导读: - 低压配电电缆选择:消防设备将采用耐火型交联聚乙烯绝缘电力电缆(NH -YJV),一般照明及动力用电均采用阻燃型交联聚乙烯绝缘电力电缆(ZR -YJV)。 - 末端分支线路选择:消防设备采用耐火型聚氯乙烯绝缘铜芯电线(NH

- 低压配电电缆选择:消防设备将采用耐火型交联聚乙烯绝缘电力电缆(NH -YJV),一般照明及动力用电均采用阻燃型交联聚乙烯绝缘电力电缆(ZR -YJV)。

- 末端分支线路选择:消防设备采用耐火型聚氯乙烯绝缘铜芯电线(NH-BV),一般照明及小动力用电采用阻燃型聚氯乙烯绝缘铜芯电线(ZR-BV)。

- 室外线路采用铠装电缆。

6.6.8 用电安全

- -

所有插座回路均配置30mA的漏电断路器器。

电梯井道及电缆夹层的照明,采用36V交流安全电压供电。游泳池等水下灯采用12V安全电压供电。 -

游泳池、淋浴间、洗衣房等潮湿场所应设置等电位连接,并配置带漏电保护功能的断路器;大容量设备(如电动机等)配置接地保护。 -

酒店的总进线开关配置4极500mA的漏电断路器,动作于报警以防电气火灾。对普通用电回路,漏电报警后也可设置为跳闸,以免引起火灾事故。 - -

大规模三相调光设备中性线的截面面积为相线的2倍。

UPS系统将保持与原接地保护系统一致性。在用电设备特殊要求的条件下,须进行特别处理以确保用电安全。 -

厨房、冷库、燃气表间、锅炉房、游泳池等特殊区域照明和插座,应满足相应的防护等级要求;其照明灯具配备塑料防护罩。 -

厨房、冷库、锅炉房、游泳池机房等处的配电箱柜应设计足够的安装和维护空间,并在安装时采取架高(底距地300mm)等防水措施。 -

为保证各级配电的开关保护配合,低压断路器ACB/MCCB均采用电子型断路器,保护整定值根据运行状况可调整。 -

所有室内灯具的外露可导电部分均须接PE线,其截面同相线。

6.6.9 供电质量

A. 在三相线路中,单相负荷均匀地分配以尽量减少中性线电流。 B. 照明和动力用电将按照实际需求尽量分开供电,以减少因动力负

荷所引起的电压波动,而影响系统供电质量。

C. 冷冻机组及其配套水泵由独立的变压器组供电,以减少其启动时

36

对照明负荷的影响。

D. 电动机供电回路应考虑采用合适的降压措施,以减少启动时对系

统的影响。

6.6.10 电费计量

A. 整个项目在高压柜处设计量柜,采用高压总计量(由供电局负责)。 B. 酒店用电在各变压器低压侧设总计量。

C. 空调制冷系统及换热站,在各变压器低压侧设总计量。

D. 其它各独立经营功能区域设低压计量,如厨房、洗衣房、游泳池、

健身房、桑拿/洗浴、SPA、美容美发、酒吧、夜总会、棋牌室、KTV、精品店等。

E. 详见附件万达酒店标准中的“能源计量要求表”。 6.6.11 照明系统

A. 后勤区的公共区域(包括公共后勤走道、公共卫生间等)采用节

能筒灯,后勤办公、员工餐厅、楼梯间及前室、地下车库、各机电用房等采用荧光灯。所有荧光灯和气体放电灯的功率因数大于或等于0.9。

B. 前台区的照明参照灯光顾问的设计。

C. 预留庭院景观照明、夜景照明、广告照明、酒店标识等照明负荷的电源。 D. 应急照明和疏散指示标志灯:根据规范要求以及6.4.5条的要求进

行设计。

6.6.12 防雷及接地系统

根据规范要求进行防雷建筑设计,必要时采取防侧击雷措施和过电压保护。 在本建筑物的直击雷非防护区(LPZ0A)或直击雷防护区(LPZ0B)与第一防护区(LPZ1)交界处,应安装第一级浪涌保护器。尤其在屋面电梯机房、屋面风机配电箱、屋面冷却塔配电箱和户外摄像机的电源线和信号线等处。楼层及分区配电箱柜处设置第二级浪涌保护器。卫星电视、有线电视、语音和数据的市政进出线路均设置浪涌保护器。

接地系统采用联合接地,保证接地电阻不大于0.5欧姆。在所有变电所、柴油发电机房、锅炉房、冷冻机房、弱电机房、电梯机房、电气竖井、浴室、游泳池、卫生间等处作等电位联结。 6.6.13 漏电火灾报警系统

37

在酒店低压配电系统的 一级照明配电箱进线开关处设置漏电火灾报警。漏电报警信号与火灾自动报警系统联接。 漏电火灾报警系统应具有下列功能: -

探测漏电电流、过电流等信号,发出声光信号报警,准确报出故障线路地址,监视故障点的变化。 - -

储存各种故障和操作实验信号,信号储存时间不应小于12个月。 显示系统电源状态。

6.6.14 其它

A.

KTV、员工餐厅及下层裙房的大堂、餐饮、洗浴等公共部位按功能分区,预留配电箱及其支路开关。公共区域走道、后台区域走道、客房走道、各餐厅酒吧内、宴会厅、大堂等处,都要布置单相电源插座,以供日常清洁机械或移动电器使用。 B.

各独立房间如:办公室、按摩房、健身房、商店、工作间、设备房等,应按不同的功能和设备情况,适当布置电源插座和电气开关。工程部维修工作间还应有三相电源。 C. D.

酒店设备层,预留30KW的电源箱。

日用油箱间及燃气锅炉房等存在爆炸危险的地点,其灯具、开关应采用防爆型产品。所有的厨房、食品加工间、洗衣房、制服房、布草间和游泳池的灯具,必需是带有透明灯罩防潮型的。 E.

户外电源:室外庭园、露天酒吧等处应考虑布置一些防水电源插座,以供移动音响设备、节目彩灯等使用,容量约50KW。 F.

室外照明:(由万达规划院委托专业设计单位另行设计) 预留3个配电箱位置:一个设置在地下一层的配电室内,负责室外园林景观部分和裙房部分;一个设置在设备层内,负责酒店塔楼下方部分;一个设置在屋顶设备机房内,负责酒店屋顶及塔楼上方部分;

上述室外照明可由万达广场统一时间控制,并可由酒店楼宇自控系统控制。

38

6.7 弱电设计部分 6.7.1 总体

弱电系统设计应遵守政府各部门制定的各种设计规范及规定,设计应以先进性、开放性、实用性、经济性、安全性、易于操作性等为原则,使本项目设计达到甲级智能型建筑的标准。

酒店部分的弱电系统设计应根据酒店管理公司的要求,参照机电顾问的设计进行。 6.7.2 设计范围:

通讯系统、计算机网络系统、综合布线系统、楼宇自控系统、安全防范系统(包括闭路电视监控子系统、保安报警子系统、门禁系统、巡更子系统、无线对讲子系统)、车库管理系统、火灾自动报警系统、背景音乐及紧急广播系统、有线电视及卫星电视系统、IPTV系统(预留)、信息发布系统、客房控制系统(RCU)等。 6.7.3 通讯系统

A. 语音服务:在本建筑内设置一台内部管理的电话交换机用于酒店。

酒店的电话交换机和网络设备合用机房。

B. 移动信号覆盖系统:为解决本建筑内移动信号通讯问题,在本建

筑内设置一定数量的移动通信中继收发基站、通讯线缆、天线等设备,在整个建筑内实现中国移动、中国联通、CDMA、PHS信号的全覆盖,使移动通讯信号在整个建筑内实现无盲区。

6.7.4 计算机网络系统:

A. 酒店内设置酒店办公局域网和宽带有线上网及无线上网,要求酒

店办公局域网与客人宽带上网的网络实现物理分隔。

B. 网络光纤引至酒店网络机房,一路经防火墙接入酒店办公局域网;

另一路接入客房中心交换机、路由器,再分别到达各楼层交换机。客房层网络设备应具备即插即用(DHCP)功能。

C. 在酒店总统套房、行政酒廊、宴会厅、会议室、游泳池、酒吧、

SPA区域、所有餐厅、大堂、大堂吧等公共区域实现无线上网全覆盖,无线网络路由和客房网络合用。

6 …… 此处隐藏:1534字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

合肥万达酒店 施工图设计任务书(11).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/613009.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)