教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

划展览馆可研报告 - 图文(13)

来源:网络收集 时间:2026-09-26
导读: 天露飘香 仁怀规划展览馆 区面积,设自动喷淋系统,满足国家规范要求,疏散通过核心筒向上疏散或直接对外 第十章 消防 疏散,防火分区间设TF3防火卷帘及甲级防火门;住宅部分每一层为一个防火分区,防火分区设两部

天露飘香 仁怀规划展览馆

区面积,设自动喷淋系统,满足国家规范要求,疏散通过核心筒向上疏散或直接对外

第十章 消防

疏散,防火分区间设TF3防火卷帘及甲级防火门;住宅部分每一层为一个防火分区,防火分区设两部疏散楼梯和一部消防电梯,满足两个疏散口的规范要求,设置机械防

1 总图消防

1.1 防火间距

排烟系统。商业部分能直接对外疏散。 2.3 建筑防火构造

本工程为部分框支剪力墙结构体系,楼梯间隔墙以及分户墙采用200厚加气砼

在总体布局方面,各建筑物之间相互间距均符合规范规定的防火间距。

墙,耐火极限不低于2小时。非承重外墙、疏散走道两侧的隔墙以及所有管道井的隔

1.2 消防车道

墙采用200厚加气砼墙,耐火极限不低于1小时。电缆井、管道井每层楼板用混凝土

建筑周边以景观铺地的形式形成交通环道,紧急时可作为消防车道来使用。

封堵。

1.3 扑救面及扑救场地

沿小区四周广场设置消防扑救面和扑救场地。 1.4 对消防车道和扑救场地的要求

详见文本中49页,室外消火栓系统、室内消火栓系统。

消防车道净的进宽度和净空高度均不小于4m(双车道≥7m)。通过扑救场地的消防车道坡度≤5%。消防车道的最小转弯半径R≥9m。

3 给水消防

4 防排烟设计:

1)合用前室:

对不能满足自然排烟条件的合用前室设置加压送风系统一个,加压送风机设于屋

2 建筑消防

2.1 耐火等级与防火分区

面,通过竖井向每层前室送风。每层前室竖井壁上均设一常闭的70度熔断的多叶送

本工程建筑防火设计为I类,建筑耐火等级地上为I级。

风口向前室送风。

2.2 安全疏散

2)防烟楼梯间前室或消防电梯前室:

本工程为一类高层住宅,负一/二层为地下车库,每层分三个防火分区,防火分

34

天露飘香 仁怀规划展览馆

对不能满足自然排烟条件的防烟楼梯间前室或消防电梯前室设置加压送风系统一个,加压送风机设于屋面,通过竖井向每层前室送风。每层前室竖井壁上均设一常

4电气消防

主电为一路10KV专线引自开闭所,备用电源为自备柴油发电机组,消防设备供

闭的70度熔断的多叶送风口向前室送风。

电采用双电源末端自动切换。消防及停电状态发电机自启动向消防负荷供电,自启动

3)防烟楼梯间:

时间少于30S。

对不能满足自然排烟条件的防烟楼梯间设置加压送风系统一个,加压送风机设于

应急照明:在地下车库、变配电所、泵房、消防值班室、大堂、门厅、商场、主

屋面,通过竖井向每层前室送风。每隔 2-3层在竖井壁上设一常开的单层百叶送风

要出入口及疏散楼梯均设置应急、疏散指示照明,应急、疏散指示灯由消防值班室集

口向楼梯间送风。

中控制。

对满足自然排烟条件的防烟楼梯、合用前室以及独立前室按自然排烟设计,开窗

在地下车库、变配电所、泵房、消防值班室、商场、主要出入口均设置火灾报警

面积及位置满足自然排烟要求。

探测器, 设消防控制室兼值班,装设双电源末端自切箱、集中火灾报警控制器、

4)地下车库:

联动控制台。

地下车库设排烟系统,该系统与排风系统合并设计为一个系统,利用排风系统的排风口作排烟口,排烟按换气次数为 6 次/小时计算,该系统烟气通过吊装轴流排烟排风风机和竖井排出室外。

5)不能满足自然排烟条件的房间:

对不能满足自然排烟条件的房间设计机械排烟系统,系统排烟量按最大防烟分区面积乘以 120m3/h 计算。该系统烟气通过吊装轴流排烟排风风机排出室外。

6)不能满足自然排烟条件的走道:

对不能满足自然排烟条件的走道设计机械排烟系统,系统排烟量按最大防烟分区面积乘以 120m3/h 计算。该系统烟气通过吊装轴流排烟排风风机排出室外。

35

天露飘香 仁怀规划展览馆

2.2 运营期间主要安全防护措施

第十一章 劳动安全卫生

2.2.1 建筑

建筑主要是防火安全,详建筑消防设计专篇。

1 影响劳动安全与卫生的因素

项目在施工及运营期间主要有以下影响劳动安全与卫生的因素:

2.2.2 电气

1)低压配电系统接地型式采用TN-S系统;、 2)插座回路采用漏电保护开关。

1)施工过程中材料产生的有害物质对健康的影响。

3)本工程中性线(N)和保护接地线(PE)在接地点后严格分开,所有正常不带

2)施工中加工设备产生噪音对人体的影响。

电的金属设备外壳、金属管道、金属构件等均可靠接地。

3)设备和材料在运输过程中产生的滚落、挤压危险。

4)本工程采用总等电位联结,将建筑物内保护干线、设备进线总管、建筑物金

4)加工作业来自电力设备、加工机械的触电、挤压危险。

属构件等进行联结。

5)项目建成后的火灾、雷电危险。

5)计算机电源系统、有线电视引入端、电信引入端设过电压保护装置。

2 主要安全防护措施

2.1 施工期间主要安全防护措施

2.1.1 在项目的施工过程中使用的材料必须全部是绿色环保材料,以减少对人体的损害。

2.1.2 对于产生较大噪音的加工设备,要求尽量的远离施工现场,还可以采用隔音、消音措施,以减小噪音影响。

2.2.3 施工人员必须持证上岗并经过严格的岗前培训,机械设备的操作要制定出严格的规范措施和相应的规章制度,以杜绝安全事故的发生。

2.2.3 通风

通风对有发热源废气的房间设置通风系统,以保证房间内能有良好的空气环境。 2.2.4 卫生

建筑物采光和通风良好,污水按规定进行生化处理达标后排放。按照卫生要求规定,本建筑物满足卫生标准。在建筑室内外装饰材料的选用上,全部采用达到国家卫生标准的产品及不散发污染物的建筑材料。 …… 此处隐藏:611字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

划展览馆可研报告 - 图文(13).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/612389.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。