至酒店网络机房,一路经防火墙接入酒店办公局域网;
另一路接入客房中心交换机、路由器,再分别到达各楼层交换机。客房层网络设备应具备即插即用(DHCP)功能。
C. 在酒店总统套房、行政酒廊、宴会厅、会议室、游泳池、酒吧、
SPA区域、所有餐厅、大堂、大堂吧等公共区域实现无线上网全覆盖,无线网络路由和客房网络合用。
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C