教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

脚手架施工方案(3)

来源:网络收集 时间:2025-09-15
导读: :=1.0∑ q=q1+q2+qf风 =0.3+3.5+0.6×0.6×1=4.16KN/m Mmax=1/8×4.161.22=0.75KN.m V=1/2×4.16×1.22=2.5KN μ=(5×4.16×10×1.24×10004)/(384×2.1×105×12.19×104)=44㎜ 2、 大横杆计算: 大横杆受小横杆

:=1.0∑

q=q1+q2+qf风

=0.3+3.5+0.6×0.6×1=4.16KN/m Mmax=1/8×4.161.22=0.75KN.m V=1/2×4.16×1.22=2.5KN

μ=(5×4.16×10×1.24×10004)/(384×2.1×105×12.19×104)=44㎜<[f] 满足强度要求

2、 大横杆计算:

大横杆受小横杆传来的集中荷载,它支撑在立柱上,视大横杆长度不同,一般按两跨或三跨连续梁计算,求出最大弯矩值Mmax或最大剪力值Vmax a 、梁跨计算公式 Mmax=0.333FL Vmax =1.33F 式中:

F——小横杆传递集中荷载 L1——大横杆计算跨度

b 、三跨连续梁计算公式 Mmax=0.267FL1 Vmax=1.267F μ

max

=1.883(FL13)/(100Ei)

式中:符号同上

用在实际工程中实际情况,大横杆按三步计算如下: Mmax=0.267×2.5×1.4=0.91KN-M Vmax=1.264×2.5=3.17KN μ

max

= 1.883×(2.5×103×14003)/(100×2.1×105×12.19×

104)=2.68mm<[f] 满足结构强度要求

3、 立杆计算:

立杆传承大横杆荷载,按压杆稳定计算,分别验算立杆内和平面外的稳定性。

a 、弯矩作用在平面内的稳定性按下式验算: N/(∮A0)+(Mfc)/(WjiFm)≤fc

b 、弯矩作用平面外的稳定性按下式计算: N/(∮A0) ≤fc 式中:

N——大横杆传给立杆支座反力,并包括立杆稳定截面以上的自重力。——纵向弯曲系数,由λ=L0/I值查附表求出。

其中L0——立杆的计算长度等于大横杆之间距离h,

即L0= h,当作用于平面外,按每隔3步架设一连杆考虑,L0=3h,

均按两端铰接考虑。

i ——截面回转半径 i=d/4 d——为半径 A0——截面净面积

M——截面计算弯矩 M=Ne N——大横杆传给立杆的支座反力

e 0——计算偏心距,近似为e 0=(d 1+ d 2)/2 d 1——立杆的直径 d 2———大横杆的直径 fc —立杆受到压力时计算值 fm ——立杆受到弯曲时设计计算值 Wji——立杆验算时截面净抵抗矩,圆形时采用 查表Φ48×3.5 Wji=5.08×103 计算举例:

а、计算弯矩作用平面外的稳定性(即不组合风荷载);

)/4?15.9mm i=d/4=?d2?d12λ=l0/i=1500/1.59=94.3 查钢结构设计手册附录三 ∮=0.594

脚手架施工方案(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/599544.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)