现浇梁砼自重:

W1=0.65×1.200×25000=19500N 钢管自重:

W2=(4×1.2×3×2×1.5×4×1.2) ×424×10-6×7.81×104=616.0N 钢模板与连杆重:

W3=750N/㎡×(1.2×0.4×0.75×1.2×2)=1710N 施工荷载

W4=2500×0.65×1.2=1950 ∑W=W1+W2+W3+W4=23776.0N ① 钢管支撑力: Φ48×3.0钢管立柱 An=4.24×102㎜2 i=15.95mm

Lo=μ.L=0.77×1500=1155㎜ λ=L0/i=1155/15.95=72.4 查钢结构表得: =0.729 代人式中得:

σ=N/∮A=22876/0.729×424=74.0N/㎜2

η=0.3×1/(100i2)=0.3×1/(100×0.01595)2=0.12 公式:

脚手架为空间体系,为计算方便简化为平面力系: K[N]=An{[fy+(η+1) σ]/2-?η?1)σ/2?2?fyσ? ?fy/2?(N——立杆设计荷载

K=2——钢管附加影响系数,考虑管子平直度,锈蚀因素; fy——立杆的强度设计值 σ——欧拉临界应力值 η——0.3(1/100i)2 L0——底层立杆有效计算长度, i——立杆截面的回转半径 L0/i——底层立杆的长细比 An——钢管立杆净截面面积 μ——计算长度系数,取0.77 以上数值代人公式中得:

[N]= [(4.24×102)/2] ×﹛〔170+(1+0.12)×359.4〕/2-(170?(1?0.12)395.4)2?170х395.4?30405.9?30.4KN

2其计算结果满足钢管支撑稳定要求 梁荷载23776.0N〈杆设计荷载30405.9N 即23.8KN<30.4KN

结论:按常规施工时,梁下支撑水平间距<1.0m时,在实际工程中采用立柱钢管支撑,有的截面为Φ48×3.5更可靠安全。 (3) 脚手架计算:

外脚手架分为两个类型,第一种为落地式,第二种为悬挑式,因为限制架设高度,当高层建筑物超过限制脚手架高度时,需要进行悬挑式脚手架架设。

第一种型脚手架

作用在脚手架上的核重包括:

ⅰ、脚手架结构自重:(钢管脚手架按0.30KN/㎡计)。对大小横杆,大小立杆都必须按实际应用结构梁计算。

ⅱ、活荷载:(可按均布荷载3.5KN/㎡采用,包括施工人员、材料堆放,如沙浆桶、槽、工具、跳板铺放等)

ⅲ、风荷载:W=W0KK2,式中W0——基本风压,K——体型系数,在本工程中采用0.6,K2——高度变化系数,按荷载规范值选用。

砌筑工程脚手架参改值

脚手 架 立杆 纵距 操作 层小 连墙杆 与地面交根据角45°建筑-60°,设物需在外侧,要一双跨内隔般二15m左右,步三端部双跨跨 同时设

脚手架计算公式如下:

内立杆横距 墙距 大横杆步横杆剪力撑 距 间距 单排 —— 1200-1500 1200-1400 ≤1000 双排 300-500 1000-1500 1200-1500 1200-1800 ≤1000

1、 简支梁计算:

公式:Mmax=(1/8)qL2 v=(1/2) qL μ=(5 qL4)/(384Ej) 2、 按双跨连续梁计算

Mmax=0.125 qL2 v=0.625 qL μ=(0.52 qL4)/(100 Ej) 强度值:

δm=W/ωn≤fω т=vs/bI≤fv ω≤[ω] 式中:

Mmax——作用在脚手架上的最大弯矩; V——作用在脚手架上的最大剪力; ω——脚手架上的挠度;

q——作用在脚手架上的荷载,如存在集中力时需要叠加计算; L——脚手架的跨度 E——弹性模量 I——材料的惯性矩 δm—— 最大弯矩应力值 т——最大剪力应力值 s——脚手架的截面面矩 b—脚手架的截面宽度 fmfv——抗弯抗剪设计用值 [ω]——受弯构件容许挠度

3、 脚手板:用木板或钢制脚手板时允许荷载值(放在脚手板上的荷重),

因为本项工程中用的抹灰量比较常用方式通用,不必再重复计算。

4、小横杆计算:

小横杆按支撑在大横杆上单跨简支梁考虑,现按实际操作中放在脚手板抹灰槽、人员、工具等。 例:(计算小横杆) 钢管上脚手架自重 q 1=0.3KN/㎡

施工人员与工具,材料q 2=3.5KN/㎡ 风荷载等

q 风=0.4KN/㎡ 建筑体型系数K=0.6 高度系数K2

脚手架施工方案(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/599544.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)