导读: 20 ·保护原理· 4.10. 数据记录 本装置具备故障录波功能。可记录的模拟量为Ia、Ib、Ic、3I0、Ua、Ub、Uc、Ux、CI0,可记录的状态量为断路器位置、保护跳闸合闸命令。 为避免因系统扰动使保护频繁启动,导致存储不

20

·保护原理·

4.10. 数据记录

本装置具备故障录波功能。可记录的模拟量为Ia、Ib、Ic、3I0、Ua、Ub、Uc、Ux、CI0,可记录的状态量为断路器位置、保护跳闸合闸命令。

为避免因系统扰动使保护频繁启动,导致存储不需要的数据,本装置录波数据仅当保护动作后,才存入FLASH RAM中(掉电保持)。否则,本次数据只保存在RAM中(掉电不保持),可被PC机读取。

可记录的录波报告为8至50个,可记录的事件不少于1000条。数据存入FLASH RAM中。

本装置除记录系统扰动数据外,还记录装置的操作事件、状态输入量变位事件、更改定值事件及装置告警事件等。

·保护原理·

21

5. 与变电站自动化系统配合

本系列装置可用于自动化变电站也可用于非自动化变电站。

安装于装置面板上的运行方式开关打至“就地”位置,就地操作电源被接通,可实现就地分合断路器操作。此时,远方遥控断路器的操作将被闭锁;运行方式开关打至“运行设置” 位置时,可由当地进行压板投退、定值手动切换等操作,此状态下远方遥控压板及遥控设置保护定值等功能也将被闭锁;当运行方式开关打至“远方”位置,则装置的运行方式可由监控系统遥控投退“软压板”控制,定值也由监控系统操作,同时允许通过遥控方式对断路器进行操作。此状态下就地操作均将被闭锁。

本系列装置提供的通信接口为以太网接口,并集成了IEC870-5-103标准通信规约,为高度开放的终端系统。同时,通过本公司提供的PSX系列通信接口及规约转换器,可方便地与各种不同系统接驳。

22

·定值及整定说明·

6. 定值及整定说明

6.1. PSL 646数字式线路光纤电流差动保护装置的整定值清单及说明 数字式线路光纤电流差动保护装置整定值清单: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 29 30 31

定值名称 控制字1 控制字2 CT变比补偿系数 范围 0~65535 0~65535 0.025~40 单位 备注 无 参见控制字说明 无 参见控制字说明 无 无 无 补偿两侧CT变比不一致 建议取0.5 建议取0.7 线电压 分相差动一线系数 0.3~1 分相差动二线系数 0.5~1 分相差动两线交点 1~200 分相差动电流定值 0.0~40 电流Ⅱ段 电流Ⅲ段 电流Ⅱ段时间 电流Ⅲ段时间 零序Ⅱ段电流 零序Ⅲ段电流 零序Ⅱ段时间 零序Ⅲ段时间 电流加速段 电流加速段时间 零序加速段电流 零序加速段时间 0.2~200.0 0.2~200.0 0.1~20.00 0.1~20.00 0.1~20.0 0.1~20.0 0.1~20.00 0.1~20.00 0.2~200.0 0.0~5.00 0.1~20.0 0.1~5.00 A A A A S S A A S S A S A S V A 电流保护闭锁电压 1.0~120.0 过负荷电流 过负荷告警时间 过负荷跳闸时间 0.2~200.0 0.1~100.0 Min 0.1~100.0 Min ·定值及整定说明·

23

序号 32 33 38 39

定值名称 范围 单位 度 S 备注 重合闸检同期定值 10~50 重合闸时间 CT变比(KA/A) PT变比(KV/V) 0.2~20.0 0.01~10.0 无 一次电流/(二次电流*1000) 0.01~10.0 无 一次电压/(二次电压*1000) 控制字1定义: 位 置1时的含义 15 模拟量求和自检投入 14 CT额定电流为1A 置时的0含义 模拟量求和自检退出 CT额定电流为5A 13 PT断线时带方向或电压闭锁PT断线时带方向或电压闭锁的的保护段退出运行 12 CT断线闭锁保护且告警 11 备用 10 备用 9 零序III段带方向 8 零序II段带方向 7 备用 6 电流加速段经电压闭锁 5 电流III段经电压闭锁 4 电流II段经电压闭锁 3 备用 2 电流III段带方向 1 电流II段带方向 0 备用 控制字2定义: 位 置1时的含义 15 备用

保护段仅退出方向及电压 CT断线告警但不闭锁保护 零序III段不带方向 零序II段不带方向 电流加速段不经电压闭锁 电流III段不经电压闭锁 电流II段不经电压闭锁 电流III段不带方向 电流II段不带方向 置时的0含义 24

·定值及整定说明·

位 置1时的含义 14 选择前加速方式 13 过负荷跳闸 12 备用 11 备用 10 备用 9 备用 8 备用 7 开关偷跳不重合 6 Ux=100V 5 4 同期电压(Ux)相别选择 3 2 1 重合闸同期方式选择 0 重合闸检同期方式选择说明: 位1 0 0 1 1 位0 0 1 0 1 检同期方式 非同期方式 检同期方式 检无压方式 置时的0含义 选择后加速方式 过负荷不跳闸(仅发告警信号) 备用 备用 备用 备用 备用 开关偷跳重合 Ux=57V 检无压及同期方式 同期电压(Ux)选择说明: 位5 0 0 0 1

位4 0 0 1 0 位3 0 1 0 0 位2 1 0 0 1 检同期方式 同期电压选择A相 同期电压选择B相 同期电压选择C相 同期电压选择AB相 ·定值及整定说明·

25

位5 1 1 位4 0 1 位3 1 0 位2 0 0 检同期方式 同期电压选择BC相 同期电压选择CA相 定值整定说明

1、 CT变比补偿系数,考虑到线路两侧CT变比可能不同须进行补偿,两侧分别独立整

定,整定值KCT=对侧CT变比:本侧CT变比,例:本侧CT变比为1200:5,对侧CT变比为750:5,则KCT= 750 / 1200 =0.625

2、 分相差动动作电流ICD为差动动作门坎,按照躲过正常线路不平衡电流整定 3、 拐点整定原则:

6.2. PSL 646 数字式线路光纤电流差动保护装置的软压板清单及说明

压板名称 差动 电流Ⅱ段 电流Ⅲ段 零流Ⅱ段 零流Ⅲ段 加速 过负荷 备用 重合闸 备用

对应功能 差动保护功能投退 电流Ⅱ段保护功能投退 电流Ⅲ段保护功能投退 零流Ⅱ段保护功能投退 零流Ⅲ段保护功能投退 加速保护功能投退 过负荷保护功能投退 重合闸功能投退

…… 此处隐藏:790字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
PSL646技术说明书V1.40(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/608766.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)