脚手架施工方案

一、 脚手架施工方案编制说明:

本工程为框架剪力墙结构,为了总体的顺利施工,地下室部分和主体框架及核心筒结构都需要支护模板,进行混凝土浇筑,整体结构外墙需要砌筑及装饰和玻璃幕墙,需要支护室内支撑和外脚手架进行施工,特别编制脚手架和模板施工方案。 二、 工程概况:

1、 工程名称:大连航运交易市场南侧项目;

2、 工程地点:大连市中山区港湾广场南侧,五五路东侧; 3、 建筑面积:58940㎡

4、 结构形式:现浇商品混凝土框剪结构;

5、 建筑层数:建筑物分为地下三层,地上三十六层。 6、 建筑总高度:145.8m. 7、 自然条件:

(1) 基本风压:W0=0.65KN/㎡ (2) 基本雪压:S0=0.40KN/㎡ (3) 基础持力层为中风化辉绿岩。 (4) 场地标注冻土深度:H=0.7m 8、 荷载:

(1) 构件配件重(包括安全网,模板,配件等); (2) 建筑物重(砼、钢筋等);

(3) 活荷载:现场施工人员,施工设备与机械,风、雪等。 三、 脚手架的分类:

1、室内脚手架,对梁、板进行模板支护用的脚手架,(又称为支撑),采用架设型式为满堂红脚手架。

2、外脚手架,工程建筑施工中采用双排,一般采用一次性上拔到屋顶,因为有规定高度不超过50m,本工程采用二种类型。 (1) 落地式外脚手架,见附图(一) (2) 悬挑式外脚手架,见附图(二)

3、本工程采用建筑施工扣件式钢管脚手架,架杆的外径¢=48mm,壁厚δ=3.5mm焊接钢管。

4、立杆,中小横杆,大横杆及斜拉支撑,剪刀撑钢管采用2.2~6.5m长度为宜。一般在采用之前需要认真检查验收,有弯曲,裂痕,缺陷和不合规范要求的钢管一律不允许进入现场,扣件要光滑,无裂缝,螺纹无锈痕,脱丝完好,凡是有一处损坏不符合规范要求的,一律清除不允许进入施工现场。 5、外脚手架护栏用钢管,整体外侧满布小扣密目安全网。 6、对材料要求:

(1)钢管采用¢48,材料要符合《普通碳素结构钢技术条件》GB-700-79中的A3钢的技术条件。材质符合YB242-63中的甲类,软钢管符合GB3092-82中的普通钢管的规定。

(2)、扣件有直角扣件和旋转扣件,对接扣件,应该符合JBJ22-85《钢管脚手架扣件》的规定,材质应该符合GB-78-67《可锻铸铁分类及技术条件》中KT-33-8的技术条件。

(3)、扣件的附件(T型螺栓,螺母,垫圈)所采用的材料必须符合《普通碳素结构钢技术条件》(GB-700-79)中的A3规定。螺纹要符合《普通螺纹》(GB196-18)的规定。垫圈要符合《垫圈》(GB96-76)的规定。

四、脚手架的设计与说明:

1、室内脚手架设计中采用标准一般为:

用于本工程脚手架钢管采用标准¢48×3.5×L(长)

2、主体结构工程建设中楼板最大厚度为200㎜,梁最大尺寸KL=500mm×1000mm,地下剪力墙厚度为550㎜,地上为300㎜,柱最大尺寸为650×700. 3、设计钢管支撑间距构造要求:

模板下立顶柱,采用钢管¢48支撑,安装平直度要求在一条直线上,主楼高度每层均为3.9m,有梁部位均为﹥3m范围,地下三层及地上三层公建楼层高度5.1m,按规范构造要求必须在距地面200-500高度处设置一道扫地杆(其中地下接地层或回填土层夯实后均需要设置方木或厚板垫在钢管脚下,保证支撑不下陷,满足支撑吃力,强度要求)。中间层每1600-1800需要设置一道拉杆,纵横向需要与立顶柱支撑相交,扣件扣紧并且张拉牢固,同时超过3根立顶杆支撑时双向都要增设剪刀撑或斜支撑。以增加立顶杆的支撑强度,刚度和支撑的稳定性,并且必须确保支撑上模板牢固稳定,确保建筑结构中混凝土浇筑的构造要求。

4、 室内扣件式钢管脚手架计算 (1) 现浇砼板钢管脚手架立杆稳定计算

钢管脚手架主要是验算其稳定性,可以按照两端铰结型式受压构件简化程序进行计算,其构造为扣件式搭接连接。

① 计算时考虑到立杆本身存在弯曲,扣件偏差和荷重的不均匀性,可以按照受压构件来进行处理: 受压时,长细比 入=L/i=L/1.59

式中:L——计算长度,取横杆的步距长 〔N〕=∮×A2×f

〔N〕——轴心受压钢支撑容许荷载 ∮——轴心复压构件的稳定系数 A2——套关节面积(mm2)

f——钢材承压强度设计值,取215Mpa ②横杆的强度和刚度验算:

当模板直接安装在横杆上,横杆受到均布荷载作用,顶端横杆上放稳檩条,檩条上放模板,则横杆承受的荷载为集中荷载,把栏杆当作连续梁进行计算,其抗弯强度和挠度可以近似方法进行验算: 均布荷载作用下:

σ

max=Mmax/W=(qL2)/(10W)≤f

ωmax=(qL4)/(150Ej)≤[ω] 在两点集中荷载作用下: σ

max=Mmax/W=(FL)/(3.5W) ≤ f

ωmax=(FL3)/(55Ej) ≤[ω] 式中:

q——均布荷载(N/㎡) F——集中荷载(N) L——立杆的间距(㎜)

f——钢材的强度设计采用值,f=215Mpa [ω]——容许挠度,[ω]=3㎜

在本工程中,取一个有代表性的结构在施工中,模板钢管支撑进行验算,

并且依据计算结果进行模板支撑施工。 已有一个跨度5400×2800,板厚δ=200 得:

模板支架的荷载:

钢模板及连接件钢楞与其它配套自重 750N/㎡ 钢管支架与自重力 250 N/㎡

新浇砼重力 5000 N/㎡ 施工荷载 2500 N/㎡ 合计 8500 N/㎡ 每根立杆承受的荷载为1.89×8500=16065N 钢管¢48×3 A=424 mm2 i= (d2?d12)/4?(482?422)/4?15.9mm 采用钢管立柱其受压应力 σ=N/A=6065/424=37.9N/ mm2 计算钢管支柱受压力作用稳定性 λ=L/i=L/15.9=94.3

查《钢结构设计手册》附录三,得 =0.594

则σ=N/(∮A)=16065/(0.549×424)=69.0N/ mm2?[f]=215N/ mm2

按设计考虑,每个单元为1000㎜间距设一根即能满足施工,但本工程采用一律按规范施工方法,即≤1000钢管立柱,采用双向水平支撑,上下可布置垂直剪力支撑以供满足钢管支撑稳定,牢固可靠性。

(2)梁下模板支护钢管立顶柱计算(选择一处需要检验部位),现进行选择本工程中一处框架最大梁KL=650(宽) ×500(高)×5400(跨长)计算。

…… 此处隐藏:848字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
脚手架施工方案.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/599544.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)