导读: (下表为二次装修后达到的数值,在施工图设计阶段仍需满足国家规范《建筑照明设计标准》GB 50034—2004中第6章关于照明功率密度值的强制性条文的要求,其他负荷作为预留) 序号 1 2 3 4 5 6.6.4 高压供电 本项目酒

(下表为二次装修后达到的数值,在施工图设计阶段仍需满足国家规范《建筑照明设计标准》GB 50034—2004中第6章关于照明功率密度值的强制性条文的要求,其他负荷作为预留) 序号 1 2 3 4 5 6.6.4 高压供电

本项目酒店由市政分别提供两路独立10kV电源(每路承担酒店所有100%负荷,互为备用)。

33

区域 大堂 大堂吧 会议室 宴会厅 宴会厅 前厅 照明 功率安装密度 (W/m2) 70 50 40 80 100 高压开关柜的电缆进、出线方式、保护方式、计量方式、分界设置方式等,应符合当地供电部门的要求。

本项目设应急柴油发电机,在两路电源同时失电的情况下,保证消防设备及重要负荷的供电。 6.6.5 低压供电

低压配电系统设计须满足供电可靠性、灵活性、安全、检修方便及减少损耗等原则。 A.

低压供电由干式(树脂封装浇注式)变压器将10kV降压至380/220V。供电系统采用TN-S系统,即三相五线制,变压器低压中性点接地,中性线与保护地线分开。 B.

低压配电系统由低压配电屏,采用放射式或树干式,经电力竖井及分层配电小室,再分送至各用电点。 C.

各楼层及功能分区,应根据防火分区及使用功能分设区域总配电箱柜,根据负荷性质分为普通照明箱AL、应急照明箱ALE、普通动力箱AP(例如普通风机、水泵等)、应急动力箱APE(例如消防风机、消防水泵、生活水泵、电梯等)、必保动力箱APB(例如厨房冷库等)等类别。 D.

一般动力照明设备由低压配电屏,采用树干式,经电力竖井及分层配电小室,送电到各区域配电箱,再分送至各用电点。 E.

标准客房层一般负荷均为树干式配电。采用单密集母线送至各层配电箱(当楼层较高时,应分段设置母线),由层配电箱送电给各酒店客房配电箱,由客房配电箱至各用电点。 F.

消防负荷(如消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设备、火灾自动报警等)以及重要负荷(如电话、电讯、安保等弱电设备、厨房冷库、生活冷热水泵、电梯等)采用双电源,以电缆放射方式送到相应机房和区域的动力配电箱。 G.

备用柴油发电机须有足够容量,供应所有消防设备,以及其它重要负荷如:各厨房的冷库、厨房烟罩排风、地下室排水泵、电话交换机、生活/热水供水泵、电梯、以及大堂、大堂吧、全日餐厅、宴会厅AV设备、总统套、部长套和行政酒廊的用电负荷(包括照明、插座、空调等负荷,不包括厨房设备)。参见附件:万达酒店柴油发电机设计标准。需要提供详细的负荷计算书供业主确定。 H.

柴油发电机应在低压总配电柜进线断路器处取失电信号, 10

34

秒内自动启动(最多15秒)。 I.

应急照明灯设置在客房层公共通道、主要疏散通道、疏散楼梯、各人员众多地点、宴会厅、餐厅、厨房、后勤员工区、大办公室、主要设备房、地下室、前台大堂等处。

应急照明箱为双路电源末端自投。EPS供电给安全出口灯和疏散指示标志灯。客房层的EPS所供电的楼层数不能超过3层。EPS供电时间为90分钟。

电气间或电气竖井内应根据EPS、配电箱柜、电缆桥架和配电母线等设备的容量,预留充分的安装及操作空间。 J.

客房小走廊近门口处应有1个应急地脚灯(不是小走廊顶灯),由发电机应急供电电路供电(不需蓄电池)。火灾时,通过消防信号自动点亮 该应急地脚灯。 K. L.

宴会厅的设计参见附件“万达酒店宴会厅强电设计标准”。 在电话交换机和网络机房分别设置1台集中UPS。一台供电给电话交换机(10kVA,60分钟),另一台供电给机房网络设备和楼层交换设备(20kVA,60分钟)。

消防控制室内,消防设备设置一套UPS(10kVA,90分钟)电源系统,安防系统设置一套UPS(20kVA,90分钟)电源系统。 在酒店前台、总经理办公室、财务办公室、自动收款机等处需要设置分散独立的UPS(500VA,60分钟),就地提供电源插座。

上述UPS规格需根据项目具体情况复核。

6.6.6 功率因数补偿

在变电所每段低压母线集中进行无功负荷自动补偿,电容器采用自动循环分组投切方式,补偿后功率因数cosΦ≧0.95。 6.6.7 供电电缆

水平方向主电缆分配层,由变电站低压配电屏配出的各种电缆和母线,用电缆桥架经电力竖井及各层配电间,再分送至各用电点。塔楼的垂直方向设置专门的竖向电缆竖井,用于各种电缆和母线的竖向铺设。其中消防线路、一级负荷配电线路与普通负荷配电线路,采用不同的金属线槽和金属桥架铺设,如需合用线槽和桥架时均须用金属隔板分隔开。

35

…… 此处隐藏:22字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
合肥万达酒店 施工图设计任务书(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/613009.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)