导读: 14工字 钢自重q=16.88kg/N Wx=101.7cm3 公式:Mx=qLx(3?4j) j=x/?. 18P作用x=0.7m时, Mc=0.412×3/2=0.618T-m MB=[pab(1+a)]/2=p×0.7×1.6×[1+0.7]/(2×2.3) =0.44 T-M δ=1.4×1.3×0.618×105/101.7=1106Kg/㎝

14工字

钢自重q=16.88kg/N Wx=101.7cm3

公式:Mx=qLx(3?4j) j=x/?.

18P作用x=0.7m时, Mc=0.412×3/2=0.618T-m

MB=[pab(1+a)]/2=p×0.7×1.6×[1+0.7]/(2×2.3) =0.44 T-M<0.95 T-M(跨中弯矩大,取大值) 则工字钢承受弯矩应力:

δ=1.4×1.3×0.618×105/101.7=1106Kg/㎝2(满足构造)

通过以上三种计算,实际用18工字钢悬挑并间距大5m,1.8m工字钢受弯矩力(略)

(2) 转角支撑钢管受力:

RA=(pb2/22)×(3-br))=(1.055×1.62)/(2×2.32 )×(3-1.6/2.3)=0.588T ∑RA=(1.055+0.588)×3/2=2.47T RΦ76=2.47/cos42.6130=3.36T 选Φ76钢管δ=5 F=1115mm2

回转半径:I =d12?d22/4?762?602/4?25.16 λ=3.397/25.16=135.02 =0.379

σ=3.36×1.4×1.2/(0.379×1115.27)=133.6Kg/㎝2?〔1700Kg/㎝2〕 3、 计算节点:

Mc=[pab2(3-β)]/22=1.055×0.7×2.52×(3-2.5/3.2)/(2×2.32)=0.5T-M 当每跨承受3个P值时

Mc3=0.5×3/2=0.75 T-M(只计算跨中值) 则工字钢承受弯矩应力:

σ=1.4×1.3×0.75×105/101.7=1342.2Kg/㎝2(满足构造)

选Φ83钢管 δ=5 F=1225㎜2 回转半径:I=832?732/4?27.63 λ=4060/27.63=146.9=0.319

RA=(pa2/22)×(3-β)=(1.055×2.52)/(2×2.32)×(3-2.5/3.2)=0.714T ∑RA=(1.055+0.714)×3/2=2.654T

σ=(2.654×1.4×1.1×103/sin37.985)/(0.319×12.25) =1699Kg/㎝2<[1700Kg/㎝2](满足构造)

4、计算节点详图

Mc=[pab2(3-β)]/2L2=[1.055×0.73/(2×1.42)]×(3-0.7/1.4)=0.23T·m RA=1.5P×3/2=1.5×1.055×3/2=2.375T 选Φ50钢管 δ=5 F=7.07㎝2 工字钢受弯矩力 (略)

钢管受力: 回转半径: i=

502?402?16 4 λ =1980/16=123.8 ∮=0.4375 σ=

2.375?1.4?1.1?103/sin45°?1672.3Kg/cm2

0.4375?7.075、脚手架悬挑部节点以上荷载: 按25m高度分节计算: ⑴横杆=349(kg) (2) 立杆=387(kg) (3) 扣件=154(kg) (4) 脚手板=308(kg) (5) 安全网=18.75(kg) (6) 作业层施工荷载=238(kg) (7) 两步同时作业荷载=476(kg) (8) 风荷载=1313(kg) (9) 架体荷载=1693(kg)

根据以上几种节点计算,14以上工字钢受弯矩力(略)

依据国家相关的脚手架搭设《规范》和建设部建筑管理公司规定《建筑施工安全检查标准实施指南》规定:悬挑脚手架,将全高的脚手架分成若干段,每段搭设高度不超过25m.

为了确保本工程项目安全顺利进行,悬挑脚手架部分具体做法如下: 1、 限制搭设高度在25m以下;

2、 设置Q235,18工字钢做悬挑梁,支点间距为1.5-1.8m,转角处增加

斜支撑钢管(Φ50-76㎜)

3、 型钢悬挑梁与结构楼板上向外悬挑,悬挑梁锚固采用Q235-Φ16圆钢

作U型拉环锚固,U环预埋置混凝土楼板底层钢筋下,U型环口朝上出楼板面30㎝,并将U型环底部增加2根长0.7m~0.8mΦ14钢筋绑扎置楼板钢筋上牢固,每根悬挑梁两个锚固点,锚固点间距0.8m~0.9m。(见附图一)

4、 悬挑梁受力点比例为:1.6:1(见附图二)

5、 计算Q235-Φ16圆钢锚环抗拉强度:(8×8×3.14)×4×205=164787N 受力点比例:(164787×1.6)/(29458×1.0)=9(倍)满足需求。 五、 脚手架的搭设顺序和拆除顺序: 1、 搭设顺序:

(1) 脚手架施工中,要粗算用料数量和钢管脚手架的规格、种类、扣件

与配件,确定好建筑物外墙和内墙用材。

(2) 根据建筑物的外观、地形特点、搭设位置要做好外墙施工条件准备

工作,找好计算长度进行外墙双排脚手架搭设划点工作。

(3) 搭设外墙脚手架时,顺序分层,首先进行下层钢管连接,把纵向大

杆和横向大杆立稳,扣件安装牢固,由下层向左右方向延伸,刚刚起步时有必要时需要设立斜杆进行初始稳固加固,保证脚手架、纵向立杆和横向立杆初始稳定牢固可靠。再进行向高一层搭接,但是,同样必须保证再分层次平行延伸,绝对禁止单独向高出不分层次上拔安装。

(4) 根据工作台架设需要,安装好位置,必须架设短杆钢管(小横杆),

…… 此处隐藏:283字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
脚手架施工方案(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/599544.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)