c、逆作法部分土方开挖技术保证措施

1)土方开挖严格遵循“分层分段开挖、跟进施工垂直支护网片、砼面层并及时做好排水沟”的原则

2)工作面范围土方开挖深度为每层土钉下0.7m。杂填土层开挖长度为15m,其余土层为15-25m。每层由一点开始,按顺时针或逆时针方向进行,完成一层后方可进行下一层施工。上层土钉注浆体积喷射砼强度达到设计强度的70%后进行下层土方开挖及下层土钉施工。

3)地下结构顶板上车辆严格按照制定路线行驶, 堆载放置在指定区域,基坑开挖时严禁破坏支护系统。

4)因本工程地下室基础施工处于冬期枯雨季节,拟采用开挖面及坑内设明沟和集水井相结合的排水措施。基坑内明排水沟及集水坑不得设置于基坑周边。开挖过程中发现围护体接缝处渗水应及时采取封堵措施。

12.8、本工程9-11轴局部采用逆作法施工,为明确施工步骤更好的控制节点施工,现针对逆作法施工步骤作出细部分解。详见:施工步骤图

12.9、逆作法地下室外墙施工缝节点位置处理

11轴以东部位内支撑梁板是与9-11轴地下室一层底板结构同时施工,在11轴地下室外墙(或暗梁)底部40cm处留置施工缝,施工缝处沿地下室外墙设置300*3的钢板止水带,第一次浇筑至钢板止水带中部,但开挖基础时可挖至止水钢板底部以下65cm深,绑扎钢筋前在止水钢板的中部以下先填充细砂,并确保夯实,再绑扎钢筋安装止水钢板,待止水钢板安装完毕后,用强度较高的钢丝网片密封,确保第一次浇筑混凝土时少量渗漏,并可确保地下室墙板插筋的锚固长度。详见:逆作法地下室外墙节点图

安徽建工集团有限公司 第 30页 共 36页

【吉瑞泰盛国际生活广场南部地块工程】 【基础工程施工方案】

12.10、⑨轴以东部位水平支撑梁板模板搭设

⑨轴往⑩轴2.80米部位采用由东向西按照1:1.5自然放坡方式,在坡面搭设满堂脚手架,在进行水平支撑系统施工时,支承的土壤地面为斜地面。 (1)工艺流程

夯实坡面 → 排水设置 → 绑扎钢筋网片 → 喷射素砼 → 搭设钢管网 → 搭设满堂脚手架 → 模板安装 (2)施工要点 a、夯实坡面 采用机械夯实 b、排水设置

⑨轴往⑩轴2.80米放坡部位,-3.9m处距坡顶800mm位置设置300mm*200mm排水沟,坡底设置200mm*20mm排水沟。 c、绑扎钢筋网片

钢筋网片采用HPB235钢筋,间距200mm,可采用焊接或绑扎制作,网格允许偏差20mm,相邻施工段搭接长度为300mm。钢筋网片应与坡面插筋、加强筋连接牢固,保证保护层厚度。 d、喷射素砼

1)粗骨料最大粒径不大于12mm,水灰比不宜大于0.45

2)每段喷射自下而上喷射,喷头与喷面控制在0.6m~1.2m范围内,喷头应垂直坡面 3)喷射砼终凝2h后,应根据气候条件连续养护1~2天 e、搭设钢管网

待坡面砼达到设计强度后,搭设钢管,在坡面纵横按方向连续搭接,形成钢管网。钢管间距计算设定。 f、搭接满堂脚手架

1)放置纵向扫地杆 → 自角部依次向两边逐根立起第一根立杆并与扫地杆固定 → 立起3~4根立杆后,装设第一步大横杆并与立杆固定 → 搭设横向水平支撑,与9轴墙柱固定 → 安装第一步小横杆与立杆固定 → 校正立杆的垂直和水平杆的水平,使其符合要求后,按40~60N·m力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段 → 按上述要求依次向前延安徽建工集团有限公司 第 31页 共 36页

【吉瑞泰盛国际生活广场南部地块工程】 【基础工程施工方案】

伸搭设,直至第一步交圈,交圈后再全面检查一遍构架质量和地基情况,严格确保设计要求和构架质量 → 每隔六步设置临时抛撑杆,上端与第二步大横杆扣紧 → 按第一步作业程序和要求搭设第二步、第三步 → 随进程安装立杆、剪刀撑 → 装设作业层的小横杆

2)在坡底插入钢管,设置与坡面横向钢管的对撑。

3)水平横向支撑利用成型的构筑物对满堂脚手架形成水平横向支撑体系。为了确保结构安全,采用钢管加固柱的两端,钢管顶部采用钢楔子顶撑,水平横杆与9轴柱形成环箍,加强水平支撑。 g、模板安装

与9轴以西模板安装工序相同

12.11、逆作法部分土方开挖及外运流程

综合分析本工程特征,逆作法部分土方必须在本工程地下室西面全部回填夯实的情况下进行。逆作法区域的土方开挖采用人工配合小型机械、自上而下阶梯式开挖。9~11轴AB段和CD段采用人工配合小型机械挖土,做好地下室基础结构的维护工作,用小型运输车辆运输到BC段,BC段作为AB段、CD北部区域土方开挖的中转堆放区,再由机械甩到负一层顶板上,用翻斗车运到DK段,由DK段作为逆作法主要出土口运送出地下室,再由指定线路运送出场。因9~11轴BC和DK段部位采用桩基+锚杆施工支护,因此该部位土方开挖仍采用机械明挖施工。此后以9~11轴BC、DK段作为AB、CD段-5.76m以下逆作法土方的堆放场地和清运出口。

详见:土方外运流程图 12.12、内支撑梁板及围檩施工

在1-9轴部位地下室一层底梁板结构施工完毕达到设计强度的70%后,9-11轴地下室一层底梁板结构及其以东部位内支撑梁板结构与围檩结构同时施工,形成整体的水平支撑结构; 同时利用10轴人工挖孔桩+格构柱结构作为水平支撑系统的竖向支撑结构,从而利用地下室结构形成一个完整的内支撑体系。11轴以东部位水平支撑梁板的做法同地下室一层底板做法,并在间隔5000位置预留φ250洞口,作为逆作法外墙结构施工和回填素砼的浇筑口。

因11轴以东部位内支撑梁板是与9-11轴地下室一层底板结构同时施工,11轴以东安徽建工集团有限公司 第 32页 共 36页

【吉瑞泰盛国际生活广场南部地块工程】 【基础工程施工方案】

部位内支撑梁板结构施工是采用砖胎模,9-11轴地下室一层底板结构施工是采用部分砖胎模,部分由脚手架+模板支撑施工。

砖胎模施工:当土方开挖到负一层底板标高-5.76米处时,由人工清土到砖胎膜垫层底位置。为保证砖胎模的施工质量,预防土胎模受压沉陷变形,应对所处的土层进行承载力验算,采用100厚C15砼作垫层。

脚手架+模板支撑施工:因⑨轴往⑩轴2.80米部位采用由东向西按照1:1.5自然放坡方式,在进行水平支撑系统施工时,支承柱的土壤地面为斜地面。因此,在此部位满堂架支架应事先做好支撑土壤面的夯实,做好防水排水设置,准备好支柱底垫的木板。严格按照模板方案要求进行支架施工。

围檩梁必须与支护桩的冠梁连接紧密,浇筑冠梁时预留的钢筋必须与围檩结构钢筋有效地焊,围檩并与支护桩之间采用后植钢筋斜向焊接或连接。钢筋混凝土内支撑梁和围檩梁的侧模利用拉杆螺栓固定,钢筋混凝土内支撑梁应按照设计要求预起拱。钢筋混凝土内支撑梁和围檩梁浇筑应同时进行,保证整个水平支撑体系的整体性。 12.13、逆作法部分外墙及回填施工

9~11轴及11轴外墙是逆作法施工部分,外墙施工前已经完成该部位地下室一层底板及水平支撑体系的施工,外墙在内支撑暗梁或墙结构底部下40CM砌筑砖胎模,在外墙内支撑暗梁或墙结构底部下25CM下设置施工缝,并设钢板300*3MM止水带。在一次砼成型时浇筑至止水钢板下口部位;在浇筑地下室11轴部位二层外墙前,首先錾除逆作法施工时止水钢板底到止水钢板中部的砼,然后采用焊 …… 此处隐藏:2589字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

基础工程施工方案(11).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/608897.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)