教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

某大厦工程施工方案设计方案(7)

来源:网络收集 时间:2026-04-11
导读: 个人资料整理 仅限学习使用 5. 有梁楼板 1、楼板底模用1000×2000九夹板、50×100木方背楞,间隔400。 2、梁模底板使用木模,梁侧模使用钢模。 3、楼板与墙相交处使用定型加工的阴角模,不规则处底模用木胶合板加木

个人资料整理 仅限学习使用

5. 有梁楼板

1、楼板底模用1000×2000九夹板、50×100木方背楞,间隔400。 2、梁模底板使用木模,梁侧模使用钢模。

3、楼板与墙相交处使用定型加工的阴角模,不规则处底模用木胶合板加木方加工异形模。

4、支撑系统采用高效快装快拆体系。详见附图《模板支撑架早拆体系工作示意图》和附图《楼层模板支撑周转示意图》。qd3YfhxCzo 6. 墙模

1、墙模板采用木胶合板<九夹板)做面板,竖向小肋用木方或钢管,间距500mm、横肋用Φ48钢管,间距400mm,竖向大肋采用2根Φ48钢管组合,间距L=1150mm,Φ12对拉螺杆间距依据层高确定。E836L11DO5 2、施工要点

1)按标高及位置线安装洞口模,固定预埋木砖,特别是中筒区预留的消防箱、通风口、电梯按钮及指示灯预留的洞口标高和位置必须根据其尺寸有可靠的定位措施。S42ehLvE3M 2)办理相应的留洞、安装及隐蔽手续。

3)按位置线吊装就位一面模板,并安装拉杆或斜撑固定。

4)安装对拉螺杆及穿墙块或塑料套管,当用于外墙时,套管应内高外低,当用于地下室时,螺杆上要加焊止水环,不需要加套管。501nNvZFis 5)清扫墙内杂物、吊装另一侧模板并安装拉杆斜撑。 6)拧紧对拉螺杆,复核模板平整度及垂直度和位置尺寸。

7. 电梯井内模

电梯井内模采用钢模拼装而成,随楼层上开,使用时应注意,就位前应检查模板表面是否平整,是否涂脱模剂,然后用吊车进行就位,阳角用铁板做成,电梯井外模采用九夹板、方木椤及Φ48钢管、Φ12对拉螺杆组合拼装,并编好序号,随内模同时上升。jW1viftGw9 18 / 46

个人资料整理 仅限学习使用

第九节 砼工程

1. 砼供应

由于施工现场的限制,本工程全部采用商品砼。

2. 砼配合比

本工程按常规要求进行砼配合比设计,但考虑到浇筑层数、浇筑高度和浇筑不同构件要求及施工季节的变化,砼坍落度需作及时调整,使浇筑的砼坍落度保持:柱墙14±2cm,梁、板16±2cm。初凝时间控制在不小于6h。砼配合比须由砼供应厂家或实验室进行试配和试样,其配合比设计经本公司工程经理部鉴定和业主认可后方可施工,本工程基础梁及底板均为C35抗渗砼<抗渗等级S=0.8Mpa),为了减小混凝土的收缩,提高砼的抗渗能力,设计要求在砼中掺入适量的RPA防渗抗裂剂,以防其它因素影响砼质量。xS0DOYWHLP 3. 砼运输

商品砼的地面运输由砼运输车完成,运输时间控制在2小时以内。商品砼运输车的数量结合每次浇捣的砼供应量而确定,以保证砼浇筑连续不间断进行。LOZMkIqI0w 4. 砼浇筑

1、浇捣墙、柱砼时,送料软管应伸入构件内部,使砼的自由落差高度控制在2m以内,柱、墙、梁混凝土每层下料厚度不得超过300mm~400mm,浇筑楼板采用钢筋小马凳作为厚度控制标志,马凳间距2.5m。楼板面随振捣随抹平,将表面搓毛。外墙体砼分层浇筑按1:6坡度斜面向前推进。各条浇筑线设3-4名振捣人员,分上、中、下段及模板外的振捣。按长度等分振捣人员的振捣范围,并严格要求振捣搭接长度大于1.0m。以防漏振。内、外墙按浇筑流程连续浇筑,特别注意±0.00以下池壁墙上梁端及支柱周围砼应一次性连续浇筑,振捣密实,以防因临时间断施工

19 / 46

个人资料整理 仅限学习使用

,振捣不密实而导致渗漏。ZKZUQsUJed 2、施工缝留设原则:钢筋、模板工程按施工段组织小流水作业,地下室和裙房部分混凝土除墙、柱外,梁板一次性浇筑,当肋形楼盖沿着与次梁水平方向浇筑时,施工缝应留置在次梁跨度的中间三分之一范围内,如沿垂直于次梁方向浇筑时,施工缝应留在主梁,同时亦为楼跨度中央四分之二范围内,如浇筑平板楼盖时,施工缝应平行于短边,柱、墙浇筑至上口预定标高梁端底标高下30cm时,将其表面认真找平,留置施工缝,特殊部位留设的施工缝应征得设计人员的同意并应根据相应规范执行,悬挑部位严禁留设施工缝,三层以上办公楼和商住楼均一次性浇筑。dGY2mcoKtT 施工缝的处理:清除表面浮浆,压力水冲洗干净后,清扫明水,浇捣时先用50厚与原混凝土标号相同的水泥砂浆铺底。rCYbSWRLIA 5. 砼养护

砼养护应区别以不同的构件和不同的施工季节,而选择相应的养护方式。大截面柱、梁因水化热较大,在温升梯度迅速上升时,约在浇筑后4小时应立即用两层湿麻包外加一层塑料膜包裹覆盖,缩小内外温差,待混凝土水化热峰值期过后,即降温处于平缓时,约48小时后方可拆除侧模,但必须经过现场施工工程师批准。养护时间:一般构件全湿养护不少于7天,特殊结构全湿养护不少于14天。FyXjoFlMWh 6. 砼浇筑劳动力组织

砼浇筑劳动力组织 分工 工地总值班 砼搅拌操作工 砼运输人员 电工 机修工 机动辅助人员 人员 人 人/台 人/台 人 人 人 分工负责内容 全面负责 搅拌机的操作 运输车卸料 负责电器及施工照明 机械维护 协助机组人员排除故障和清理砼 20 / 46

个人资料整理 仅限学习使用

砼浇筑 作业层电工 值班管理人员 人/组 人 人 砼施工及抹平、布料 作业层电器照明 负责上下联络、具体施工 第十节 底板大体积砼施工

1. 浇捣前的准备工作

1、外部协调工作

大体积砼能否顺利浇筑,外部条件是重要的因素之一,当使用商品砼浇筑时,须提前做好下列协调工作。

1)交通道路畅通,保证砼运输不受阻,砼浇筑尽量选择在星期日和避开上班高峰期。

2)电力供应,场外与供电部门联系,保证在砼浇捣期间供电正常;场内要协调用电负荷的设备,保证这一期间不断电不跳闸。同时为防止突发事件,自备75KW发电机组一台。TuWrUpPObX 3)保持运输车辆和场内、场外道路的整洁。

4)提前和砼生产厂家联系,协调计划供应数量、车次安排或可能发生的情况及应急措施,并要求砼生产厂家备足本次砼工程所需的砂、石、水泥、外加剂等。

7qWAq9jPqE 5)所使用材料及砼生产厂家必须附有质保书、原材料实验报告、复试报告、砼试配强度报告等,施工单位必须对水泥、砂石等原材料随机抽样进行复试,其所有的复试报告均必须符合设计和规范技术要求,所有原材料检测报告及质保书均必须经现场施工工程师审核鉴定。llVIWTNQFk 2、砼浇筑前的最后工作检查

1)对钢筋、模板安装、预埋、预留洞及砌体插筋等进行技术复核,质量验收合格,并办理好隐蔽验收签证。

2)检查砼输送泵的运转是否正常,输送管路固定是否可行,受料斗、输送管是否畅通,并在泵机与砼接触部位先用水湿润。yhUQsDgRT1 3)检查各类机械运转是否正常,油料是否备足。 …… 此处隐藏:763字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

某大厦工程施工方案设计方案(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/599078.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)