来源:网络收集 时间:2026-04-11
导读: mWfIqpZYyo 4、改善约束条件,削减温度应力 采取分层或分块浇筑大体积砼,合理设置水平或垂直施工缝或在适当位置设置施工后浇带,以放松约束程度,减少每次浇筑长度的蓄热性,减少温度应力。ASeRW8tZM5 5、提高砼的

<1)在砼浇筑之后,做好砼的保温保温养护,缓缓降温,充分发挥徐变特性,减低温度应力,夏季应注意避免曝晒,注意保温,冬季应采取措施保温覆盖,以免发生急剧的温度梯度发生。80gAVFvXjI <2)采取长时间的养护,规定合理的拆模时间延缓降温时间和速度,充分发挥砼的应力松弛效应。

<3)加强测量温和温度监测与管理,实行信息化控制,随时控制砼内的温度变化,内外温差控制在25℃以内,基面温差和基底面温差,均控制在20℃以内,及时调整保温及养护措施,使砼的温度梯度和温度不至过大,以有效控制裂缝的出现。

mWfIqpZYyo 4、改善约束条件,削减温度应力

采取分层或分块浇筑大体积砼,合理设置水平或垂直施工缝或在适当位置设置施工后浇带,以放松约束程度,减少每次浇筑长度的蓄热性,减少温度应力。ASeRW8tZM5 5、提高砼的极限拉伸强度

38 / 46

个人资料整理 仅限学习使用

<1)选择良好级配的粗骨料,严格控制其含泥量,加强砼的振捣,提高混凝土密实度和抗拉强度,减小收缩变形,保证施工质量,浇筑后及时排除表面积水,加强早期养护,提高砼早期或相应龄期的抗拉强度和弹性模量。OOeZsSX01M <3)在大体积砼基础内设置必要的温度配筋,在载面突变和转折处、底、顶板与墙转折处,孔洞转角及周边,增加斜向构造配筋,以改善应力集中,防止裂缝的出现。2Kd7YCq1gs 第六节 建筑物沉降观测方案

1. 沉降观测的具体步骤

本工程沉降观测采用闭合圈法按一等水准测量要求进行,DS使用级精密水准仪或自动安平水准仪和铟钢水准尺。

建筑物四周至少留出3m的场地,便于闭合圈法沉降观测,观测前通知工程处和施工现场负责人,事先清理好现场,确保视线、场地畅通,安排好测量跑尺人员。gGcgumU2v9 本工程结构施工阶段,做到每施工一层结构层次即进行一次沉降观察,沉降观测时间为砼浇筑结束后一天,不上荷载的情况下进行,中间停、复工各观测一次,以后每3个月观测一次,建筑物竣工验收前观测一次。特殊情况如发现严重裂缝,沉降速率增大,沉降差较大等,亦相应增加观测次数,并整理出资料由主管工程师审核,及时提交给业主。使用阶段每半年一次,共两次,以后每年一次,预计观测五年或直到沉降稳定,使用阶段预计共测6次,由建设单位负责观测,施工阶段的观测费用,按勘察设计文件规定,由业主负责,施工企业在提交成果时,向业主按专项收取费用。uCco06o3JP 注:本工程沉降观测点按《建筑地基基础设计规范》GBJ7-89附录一进行,满足设计要求。

2. 观测成果管理

本工程沉降观测应有专用外业手薄、记录表和建筑物平面图及观测点布置图等,并根据沉降观测成果绘制沉降分布图,沉降量与时间关系曲线图,最后计算整个

39 / 46

个人资料整理 仅限学习使用

建筑物的平均沉降量和相对沉降差,每季提供给业主一份资料。工程沉降观测资料,由专人整理,当每次观测一周后,提交工程技术科和工程队各一份,最终将系统观测资料作为工程技术资料的一部分存档,并交建设单位一份。IybwwQS4Yw 3. 基准点和观测点的保护

经常检查基准点和观测点有无变动,并防止砂浆落在观测头上,将观测点按观测平面图相应的编上号,每次观测后旋下观测头集中保管,下次观测时再按编号旋上观测头,注意防止柱上槽口被杂物堵塞或被现场材料挡住,还要采取一定的措施防止碰撞观测点头的螺牙铁管口,详见图《水准点埋置及观测头构造图》。VubF2zm5dd 4. 基准点的设置

设置基准的原则是合理埋设,观测方便,并能保证水准点的稳定,基准点的埋设数量不少于三个,距离观测点30-50m,基准点的设置应在基坑挖土前15天完成,基准点必须加盖保护,在观测平面中,基准点位置应明确标注。9paNyjP6rT 观测点的设置,依据图纸设计要求。详见附图《沉降观测点平面图》。 观测点的设置采用预埋螺牙铁管,使用活动观测头,便于装拆。

装修前先旋下观测头,在柱装修材料上留孔并预埋套管,装修完再旋上观测头,观测头就朝外,便于观测。

第七节 人群密集区的安全设施方案

本工程建于【恒智天成】部位,北边距已建的住宅只有9M,东边距已建的住宅只有6M,所以大厦的四周均是人流密集的通道,大流量大,均必须搭设安全、牢固的安全设施,确保在施工期限内“不伤害他人、不被人伤害、安全事故为零”是我们的宗旨。nl9V43j7GA 40 / 46

个人资料整理 仅限学习使用

1. 安全设施方案

因本工程的地理位置特殊,故在东侧、北侧、西侧<西侧是职工住宅区)和南侧人行道均须搭设双层人行道防护架,搭设高度10M,即结构以上,采用Φ48钢管搭设双层竹笆片遮盖,第一层高度4.5M,第二层高度5.1-5.3M,其中二层高度相隔0.6-0.8M,中间采用彩条塑料布盖好,防止灰尘和碎物掉下伤人,具体详见《±0.00以上平面布置图》,除搭设双层防护棚外,所有的脚手架采用全封闭外回防护,具体详见附图。Bh94ANN8Vh 1、建筑物防护。建筑物周边采用全封闭双排满堂毛竹脚手架,步架底和外侧边采用竹笆片全封闭,外加双层安全网,第一层采用50×50尼龙安全网,具有足够的强度阻拦大粒径物体掉出,第二层<外层)采用5×5塑料密眼安全网,以充分阻拦较细小物体。Pd8c6xh9aX 2、吊运机具的安全防护。吊运机具应定时检查,防止限位失灵和滑档。当吊运物体时,应有充分的防滑、防坠落措施,零碎物体采用封闭箱体吊运。长件绑牢固后方可起吊。起吊时,时刻注意臂下是否有人,并勤按喇叭。397kCgKaoE 3、从自身内部加强安全防护,凡进入场地施工人员必须戴好安全帽和系好安全带。

4、从外部加强防护。施工现场严禁闲人和与工程施工无关人员进入,凡因事进入要进行会客登记,同时由门卫发放安全帽时嘱其戴好,离开时归还。h57t70ebDk 这样从各方面进行安全防护,保证在整个施工过程中无安全事故,保持我单位良好的声誉和信誉。

2. ±0.00下安全设施方案

±0.00下基坑开挖深度为-8.5M,但距现场实际情况来看,实际以自然地坪向下约为-4.5M,由于场地狭小,防止行人坠落,应在四周砖护壁上搭设钢管,<钢管锚入砖护壁内)四周用细石砼灌实,搭设防护栏杆,并要在钢管上进行标色,夜晚在四周设置足够的照明,并设置警示标牌。v16BDKIcS1 41 / 46

个人资料整理 仅限学习使用

施工场地内用电器具、箱均应加锁,并设置“防止触电”伤害警示标牌。机器设备传动部分均应设置护罩,并设置“防止轧伤”警示标牌。吊车及其它设备应设置“非操作人员禁止操作”警示标牌。JX6J9ucd6I 第八节 现场标准化、文明施工管理方案

1. 现场标化管理措施

建立以工程经理为首的现场文明施工管理小组。成员包括:主管安全、保卫和现场管理负责人,施工队长和各专业班长。XT5SFeGelo 相应的编制、贯彻、执行文明施工管理制度,定期组织检查、整改,坚持长效管理。

2. 现场标准化、文明施工管理目标

现场标准管理、文明施工综合反映施工单位的管理水平。在我公司施工连续保持“建筑施工标准化合格现场”的基础上,严格遵守“【恒智天成】建筑施工现场文明管理规定”,再创“标准化合格现场”,做到施工场“三化”达标。aP40bY9fA5 1、标准化

a、按施工总 …… 此处隐藏:690字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

某大厦工程施工方案设计方案(14).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/599078.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)