【吉瑞泰盛国际生活广场南部地块工程】 【基础工程施工方案】

严格作好对商品砼的检验和记录。

c砼到场后进行塌落度检测,如与委托不符,则退回不能使用,并及时与搅拌站联系进行调整。

d砼试块必须按规定取样、制作、养护和试验。其强度评定符合《砼强度检验评定标准》要求。按法规作好监理见证取样和工作。

e基本项目:砼振捣均匀密实,墙面及接槎处应平整光滑。墙面不得出现孔洞、露筋、缝隙夹渣等缺陷。 12、内支撑、逆作法

12.1、西、南北面部位采用土钉墙+预应力锚杆支护结构;⑨轴往⑩轴2.80米处东侧自然地面以下4.5米部位采用压密注浆;⑨轴往⑩轴2.80米处东侧AB、CD段上部-1.5米至-3.9米部位按照1:0.7放坡,采用锚杆支护;⑨轴往⑩轴2.80米部位采用由东向西按照1:1.5自然放坡;⑨轴往⑩轴2.80米处东侧AB、CD段按照图纸设计要求采用人工挖孔桩 + 地下室结构水平内支撑支护做法;⑨轴往⑩轴2.80米处东侧BC、DK段自行车库部位采用挖孔桩 + 预应力锚杆支护;AB、CD段部位负二层地下室采用挖孔桩 + 地下室结构水平内支撑支护做法 + 半逆作法施工。 12.2、地下室内支撑+逆作法施工顺序:

安徽建工集团有限公司 第 25页 共 36页

【吉瑞泰盛国际生活广场南部地块工程】 【基础工程施工方案】

安徽建工集团有限公司BCDKBCDK 26页

36页

第 共【吉瑞泰盛国际生活广场南部地块工程】 【基础工程施工方案】

12.3、内支撑体系及围檩施工

内支撑体系施工,由支护桩同已施工完毕的地下室一层底梁、板结构连接,且⑨轴往西地下室-5.76m结构梁、板与⑨轴往⑩轴2.80米处东侧-5.76m水平支撑梁板同时施工,东侧由围檩连接水平支撑梁、板和支护桩桩形成整体水平支撑。同时在⑩轴部位采用人工挖孔桩 + 格构柱形式的立柱桩作为水平支撑系统的竖向支撑,完成整个内支撑体系。

内支撑系统部位的施工流程:⑨轴往⑩轴2.80米处东侧自然地面以下4.5米部位采用压密注浆 → ⑨轴往⑩轴2.80米处东侧上部自然标高至-3.9米部位按照1:0.7放坡开挖及锚杆支护 → ⑨轴往⑩轴2.80米部位采用由东向西按照1:1.5自然放坡开挖至地下室底板 → 支护挖孔桩 + 冠梁及1~9轴西、南北面基坑边开挖边支护施工至地下室底板 → ⑨轴往⑩轴2.80米处东侧基坑从-3.9米开挖至-5.76米部位并做垂直支护 → ⑩轴立柱人工挖孔桩及格构柱施工 → ①~⑨轴地下室底板及负一层底梁板、墙-5.76米结构施工⑨~11轴(-5.76m)水平支撑梁板、墙及围檩结构施工 → 待水平支撑系统砼结构达到设计强度后进行9~11轴-5.76m以下土方施工及垂直支护 → 地下室二层逆作法施工。

12.4、人工挖孔护壁桩及冠梁施工

⑨轴往⑩轴2.80米处东侧AB、CD段支护桩ZH1桩径1000,桩间距1800,桩长L=13100采用C30砼;⑨轴往⑩轴2.80米处东侧BC、DK段支护桩ZH2桩径900,桩间距1800,桩长 L=12100,采用C30砼。人工挖孔灌注桩及预应力锚杆支护施工做法详见专项施工方案。 12.5、立柱桩及格构柱的施工

本工程逆作阶段在10轴柱点采用钢管混凝土桩作为水平支撑体系的竖向支承构件。确保可靠的竖向支撑系统来支撑结构梁板自重和大量施工荷载。全部立柱桩均利用主体结构的工程桩,一柱一桩的方式作为竖向支撑系统。由L型钢焊接钢板构成钢格构柱,下部插入立柱桩中,顶部与结构框架梁整体浇筑连接。在地下室结构施工完成后錾除外包混凝土形成永久框架柱。采用φ1000钻孔桩与钢格构柱组合结构,共19根,孔底标高为-15米。基坑底板标高下3.5米是箍筋加强区。本工程立柱桩混凝土强度等级为C25,主筋保护层为50mm ,护壁混凝土强度等级为C25,厚150mm。设置钢柱时,应采取必要措施保证立柱各边与支撑轴线垂直后平行。

a、立柱桩施工流程 b、

安徽建工集团有限公司 第 27页 共 36页

【吉瑞泰盛国际生活广场南部地块工程】 【基础工程施工方案】

立柱桩施工工艺流程图如下所示:

场地平整 桩位放样

人工成孔 检查垂直度、保持中心 位置 终孔 测量孔深、桩径、沉渣 厚度,泥浆各项指标 制作钢筋笼 钢筋笼验收合格 安装格构柱校正架并精确定位 格构柱验收合格 格构柱与钢筋笼连用二经纬仪双向观测接整体下放 控制 格构柱与校正架牢 固焊接 下导管,安装 注浆管 二次清孔,泥浆及沉渣指标合格

浇筑地下室基底标高以下墩基砼

检查格构柱的位混凝土凝固后拆除校置,及时校正 正架

安徽建工集团有限公司 第 28页 36页

共【吉瑞泰盛国际生活广场南部地块工程】 【基础工程施工方案】

b、立柱桩及格构柱施工工艺

立柱桩的成孔施工和砼浇筑同护壁桩的施工工艺。

格构柱施工工艺:格构柱采用4L160×16Q345B角钢,缀板为410×400×16钢板,间距为750,格构柱截面尺寸为450×450,格构柱柱底标高为-14.00米。在立柱桩成孔后先浇筑灌注桩砼,待逆作法施工时应先行清除基坑底板标高以上格构柱挖孔桩护壁砼,将格构柱作为主体结构框架柱骨架,按照结构尺寸要求重新立柱模,浇筑立柱砼。

注意事项:因地下室二层立柱砼浇筑时,上部地下室一层底板砼已经浇筑完毕并成型,因此在立柱砼浇筑时,应在格构柱上口开设250*250的开口,作为砼浇筑进口和保证振动棒捣实。 c、测量放线定位

利用①~⑨轴正作部分主体结构轴线采用钢卷尺和经纬仪确定立柱桩和格构柱的位置。

12.6、压密注浆施工

AK段9轴到10轴2.80m以东部位坡顶采用压密注浆加固,压密注浆孔深约4.5m,以进入老粘土0.50m为准,孔距1.2m。注浆材料采用P·O32.5级水泥,注浆量大于50kg/m,施工时以地表渗出水泥浆液为准,浆液水灰比0.4~0.6,注浆压力0.2~0.4Mpa。

施工工艺详见压密注浆专项施工方案。 12.7、土方开挖施工

a、土方开挖施工顺序(括弧内标注为开挖施工必须达到的条件): ①、1~9轴土方开挖至-3.90m;

②、9~11轴后开挖至-3.90m ; (压密注浆完毕达到设计强度)

③、⑨轴往⑩轴2.80米部位(-3.90m以下)采用由东向西按照1:1.5自然放坡开

挖 ;

④、1~9轴-3.90m以下土方开挖;

⑤、9~11轴-3.90m~-5.76m AB、CD段土方开挖

(支护桩砼强度达到设计强度70%)

⑥、9~11轴-3.90m以下BC、DK段开挖

(支护桩砼强度达到设计强度70%)

⑦、9~11轴-5.76m以下AB、CD段人工挖土逆做法施工

(内支撑系统砼达到设计要求)

安徽建工集团有限公司 第 29页 共 36页

…… 此处隐藏:959字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
基础工程施工方案(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/608897.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)