导读: ·声明· 声明 恭喜您购买了国电南京自动化股份有限公司的数字式保护及自动化产品—数字保护及自动化技术的国内领先者。 所有国电南京自动化股份有限公司的PS系列数字式保护及自动化产品符合严格的技术规范和ISO900

·声明·

声明

恭喜您购买了国电南京自动化股份有限公司的数字式保护及自动化产品—数字保护及自动化技术的国内领先者。

所有国电南京自动化股份有限公司的PS系列数字式保护及自动化产品符合严格的技术规范和ISO9001产品质量标准,经得起恶劣的现场工作环境的考验。拥有丰富的数字式保护及自动化设备的开发经验、对用户常年24小时的技术支持,您尽可以信赖国电南京自动化股份有限公司的产品。

PS系列产品采用完全汉化的显示技术,人机界面友好,使您免除查找说明书操作的烦恼。每款产品均配置了基于PC机调试界面的接口,结合本公司提供的Psview调试软件包,大大改善了现场调试手段。

PSL 646型光纤电流差动保护装置内置高度集成化的光电转换模件,增加了保护装置的可靠性,提高了电磁兼容能力,节省了安装空间,使用更方便、灵活。整机电磁兼容性能高,顺利通过4级静电放电试验、快速瞬变干扰试验和Ⅲ级1MHz脉冲群干扰试验,不需再外挂抗干扰设备。

PSL 646型光纤电流差动保护装置产品采用防水、防尘、抗振动设计,能够安装于开关柜等环境条件较为恶劣的现场运行。机箱面板采用先进的工业美学设计,使用方便,倍感亲切。光纤电流差动保护装置具有如下特点: ◆ 大资源、高起点

● 摩托罗拉

32位单片机技术,使产品的稳定性和运算速度得到保证

1.310μm的单模石英光纤

● 光纤通用性高:波长● 保护采用

14位的A/D转换器、可选配的专用测量模块其A/D转换精度更

是高达24位,各项测量指标轻松达到

RAM和Flash Memory,可记录8至50个录波报告,记录

的事件数不少于1000条。

16套保护定值,定值切换安全方便

GPS硬件对时电路,便于全系统时钟同步

IEC870-5-103标准通信规约

● 配置以大容量的

● 可独立整定

● 高精度的时钟芯片,并配置有

● 配备高速以太网络通信接口,并集成了

◆ 现场免维护概念

● 尽心的电气设计,整机无可调节器件 ● 高等级、品质保证的元器件选用

● 优异的抗干扰性能,组屏或安装于开关柜时不需其它抗干扰模件 ● 防水、防尘、抗振动的机箱设计 ● 完善的自诊断功能

·安全标准·

安全标准

低压线路数字式光纤电流差动保护装置符合各种安全标准。

■ ■ ■ ■ ■

GB6162-85 静态继电器及保护装置的电气干扰试验 GB7261-87 继电器及继电保护装置基本试验方法 GB9361-88 计算站场地安全要求

GB/T14537-93 量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验 GB/T14598.9-1995(IEC255-22-3:1989) 电气继电器 第22部分:量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第三篇:辐射电磁场干扰试验

GB/T14598.10-1998(IEC255-22-4:1992)电气继电器 第22部分:量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第四篇:快速瞬变干扰试验

GB/T14598.13-1998 电气继电器

第22部分:量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第一篇:1MHz脉冲干扰试验

GB/T14598.14-1998(IEC255-22-2:1996)电气继电器 第22部分:量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第二篇:静电放电试验

■ ■ ■

GB16836-1997 量度继电器和保护装置安全设计的一般要求 SD286-88 线路继电保护产品动模试验技术条件 IEC255-21-1:1988 电气继电器

第21部分:量度继电器和装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 第一章:振动试验(正弦)

·技术参数·

1. 装置简介

PSL 646数字式光纤电流差动保护装置是以光纤作为数字化传输通道的电流差动保护为主要配置,电流电压保护及三相重合闸为基本配置的成套线路保护装置,适用于110KV以下电压等级的配电线路,特别适用于环网、双回线等保护选择性要求高的场合,比如地铁的交流联络线、电厂的低压出线、城网和配网的重要联络线、重要负荷的进线等。

本保护装置基本配置为两个CPU插件,其一为由32位微处理器构成的保护及重合闸功能单元,该单元配置了大容量的RAM和Flash Memory,具有极强的数据处理、逻辑运算和信息存储能力;另一CPU由总线不出芯片的单片机构成通用的人机接口单元。两个CPU插件之间相互独立,无依存关系。各种保护功能及自动化功能均由软件实现。保护的逻辑关系符合“四统一”设计原则。

表1 本产品功能配置表及相应的传统电流保护功能对比

功能 相电流差动 Ⅱ,Ⅲ段相间方向电流 Ⅱ,Ⅲ段零序方向电流 方向闭锁 电压闭锁 三 相 重合闸 加速 同期或无压 非同期 前加速 后加速 手合加速 过负荷 遥控功能压板 遥测 测量级CT 保护级CT PSL 646 √ √ √ √(可选) √(可选) √(可选) √(可选) √ √ √ √ √(注1) √ PSL640系列 √ √ √(可选) √(可选) √ √ √ √ √ √ √ √(注1) √ ·技术参数· …… 此处隐藏:298字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

PSL646技术说明书V1.40(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/608766.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)