升压站脚手架方案 - 图文(5)
NG1 = [0.1248+(1.05×2/2)×0.038/1.80]×21.00 = 3.091; (2)脚手板的自重标准值(kN/m2);采用冲压钢脚手板,标准值为0.3 NG2= 0.3×10×1.5×(1.05+0.2)/2 = 2.812 kN;
(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);采用栏杆、冲压钢脚手板挡板,标准值为0.11
NG3 = 0.11×10×1.5/2 = 0.825 kN;
(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.005 NG4 = 0.005×1.5×21 = 0.158 kN; 经计算得到,静荷载标准值
NG =NG1+NG2+NG3+NG4 = 6.886 kN;
活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。
经计算得到,活荷载标准值
NQ= 2×1.05×1.5×2/2 = 3.15 kN; 风荷载标准值按照以下公式计算
其中 Wo -- 基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:
Wo = 0.39 kN/m2;
Uz -- 风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用: Uz= 1.25 ;
Us -- 风荷载体型系数:取值为0.116; 经计算得到,风荷载标准值
Wk = 0.7 ×0.39×1.25×0.116 = 0.04 kN/m2; 不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式
N = 1.2NG+1.4NQ= 1.2×6.886+ 1.4×3.15= 12.673 kN; 考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为
N = 1.2 NG+0.85×1.4NQ = 1.2×6.886+ 0.85×1.4×3.15= 12.012 kN; 风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW 为
Mw = 0.85 ×1.4WkLah2/10 =0.850 ×1.4×0.04×1.5×
13
1.82/10 = 0.023 kN.m; (六)、立杆的稳定性计算:
不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为: 立杆的轴向压力设计值 :N = 12.673 kN; 计算立杆的截面回转半径 :i = 1.58 cm;
计算长度附加系数参照《扣件式规范》表5.3.3得 :k = 1.155 ;当验算杆件长细比时,取块1.0;
计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得 :μ = 1.7 ; 计算长度 ,由公式 lo = k×μ×h 确定 :l0 = 3.534 m; 长细比 Lo/i = 224 ;
轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 lo/i 的计算结果查表得到 :φ= 0.145 ; 立杆净截面面积 : A = 4.89 cm2; 立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 5.08 cm3; 钢管立杆抗压强度设计值 :[f] =205 N/mm2; σ = 12673/(0.145×489)=178.738 N/mm2;
立杆稳定性计算 σ = 178.738 N/mm2 小于 立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!
考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式: 立杆的轴心压力设计值 :N = 12.012 kN; 计算立杆的截面回转半径 :i = 1.58 cm;
计算长度附加系数参照《扣件式规范》表5.3.3得 : k = 1.155 ; 计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得 :μ = 1.7 ; 计算长度 ,由公式 l0 = kuh 确定:l0 = 3.534 m; 长细比: L0/i = 224 ;
轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 lo/i 的结果查表得到 :φ= 0.145 立杆净截面面积 : A = 4.89 cm2; 立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 5.08 cm3; 钢管立杆抗压强度设计值 :[f] =205 N/mm2;
σ = 12011.94/(0.145×489)+22893.589/5080 = 173.916 N/mm2;
14
立杆稳定性计算 σ = 173.916 N/mm2 小于 立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求! (七)、最大搭设高度的计算:
按《规范》5.3.6条不考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:
构配件自重标准值产生的轴向力 NG2K(kN)计算公式为: NG2K = NG2+NG3+NG4 = 3.795 kN; 活荷载标准值 :NQ = 3.15 kN;
每米立杆承受的结构自重标准值 :Gk = 0.125 kN/m; Hs =[0.145×4.89×10-4×205×103-(1.2×3.795 +1.4×3.15)]/(1.2×0.125)=37.203 m;
按《规范》5.3.6条脚手架搭设高度 Hs等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:
[H] = 37.203 /(1+0.001×37.203)=35.869 m;
[H]= 35.869 和 50 比较取较小值。经计算得到,脚手架搭设高度限值 [H] =35.869 m。
脚手架单立杆搭设高度为6m,小于[H],满足要求!
按《规范》5.3.6条考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:
构配件自重标准值产生的轴向力 NG2K(kN)计算公式为: NG2K = NG2+NG3+NG4 = 3.795 kN; 活荷载标准值 :NQ = 3.15 kN;
每米立杆承受的结构自重标准值 :Gk = 0.125 kN/m;
计算立杆段由风荷载标准值产生的弯矩: Mwk=Mw / (1.4×0.85) = 0.023 /(1.4 × 0.85) = 0.019 kN.m;
Hs =( 0.145×4.89×10-4×205×103-(1.2×3.795+0.85×1.4×(3.15+0.145×4.89×100×0.019/5.08)))/(1.2×0.125)=39.486 m;
按《规范》5.3.6条脚手架搭设高度 Hs等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:
15
[H] = 39.486 /(1+0.001×39.486)=37.986 m;
[H]= 37.986 和 50 比较取较小值。经计算得到,脚手架搭设高度限值 [H] =37.986 m。
脚手架单立杆搭设高度为6m,小于[H],满足要求! (八)、连墙件的计算:
连墙件的轴向力设计值应按照下式计算: Nl = Nlw + N0
风荷载标准值 Wk = 0.04 kN/m2;
每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积 Aw = 24.3 m2;
按《规范》5.4.1条连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN), N0= 5.000 kN;
风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),按照下式计算: Nlw = 1.4×Wk×Aw = 1.347 kN;
连墙件的轴向力设计值 Nl = Nlw + N0= 6.347 kN; 连墙件承载力设计值按下式计算: Nf = φ?A?[f]
其中 φ -- 轴心受压立杆的稳定系数;
由长细比 l0/i = 200/15.8的结果查表得到 φ=0.966,l为内排架距离墙的长度;
又: A = 4.89 cm2;[f]=205 N/mm2;
连墙件轴向承载力设计值为 Nf = 0.966×4.89×10-4×205×103 = 96.837 kN; Nl = 6.347 < Nf = 96.837,连墙件的设计计算满足要求! 连墙件采用单扣件与墙体连接。
由以上计算得到 Nl =6.347小于单扣件的抗滑力 6.4 kN,满足要求! (九)、立杆的地基承载力计算:
立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求 p ≤ fg 地基承载力设计值: fg = fgk×kc = 135 kpa;
16
其中,地基承载力标准值:fgk= 135 kpa ; 脚手架地基承载力调整系数:kc = 1 ;
立杆基础底面的平均压力:p = N/A =48.048 kpa ;
其中,上部结构传至基础顶面的轴向力设计值 :N = 12.012 kN; 基础底面面积 :A = 0.25 m2 。
p=48.048 ≤ fg=135 kpa 。地基承载力满足要求! 普通型钢悬挑架计算书 (高20m) 悬挑1.5m脚手架
型钢悬挑扣件式钢管脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、
《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。
五、参数信息: 1.脚手架参数
双排脚手架搭设高度为 6 米,立杆采用 …… 此处隐藏:2190字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C