4.10. 数据记录
本装置具备故障录波功能。可记录的模拟量为Ia、Ib、Ic、3I0、Ua、Ub、Uc、Ux、CI0,可记录的状态量为断路器位置、保护跳闸合闸命令。
为避免因系统扰动使保护频繁启动,导致存储不需要的数据,本装置录波数据仅当保护动作后,才存入FLASH RAM中(掉电保持)。否则,本次数据只保存在RAM中(掉电不保持),可被PC机读取。
可记录的录波报告为8至50个,可记录的事件不少于1000条。数据存入FLASH RAM中。
本装置除记录系统扰动数据外,还记录装置的操作事件、状态输入量变位事件、更改定值事件及装置告警事件等。
·保护原理·
21
5. 与变电站自动化系统配合
本系列装置可用于自动化变电站也可用于非自动化变电站。
安装于装置面板上的运行方式开关打至“就地”位置,就地操作电源被接通,可实现就地分合断路器操作。此时,远方遥控断路器的操作将被闭锁;运行方式开关打至“运行设置” 位置时,可由当地进行压板投退、定值手动切换等操作,此状态下远方遥控压板及遥控设置保护定值等功能也将被闭锁;当运行方式开关打至“远方”位置,则装置的运行方式可由监控系统遥控投退“软压板”控制,定值也由监控系统操作,同时允许通过遥控方式对断路器进行操作。此状态下就地操作均将被闭锁。
本系列装置提供的通信接口为以太网接口,并集成了IEC870-5-103标准通信规约,为高度开放的终端系统。同时,通过本公司提供的PSX系列通信接口及规约转换器,可方便地与各种不同系统接驳。
22
·定值及整定说明·
6. 定值及整定说明
6.1. PSL 646数字式线路光纤电流差动保护装置的整定值清单及说明 数字式线路光纤电流差动保护装置整定值清单: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 29 30 31
定值名称 控制字1 控制字2 CT变比补偿系数 范围 0~65535 0~65535 0.025~40 单位 备注 无 参见控制字说明 无 参见控制字说明 无 无 无 补偿两侧CT变比不一致 建议取0.5 建议取0.7 线电压 分相差动一线系数 0.3~1 分相差动二线系数 0.5~1 分相差动两线交点 1~200 分相差动电流定值 0.0~40 电流Ⅱ段 电流Ⅲ段 电流Ⅱ段时间 电流Ⅲ段时间 零序Ⅱ段电流 零序Ⅲ段电流 零序Ⅱ段时间 零序Ⅲ段时间 电流加速段 电流加速段时间 零序加速段电流 零序加速段时间 0.2~200.0 0.2~200.0 0.1~20.00 0.1~20.00 0.1~20.0 0.1~20.0 0.1~20.00 0.1~20.00 0.2~200.0 0.0~5.00 0.1~20.0 0.1~5.00 A A A A S S A A S S A S A S V A 电流保护闭锁电压 1.0~120.0 过负荷电流 过负荷告警时间 过负荷跳闸时间 0.2~200.0 0.1~100.0 Min 0.1~100.0 Min ·定值及整定说明·
23
序号 32 33 38 39
定值名称 范围 单位 度 S 备注 重合闸检同期定值 10~50 重合闸时间 CT变比(KA/A) PT变比(KV/V) 0.2~20.0 0.01~10.0 无 一次电流/(二次电流*1000) 0.01~10.0 无 一次电压/(二次电压*1000) 控制字1定义: 位 置1时的含义 15 模拟量求和自检投入 14 CT额定电流为1A 置时的0含义 模拟量求和自检退出 CT额定电流为5A 13 PT断线时带方向或电压闭锁PT断线时带方向或电压闭锁的的保护段退出运行 12 CT断线闭锁保护且告警 11 备用 10 备用 9 零序III段带方向 8 零序II段带方向 7 备用 6 电流加速段经电压闭锁 5 电流III段经电压闭锁 4 电流II段经电压闭锁 3 备用 2 电流III段带方向 1 电流II段带方向 0 备用 控制字2定义: 位 置1时的含义 15 备用
保护段仅退出方向及电压 CT断线告警但不闭锁保护 零序III段不带方向 零序II段不带方向 电流加速段不经电压闭锁 电流III段不经电压闭锁 电流II段不经电压闭锁 电流III段不带方向 电流II段不带方向 置时的0含义 24
·定值及整定说明·
位 置1时的含义 14 选择前加速方式 13 过负荷跳闸 12 备用 11 备用 10 备用 9 备用 8 备用 7 开关偷跳不重合 6 Ux=100V 5 4 同期电压(Ux)相别选择 3 2 1 重合闸同期方式选择 0 重合闸检同期方式选择说明: 位1 0 0 1 1 位0 0 1 0 1 检同期方式 非同期方式 检同期方式 检无压方式 置时的0含义 选择后加速方式 过负荷不跳闸(仅发告警信号) 备用 备用 备用 备用 备用 开关偷跳重合 Ux=57V 检无压及同期方式 同期电压(Ux)选择说明: 位5 0 0 0 1
位4 0 0 1 0 位3 0 1 0 0 位2 1 0 0 1 检同期方式 同期电压选择A相 同期电压选择B相 同期电压选择C相 同期电压选择AB相 ·定值及整定说明·
25
位5 1 1 位4 0 1 位3 1 0 位2 0 0 检同期方式 同期电压选择BC相 同期电压选择CA相 定值整定说明
1、 CT变比补偿系数,考虑到线路两侧CT变比可能不同须进行补偿,两侧分别独立整
定,整定值KCT=对侧CT变比:本侧CT变比,例:本侧CT变比为1200:5,对侧CT变比为750:5,则KCT= 750 / 1200 =0.625
2、 分相差动动作电流ICD为差动动作门坎,按照躲过正常线路不平衡电流整定 3、 拐点整定原则:
6.2. PSL 646 数字式线路光纤电流差动保护装置的软压板清单及说明
压板名称 差动 电流Ⅱ段 电流Ⅲ段 零流Ⅱ段 零流Ⅲ段 加速 过负荷 备用 重合闸 备用
对应功能 差动保护功能投退 电流Ⅱ段保护功能投退 电流Ⅲ段保护功能投退 零流Ⅱ段保护功能投退 零流Ⅲ段保护功能投退 加速保护功能投退 过负荷保护功能投退 重合闸功能投退
…… 此处隐藏:790字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C