导读: ·定值及整定说明· 25 位5 1 1 位4 0 1 位3 1 0 位2 0 0 检同期方式 同期电压选择BC相 同期电压选择CA相 定值整定说明 1、 CT变比补偿系数,考虑到线路两侧CT变比可能不同须进行补偿,两侧分别独立整 定,整定值KC

·定值及整定说明·

25

位5 1 1 位4 0 1 位3 1 0 位2 0 0 检同期方式 同期电压选择BC相 同期电压选择CA相 定值整定说明

1、 CT变比补偿系数,考虑到线路两侧CT变比可能不同须进行补偿,两侧分别独立整

定,整定值KCT=对侧CT变比:本侧CT变比,例:本侧CT变比为1200:5,对侧CT变比为750:5,则KCT= 750 / 1200 =0.625

2、 分相差动动作电流ICD为差动动作门坎,按照躲过正常线路不平衡电流整定 3、 拐点整定原则:

6.2. PSL 646 数字式线路光纤电流差动保护装置的软压板清单及说明

压板名称 差动 电流Ⅱ段 电流Ⅲ段 零流Ⅱ段 零流Ⅲ段 加速 过负荷 备用 重合闸 备用

对应功能 差动保护功能投退 电流Ⅱ段保护功能投退 电流Ⅲ段保护功能投退 零流Ⅱ段保护功能投退 零流Ⅲ段保护功能投退 加速保护功能投退 过负荷保护功能投退 重合闸功能投退