教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

PSL646技术说明书V1.40(4)

来源:网络收集 时间:2026-01-02
导读: ·技术参数· 5 ? 配备高速以太网络通信接口,并集成了IEC870-5-103标准通信规约 5)高可靠性 ? 产品具有优异的抗干扰性能,顺利通过IEC255-22-4标准规定的IV级(4KV±10%) 快速瞬变干扰试验、IEC255-22-2标准规定

·技术参数·

5

? 配备高速以太网络通信接口,并集成了IEC870-5-103标准通信规约 5)高可靠性

? 产品具有优异的抗干扰性能,顺利通过IEC255-22-4标准规定的IV级(4KV±10%)

快速瞬变干扰试验、IEC255-22-2标准规定的IV级(空间放电15KV,接触放电8KV)静电放电试验、GB/T 14598标准规定的Ⅲ级(共模2.5Kv、差模1Kv)1MHz脉冲群干扰试验

? 光电转换模件全内置

? 组屏或安装于开关柜时不需其它抗干扰模件 6)透明化

? 记录内部各元件动作行为和录波数据 ? 记录各元件动作时内部各计算值

? 可将数据在Psview软件上分析内部各元件动作过程 7)免调试概念

? 在采样回路中,选用高精度、高稳定的器件,保证正常运行的高精度,避免因环境

改变或长期运行而造成采样误差增大 ? 完善的自检功能,满足状态检修的要求

? 产品中无可调节元件,无需在现场调整采样精度,大大提高运行稳定性

·技术参数·

2. 技术参数

2.1 额定参数

2.1.1额定直流电压: 220V或110V(订货注明) 2.1.2 额定交流数据:

03 V a) 相电压 10/b) 线路抽取电压 100 V 或 100/3V c) 交流电流 5A或1A(订货注明) d) 额定频率 50Hz 2.1.3 功率消耗:

a) 直流回路 不大于30W b) 交流电压回路 不大于0.5VA/相 c) 交流电流回路 不大于0.5VA/相 2.1.4 状态量电平:

CPU及通信接口模件的输入状态量电平 24V(18 V~30V) GPS对时脉冲输入电平 24V(18 V~30V) 各CPU输出状态量(光耦输出)允许电平 24V(18 V~30V) 驱动能力 150mA、 2.1.5 光纤规格:

a)波长:1.310μ

m

b)传输模的数量:单模 c)纤芯材料:石英 d)光纤接口类型:FC 2.2 主要技术性能

2.2.1采样回路精确工作范围(10%误差)

电压:0.4 V~120V 电流:0.08In-20In 2.2.2 接点容量

·技术参数·

7

信号回路接点载流容量 2A 信号回路接点断弧容量 60VA 2.2.3跳合闸电流

断路器跳闸电流 0.5A,1A,2A,4A(订货注明) 断路器合闸电流 0.5A,1A,2A,4A(订货注明) 2.2.4各类元件精度

电流元件:

1.2倍整定值时测量,不大于35ms 2.2.6 暂态超越

不大于5%

2.2.7 模拟量测量回路精度

装设专用测量子模件的测控装置: 电流、电压:0.2级 功率、电度:0.5级 2.3 绝缘性能 2.3.1绝缘电阻

装置的带电部分和非带电部分及外壳之间以及电气上无联系的各电路之间用开路电压500V的兆欧表测量其绝缘电阻值,正常试验大气条件下,各等级的各回路绝缘电阻不小于100MΩ。 2.3.2介质强度

在正常试验大气条件下,装置能承受频率为50Hz,电压2000V历时1分钟的工频耐压试验而无击穿闪络及元件损坏现象。试验过程中,任一被试回路施加电压时其余回路等电

8

·技术参数·

位互联接地。 2.3.3冲击电压

在正常试验大气条件下,装置的电源输入回路、交流输入回路、输出触点回路对地,以及回路之间,能承受1.2/50μs的标准雷电波的短时冲击电压试验,开路试验电压5kV。 2.3.4耐湿热性能

装置能承受GB7261第21章规定的湿热试验。最高试验温度+40℃、最大湿度95%,试验时间为48小时,每一周期历时24小时的交变湿热试验,在试验结束前2小时内根据2.3.1的要求,测量各导电电路对外露非带电金属部分及外壳之间、电气上不联系的各回路之间的绝缘电阻不小于1.5MΩ,介质耐压强度不低于2.3.2规定的介质强度试验电压幅值的75%。

2.4 抗电磁干扰性能 2.4.1脉冲干扰

装置能承受GB6162规定的干扰试验,试验电源频率为100kHz和1MHz,试验电压为共模2500V,差模1000V的衰减振荡波。试验时给被试装置预先施加电源,按GB6162第3.3的表所列临界条件叠加干扰试验电压,装置不误动、不拒动。 2.4.2 快速瞬变干扰

装置能承受IEC255-22-4标准规定的IV级(4KV±10%)快速瞬变干扰试验。 2.4.3 静电放电

装置能承受IEC255-22-2标准规定的IV级(空间放电15KV,接触放电8KV)静电放电试验。 2.5 机械性能 2.5.1振动

装置能承受GB7261中16.3规定的严酷等级为I级的振动耐久能力试验。 2.5.2冲击

装置能承受GB7261中17.5规定的严酷等级为I级的冲击耐久能力试验。 2.5.3碰撞

装置能承受GB7261第18章规定的严酷等级为I级的冲击耐久能力试验。

·技术参数·

9

2.6 环境条件

a) 环境温度:工作:-20℃~?60℃,24h内平均温度不超过35℃。

贮存:?25℃~+85℃,在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆的变 化,温度恢复后,装置应能正常工作。

b) 相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均

最低温度为25 ℃且表面无凝露。最高温度为+40℃时,平均最大相对湿 度不超过50%。

c) 大气压力:80~110kPa(相对海拔高度2km以下)。

…… 此处隐藏:465字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
PSL646技术说明书V1.40(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/608766.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)