教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

仪表设备检修规程(4)

来源:网络收集 时间:2026-09-30
导读: (四)关闭阀门的气源,将气源管拆除。 (五)将阀门的信号线和电源线拆除。 (六)拆除阀门与工艺管道法兰的连接螺栓。 (七)将阀体从管道上拆下,将阀门送维修单位进行具体检查。 (八)维修单位维修完毕后需进

(四)关闭阀门的气源,将气源管拆除。 (五)将阀门的信号线和电源线拆除。

(六)拆除阀门与工艺管道法兰的连接螺栓。

(七)将阀体从管道上拆下,将阀门送维修单位进行具体检查。

(八)维修单位维修完毕后需进行阀门压力试验,按国家标准GB/T 13927-92进行,6级0泄漏量。

流量计检修规程

一、总则

本规程适用于公司电磁流量计、漩涡流量计、转子流量计、椭圆齿轮流量计、超声波流量计的检修。

本规程规定了流量计的现场维护及其它安全注意事项的具体技术要求和实施程序。 二、检修前准备工作 (一)准备好检修工作中将要使用的各种工具,按作业现场要求佩戴合理、安全的工具。 (二)入现场的人员要熟悉片区危险程度、是否易燃易爆场所、仪表设备防爆要求,必须按规定穿戴工作服、安全帽、检修有毒有腐蚀的介质的仪表时必须按规定佩戴,防护眼镜、防护面罩,防毒面具,登高作业必须穿戴防滑的鞋子和背系安全带,进入设备内或阴井作业需开具好相应的票据,穿戴好防护用具。

(三)确定流量计所关联的工艺状况,能够熟悉安全操作规程及简单事故的处理,对仪表进行故障处理,办理工作单等相关手续,必须经工艺确认同意,最后检查检修工作单上所有人员是否签字,确认后开始工作。

(四)根据工艺情况和流量计的运行状态,初步确定故障原因。 三、现场检修与维护

(一)查看接线是否松动,接线是否正确,如电源正负极是否接反、是否将信号线接在测试端等; (二)检查并测量变送器的供电电源有无24V直流电压,以及输出的电流信号是否正常,如无24V检查安全栅及AI端子是否正常;

(三)流量计电极、浮子、导压管是否脏、有结晶物,探头是否完好,有无结晶物,内壁是否光洁有无泄露。

(四)检查现场表头与微机量程是否一致。 (五)是否做好接地,现场是否存在电磁干扰。

(六)绝缘检查应符合要求,用500V兆欧表检查接线端子与 外壳间的绝缘电阻,绝缘电阻应大于20兆欧。 (七)确定工艺是否正常。 四、投运与验收

(一)投运前的准备

1、供电是否符合规定指标。

2、检查检修安装是否符合标准,中心是否对位。 3、核对流量计输出情况,是否存在问题。 (二)验收

1、逐条检查各检修项目的完成情况;投入运行时,流量计工作质量满足工艺要求 2、检查修理后的记录档案资料是否齐全、准确。流量计应达到规定的性能指标; 3、当流量计引入工艺介质,承受压力和温度后,法兰两侧与工艺连接处是否存在泄漏现象。

4、正常运行12小时后,由有关技术主管签字验收,并72小时加强巡检管理并做好记录。确保流量正确。 五、流量计外检

对流量计进行仔细全面检查后,流量计任然存在问题,与实际流量存在较大偏差,上报

车间,经公司同意后送外检。

监控器检修规程

一、总则

本规程适用于公司)各片区监控器的检修。

本规程规定了变送器的现场维护及其它安全注意事项的具体技术要求和实施程序。 二、检修前准备工作 (一)准备好检修工作中将要使用的各种工具,按作业现场要求佩戴合理、安全的工具。 (二)入现场的人员要熟悉片区危险程度、是否易燃易爆场所、仪表设备防爆要求,必须按规定穿戴工作服、安全帽、检修有毒有腐蚀的介质的仪表时必须按规定佩戴,防护眼镜、防护面罩,防毒面具,登高作业必须穿戴防滑的鞋子和背系安全带,进入设备内或阴井作业需开具好相应的票据,穿戴好防护用具。

(三)确定变送器所关联的工作状况,能够熟悉安全操作规程及简单事故的处理,对监控器进行故障处理,办理工作单等相关手续,必须经所在片区工艺确认同意,最后检查检修工作单上所有人员是否签字,确认后开始工作。 (四)根据监控器的运行状态,初步确定故障原因。 三、检修

(一)先检查检测镜头有无污物,如有污物进行清洗。 (二)检查摄像头内部接线情况是否正常。 (三)检查AC 220V DC 24V供电是否正常。

(四)检查支架是否固定正常,附件有无松动脱落现象。 (五)如有云台控制的,检查云台控制是否正常。 (六)检查仪表信号线有无干扰,接地是否良好。 (七)现场监控器完好无故障,通知微机班配合在调度室内控制盘及微机软件部分检查。 四、投运与验收

(一)投运前的准备:

1、检查附件连接是否正确,是否有松动。 2、检查供电是否符合规定指标。 (二)验收:

1 、逐条检查各检修项目的完成情况;投入运行时,工作质量满足工艺要求。

2、 检查修理后的记录档案资料是否齐全、准确。所配用的附件应齐全,供电应达到规定的性能指标;

数字式仪表检修规程

一、总则

本规程适用于公司多功能数显仪、数字调节器、巡检仪的检修。 本规程规定了数字式仪表的现场维护、计量校准及其它安全注意事项的具体技术要求和实施程序。

二、检修前准备工作 (一)准备好检修工作中将要使用的各种工具,按作业现场要求佩戴合理、安全的工具。 (二)入现场的人员要熟悉片区危险程度、是否易燃易爆场所、仪表设备防爆要求,必须按规定穿戴工作服、安全帽、检修有毒有腐蚀的介质的仪表时必须按规定佩戴,防护眼镜、防护面罩,防毒面具,登高作业必须穿戴防滑的鞋子和背系安全带,进入设备内或阴井作业需开具好相应的票据,穿戴好防护用具。

(三)确定数字式仪表所关联的工艺状况,能够熟悉安全操作规程及简单事故的处理,对仪表进行故障处理,办理工作单等相关手续,必须经工艺确认同意,最后检查检修工作单上所有人员是否签字,确认后开始工作。

(四)根据工艺情况和数字式仪表的运行状态,初步确定故障原因。 三、检修项目与质量要求 (一)仪表性能检查

每一位数码管应能按照该仪表所设定的编码顺序作连续的变化,无跳变、叠字、不亮、缺笔画等现象,显示亮度应均匀,小数点和状态显示应正确无误。 仪表零点和满量程刻度处的示值变化,在1小时内应不大于±1个字。

符号的检查:输入低于零位对应的电信号,仪表应出现“-”的极性符号;输入超测量范围值对应的电信号,仪表应显示过载的符号或状态,如有报警装置,应同时发出报警声响。

电源电压变化10%时,指示值的变化应不大于仪表的允许误差。 (二)调校前校验:

校验原则上采用寻找转换点法 。

仪表的分辨力小于其允许误差0、2的仪表或使用中的仪表,允许采用输入基准法。 计算校验误差。

(三)调校项目和技术标准 零点和满量程调校

显示记录仪表的显示部份和记录部份的零点和量程,其调整应同时进行;

微机化显示记录仪表将仪表的信号方式设置为待测方式,信号源接入选定通道。 (四)仪表指示示值基本误差校准

校准过程中不得进行任何形式的调整;

取误差最大值作为示值基本误差和回程误差。 仪表最大示值基本误差应满足: 一般仪表应不大于仪表的允许误差。

…… 此处隐藏:980字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
仪表设备检修规程(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/612285.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。