教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

仪表设备检修规程(3)

来源:网络收集 时间:2026-09-30
导读: 1、逐条检查各检修项目的完成情况;投入运行时,衡器工作质量满足运行要求。 2、检查修理后的记录档案资料是否齐全、准确。 3、当衡器投入运行后,暂时留守观察运行情况,确认无误后方可离开。 开关阀门检修规程 一、

1、逐条检查各检修项目的完成情况;投入运行时,衡器工作质量满足运行要求。 2、检查修理后的记录档案资料是否齐全、准确。

3、当衡器投入运行后,暂时留守观察运行情况,确认无误后方可离开。

开关阀门检修规程

一、总则

本规程适用于公司气动开关阀门的检修。 本规程规定了气动开关阀门现场维护、拆除检修及其它安全注意事项的具体技术要求和实施程序。

二、检修前准备工作 (一)准备好检修工作中将要使用的各种工具,按作业现场要求佩戴合理、安全的工具。 (二)入现场的人员要熟悉片区危险程度、是否易燃易爆场所、仪表设备防爆要求,必须按规定穿戴工作服、安全帽、检修有毒有腐蚀的介质的仪表时必须按规定佩戴,防护眼镜、防护面罩,防毒面具,登高作业必须穿戴防滑的鞋子和背系安全带,进入设备内或阴井作业需开具好相应的票据,穿戴好防护用具。

(三)确定阀门所关联的工艺状况,能够熟悉安全操作规程及简单事故的处理,对仪表进行故障处理,办理工作单等相关手续,必须经工艺确认同意,最后检查检修工作单上所有人员是否签字,确认后开始工作。

(四)根据工艺情况和阀门的运行状态,初步确定故障原因。 三、现场检修、维护项目及质量要求

带联锁的阀门先解除联锁再进行维护修理。(如乙炔切断阀) (一)检查开关阀回路中的24VDC供电是否正常。 (二)检查现场阀门的气源压力是否够。 (三)检查阀门24VDC电压信号是否正常。 (四)检查阀门电磁阀是否正常。 1、检查与检修

确认被检修电磁阀已停电,工作许可条件满足。 清除设备积灰、积油,补全标牌。

紧固电磁阀及行程开关(如有损坏则更换)。 检查气源管路无漏气。 2、绝缘和线圈电阻检查

拆卸接线,用500V摇表测试该电磁阀线圈对外壳的绝缘电阻,应不小于20MΩ。 用万用表测线圈电阻值,线圈电阻应符合制造厂出厂指标。

3、调校项目与技术标准

恢复接线,检查接线应正确、牢固。

电磁阀送电,远方操作该电磁阀,电磁阀动作应正确可靠,灵活无卡涩,吸合时应无异常声音。检查行程开关,应动作可靠,正确反映阀门的开、关方向。 4、运行维护

定期检查电磁阀,应完好无损、固定良好,接线牢固、标志清晰、气管路无漏气。 (五)检查阀门反馈是否正常, 检查现场触点是否动作正常, 检查盘后端子保险是否完好。

四、若还是不正常,对阀门进行拆检。

(一)与工艺人员联系并征得同意,方可继续下一步工作。

(二)现场检修使用工具要合适,在乙炔,聚合等危险场所如有敲击时,应用木锤或橡胶锤,必要时用铜锤。不能用钢锤、扳手铁器敲打,避免敲击产生火花。 (三)停止盘后对现场阀门的供电。

仪表设备检修规程(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/612285.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)