升压站脚手架方案 - 图文(8)
立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 5.08 cm3; 钢管立杆抗压强度设计值 :[f] =205 N/mm2;
σ = 11826.3/(0.145×489)+22893.589/5080 = 171.297 N/mm2;
立杆稳定性计算 σ = 171.297 N/mm2 小于 立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求! (七)、连墙件的计算:
连墙件的轴向力设计值应按照下式计算: Nl = Nlw + N0
风荷载标准值 Wk = 0.04 kN/m2;
每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积 Aw = 24.3 m2;
按《规范》5.4.1条连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN), N0= 5.000 kN;
风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),按照下式计算: Nlw = 1.4×Wk×Aw = 1.347 kN;
连墙件的轴向力设计值 Nl = Nlw + N0= 6.347 kN; 连墙件承载力设计值按下式计算: Nf = φ?A?[f]
其中 φ -- 轴心受压立杆的稳定系数;
由长细比 l0/i = 200/15.8的结果查表得到 φ=0.966,l为内排架距离墙的长度;
又: A = 4.89 cm2;[f]=205 N/mm2;
连墙件轴向承载力设计值为 Nf = 0.966×4.89×10-4×205×103 = 96.837 kN; Nl = 6.347 < Nf = 96.837,连墙件的设计计算满足要求! 连墙件采用双扣件与墙体连接。
由以上计算得到 Nl = 6.347小于双扣件的抗滑力 12.8 kN,满足要求 (八)、悬挑梁的受力计算:
悬挑脚手架的水平钢梁按照带悬臂的连续梁计算。
悬臂部分受脚手架荷载N的作用,里端B为与楼板的锚固点,A为墙支点。 本方案中,脚手架排距为1050mm,内排脚手架距离墙体200mm,支拉斜杆的
23
支点距离墙体为 1250mm,
水平支撑梁的截面惯性矩I = 1130 cm4,截面抵抗矩W = 141 cm3,截面积A = 26.1 cm2。
受脚手架集中荷载 N=1.2×6.732 +1.4×3.15 = 12.488 kN; 水平钢梁自重荷载 q=1.2×26.1×0.0001×78.5 = 0.246 kN/m; 各支座对支撑梁的支撑反力由左至右分别为 R[1] = 14.086 kN; R[2] = 11.885 kN; R[3] = 0.11 kN。
最大弯矩 Mmax= 1.471 kN.m;
最大应力 σ =M/1.05W+N/A= 1.471×106 /( 1.05 ×141000 )+ 0×103 / 2610 = 9.934 N/mm2;
水平支撑梁的最大应力计算值 9.934 N/mm2 小于 水平支撑梁的抗压强度设计值 215 N/mm2,满足要求! (九)、悬挑梁的整体稳定性计算:
水平钢梁采用16号工字钢,计算公式如下
其中φb -- 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,按照下式计算: φb = 570 ×9.9×88× 235 六 落地扣件式脚手架搭设及其注意事顶
1. 落地扣件式脚手架立杆地基应平整坚实,使其承载力达到200KN/㎡;立杆应在下边做铺垫,拉线、拉尺按规定间距尺寸摆放垫板,铺设平稳并加以固定,不得悬空;要有可靠的排水措施,防止积水浸泡立杆基础。
2. 落地扣件式脚手架搭设应选派专人负责检查,内、外立杆采取对接接长,内、外大横杆采取双扣件搭接接长;有变形的杆件和不合格的扣件不能使用,扣件拧紧程度要适当,随时校正杆件垂直、水平偏差,避免误差过大。
3. 落地扣件式脚手架搭设顺序:摆放扫地大横杆→树立杆→装扫地小横杆→安第一步大横杆→安第一步小横杆→逐步搭设。
4. 相邻立杆接头位置应错开布置在不同步距内,且与相近大横杆距离不宜大于步距三分之一;立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏;
24
立杆垂直偏差不应大于架高的1/200。
5. 每步架上、下大横杆接头位置应错开布置在不同立杆纵距内,且与相近立杆距离不宜大于纵距三分之一;每步架上、下大横杆应错开布置在立杆内、外侧,以减少立杆偏心受载情况;每一面架内大横杆纵向水平高低差不应超过一皮普通砖。
6. 小横杆置于大横杆之上用直角扣件扣紧,在使用过程中不得拆除紧贴立杆的小横杆。
7. 设置防雷接地装置,接地电阻≤30Ω;搭设工人必须佩挂安全带和穿胶鞋,禁止穿皮鞋和拖鞋;及时与结构进行拉结或者采取临时支撑,确保搭设过程安全;未搭设完成的脚手架,在每天收工时一定要确保架子的稳定,避免发生意外事故。
8. 脚手板内侧距外墙≤0.1m,外侧设置≥0.2m高的踢脚板(18厚胶合板)。同时,每步架外侧设置1.2m高的防护栏杆。
9. 户外靠墙搭设的钢管脚手架必须设置连墙件,以提高立杆的刚度和脚手架承载能力。装设连墙件或其它撑拉杆件时,应注意掌握撑拉的松紧程度,避免引起杆件和整架的显著变形。
10.
落地双排外脚手架外立面采用符合安检标准的安全网(防火型)进
行全封闭,避免因高空坠物而威胁施工人员及周围行人、车辆的安全。
11.
(一)
落地双排外脚手架在搭设、使用过程中应加强检查,确保安全使用。
脚手架验收
脚手架搭设完毕后须组织进行验收,脚手架的验收依据为本施工方案及相关
的规范要求,验收检查后办理相关手续和验收记录。
1. 原材料的材质,对钢管、扣件、脚手片等的材质外观质量、检测报告进行检查。
2. 脚手架设置情况,包括立杆间距、水平杆连接、剪刀撑的设置。 3. 脚手架横杆荷载状况。
4. 立杆的垂直度、水平加固杆、扫地杆、剪刀撑、抛撑及水平侧向约束构造的配置情况。
5. 扣件紧固力矩
25
项目部自检通过后,报业主单位组织进行验收,验收通过后,方可进行下一步的施工。各级部门验收完成后,应出具书面验收意见书,验收意见书包括验收过程中发现的问题、整改的具体要求和措施;参加验收人员和整改负责人均应履行书面签字手续。整改完成后,整改责任人必须包验收人员,进行复查,复查通过后,方可进入下一道程序。
脚手架完工交付使用前,搭设人员检查牢固可靠。符合要求,在醒目地方挂好《脚手架完工信息牌》;设置红白相间的警示带。警示带的高度离地1.5m。脚手架的搭设与拆除,若一次不能搭设好、拆除完或经验收不合格的脚手架,要挂上《禁止使用标志牌》
(二)
脚手架的使用
1. 因施工需要部分拆除时,由需要拆除的班组通知脚手架搭设负责人并经同意,由搭设人员拆除并采取相应的加固措施,施工结束后立即恢复。
2. 长时间使用他人的脚手架应征得使用单位的同意,不得改变其原状,并遵守脚手架荷载的规定。如需作局部的改变,应征得搭设单位的同意,经双方商定,由使用单位或搭设单位实施。
3. 作业层每1㎡实际施工荷载不得超过施工设计值。
26
4. 禁止在架板上加垫物以增加操作高度。在架面上堆放的材料应码放整齐稳固。上下脚手架必须走斜道、梯子和设置的通道,严禁攀爬脚手架。
5. 每步架的作业完成后,必须对架上剩余材料进行清理,移至上(下)步架。每天作业后,应清理架面,把垃圾运至地面,保持架面的整洁,禁止从架上向下抛掷材料和垃圾。
6. 当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则应在征得搭设和使用单位同意,属同一专业公司的由专业公司领导、非同一专业公司的由分公司领导协调,由搭设单位或开挖的单位编制方案,并实施加固措施。
7. 脚手架的水平方向一般不得断开,如因施工特殊需要必须断开时,按本制度规定的 …… 此处隐藏:1747字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C