教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

升压站脚手架方案 - 图文(3)

来源:网络收集 时间:2026-09-13
导读: (4)脚手架负荷量每平方米不能超过150kg; (5)脚手架两端、转角处连续设剪刀撑和力杆,剪刀撑和支杆与地面角度不应大于60度; (6)架子的铺设宽度不得小于1.0 m,脚手板必须满铺; (7)首层设置安全通道、防护

(4)脚手架负荷量每平方米不能超过150kg;

(5)脚手架两端、转角处连续设剪刀撑和力杆,剪刀撑和支杆与地面角度不应大于60度;

(6)架子的铺设宽度不得小于1.0 m,脚手板必须满铺; (7)首层设置安全通道、防护棚,必须用双层木板铺钉;

(8)安全网挂设:安全网必须内挂,并用专用尼龙绳或符合要求的其他材料绑扎严密、牢固;

(9)每隔四层,架体与建筑物间必须搭设安全防护、并满铺木板、并挂安全网加双栏杆;

(10)搭设完毕后,必须经专职安全员及相关部门验收合格后,方可投入使用。

3.1.3、使用阶段

(1)操作层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载,不得将模板支撑,缆钢丝、混凝土的输送管道等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备。外墙装饰施工时应严格控制施工荷载不得超过150kg/m2,同时施工不得超过2层; (2)结构施工时严禁将外架做支模架,不得在外架上堆放钢筋、木枋、电缆等材料;

(3)六级及六级以上大风和雨天应停止脚手架作业,雨后上架操作应有防滑措施;

(4)应设专人负责对脚手架进行经常检查和保修,在六级大风与大雨后停用超过一个月后复工前必须经检查后方可上架操作;

(5)主节点处杆件的安装,连墙体,支撑,门洞等的构造是否符合施工组织设计要求,扣件螺栓是否松动,脚手架立拄的沉降与垂直度允许偏差是否符合规定要求;

(6)在脚手架使用期间,严禁任意拆除,其余杆件拆除时应争得安全员同意,施工完后应立即恢复。 3.1.4拆除阶段

(1)拆除脚手架,周围应设围栏或警戒标志,并设专人看管,严禁入内,拆除应按顺序由上而下,一步一清,不准上下同时作业;

(2)拆除脚手架大横杆,剪刀撑,应先拆中间扣,再拆两头扣,由中间操作人往下顺杆子;

(3)拆除的脚手杆,脚手板,钢管,扣件,钢丝绳等材料,应向下传递或用绳吊下,禁止往下抛、扔。 3.2安全防护措施

(1)严格按照施工组织设计和技术交底要求组织施工。 (2)重点加强料台使用标准;

(3)重点加强满堂架与外架间隔的封闭; (4)重点加强施工作业人员安全劳动意识;

(5)安全网必须用符合安全部门规定的防火安全网;

(6)外架上必须配备足够的符合安全的灭火器材,成立义务消防队。 3.3防雷雨台内措施

(1)外架用的预埋件必须用一根¢12钢筋与墙体中的主钢筋搭焊,以便于架体避雷。

(2)雷雨天气和六级以上大风应停止架上作业。

(3)大风过后要对架上的脚手板、安全网等认真检查一次。 四、 方案计算书

钢管落地架计算书 (高6m)

扣件式钢管落地脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。 (一)、参数信息: 1.脚手架参数

双排脚手架搭设高度为 6 米,立杆采用单立管;

搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.5米,立杆的横距为1.05米,大小横杆的步距为1.8 米;

内排架距离墙长度为0.20米;

小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为 2 根; 采用的钢管类型为 Φ48×3.5;

横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为 0.80;

连墙件采用三步三跨,竖向间距 5.4 米,水平间距4.5 米,采用扣件连接; 连墙件连接方式为单扣件; 2.活荷载参数

施工均布活荷载标准值:p=(Ib/4)/q=(4.5*6)/4/2=3.38kN/m2;脚手架用途:装修脚手架;

同时施工层数:2 层; 3.风荷载参数

本工程地处合肥市巢湖,基本风压为Q=624/1600=0.39 kN/m2; 风荷载高度变化系数μz 为1.25,风荷载体型系数μs 为0.12; 脚手架计算中考虑风荷载作用 4.静荷载参数

每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m2):0.1248

脚手板自重标准值(kN/m2):0.300;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.110; 安全设施与安全网(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:10;

脚手板类别:冲压钢脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、冲压钢脚手板挡板; 每米脚手架钢管自重标准值(kN/m2):0.038; 5.地基参数

地基土类型:素填土;地基承载力标准值(kpa):135.00;

立杆基础底面面积(m2):s=0.5*0.5=0.25m2;地基承载力调整系数:1.0; (二)、小横杆的计算:

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。

按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算

小横杆的自重标准值: P1= 0.038 kN/m ;

脚手板的荷载标准值: P2= 0.3×1.5/3=0.15 kN/m ; 活荷载标准值: Q=2×1.5/3=1 kN/m;

荷载的计算值: q=1.2×0.038+1.2×0.15+1.4×1 = 1.626 kN/m; 2.强度计算

10

最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩, 计算公式如下:

最大弯矩 Mqmax =1.626×1.052/8 = 0.224 kN.m; 最大应力计算值 σ = Mqmax/W =44.113 N/mm2;

小横杆的最大弯曲应力 σ =44.113 N/mm2 小于 小横杆的抗压强度设计值 [f]=205 N/mm2,满足要求! 3.挠度计算:

最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度

荷载标准值q=0.038+0.15+1 = 1.188 kN/m ;

最大挠度 V = 5.0×1.188×10504/(384×2.06×105×121900)=0.749 mm; 小横杆的最大挠度 0.749 mm 小于 小横杆的最大容许挠度 1050 / 150=7 与10 mm,满足要求! (三)、大横杆的计算:

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 1.荷载值计算

小横杆的自重标准值: P1= 0.038×1.05=0.04 kN; 脚手板的荷载标准值: P2= 0.3×1.05×1.5/3=0.158 kN; 活荷载标准值: Q= 2×1.05×1.5/3=1.05 kN;

荷载的设计值: P=(1.2×0.04+1.2×0.158+1.4×1.05)/2=0.854 kN; 2.强度验算

最大弯矩考虑为大横杆自重均布荷载与小横杆传递荷载的设计值最不利分配的弯矩和均布荷载最大弯矩计算:M1max=0.08×0.038×1.5×1.5=0.007 kN.m; 集中荷载最大弯矩计算公式如下:

集中荷载最大弯矩计算:M2max=0.267×0.854×1.5= 0.342 kN.m; M = M1max + M2max = 0.007+0.342=0.349 kN.m 最大应力计算值 σ = 0.349×106/5080=68.664 N/mm2;

大横杆的最大应力计算值 σ = 68.664 N/mm2 小于 大横杆的抗压强度设计值 [f]=205 N/mm2,满足要求! 3.挠度验算

11

最大挠度考虑为大横杆自重均布荷载与小横杆传递荷载的设计值最不利分配的挠度和,单位:mm

均布荷载最大挠度计算公式如下: 大横杆自重均布荷载引起的最大挠度:

Vmax= 0.677×0.038×15004 /(100×2.06×105×121900) = 0.052 mm; 集中荷载最大挠度计算公式如下: 集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度: 小横杆传递荷载 P=(0.04+0.158+1.05)/2=0.624kN

V= 1.883×0.624×15003/ ( 100 ×2.06×105×121900) = 1.579 mm; 最大挠度和:V= Vmax + Vpmax = 0.052+1.579=1.631 mm;

…… 此处隐藏:1784字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

升压站脚手架方案 - 图文(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/612852.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)