管道敷设安装完成并经试压试验合格后,按设计图纸位置安装三通、阀门等管件。

10、泵安装 (1)设备开箱清点

根据厂家提供的装箱单对水泵、电机及附件进行清点和外观检查,查看产品合格证等资质,技术资料是否齐全,零部件及备件齐全、规格、数量与装箱单明细表一致;察看电机包装的完整性,有无损伤,焊接部件是否牢固。验收合格,注意封闭严密,不能让异物进入电机内。

(2)基础复查

根据施工图核对泵基础纵横中心线及格孔洞位置,并画出纵横中心线(纵横中心线及孔洞尺寸偏差控制在10mm以内),凿去基础表面浆浮层,露出石子。

(3)泵安装

根据设备整体式到现场的情况,进行整体式安装,采用自制门式吊架将泵设备吊装就位。

①泵的找平符合下列要求:

整体安装的泵的纵向安装水平偏差不应大于0.1/1000,横向安装水平偏差不应大于0.2/1000,并应在泵的进出口法兰面或其它水平面上测量;解体安装的泵纵横向安装水平偏差均不应大于0.05/1000,并应在水平中分面、轴的外露部分、底座的水平加工面上测量。