教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

某大厦工程施工方案设计方案(12)

来源:网络收集 时间:2026-04-11
导读: 个人资料整理 仅限学习使用 第七章 主要结构部位施工方案及其验算 第一节 地下室降水、排水施工方案 一、基坑降水 由于本工程在西北角地表水渗透较严重,为了保护其基础顺利施工,故考虑在其部位设置集水坑,四周沿

个人资料整理 仅限学习使用

第七章 主要结构部位施工方案及其验算

第一节 地下室降水、排水施工方案

一、基坑降水

由于本工程在西北角地表水渗透较严重,为了保护其基础顺利施工,故考虑在其部位设置集水坑,四周沿基坑周边留置排水沟,将其水引至集水坑,另外每个承台及其中简区均留设集水井,通过潜水泵抽取地下水以达到降底地下水位的目的,基坑降水坑设置具体布置300×300×500,通过潜水泵抽取地下水以达到降低地下水位的目的,基坑降水井设置具体布置详见第三章。xEve2buwnw 二、连续不断地抽水。

三、确定停止抽水时间,考虑地下水压力和自身的重力达平衡时方停止降水,本工程考虑抽水至地下结构施工完毕后停止降水。KAvmyVYxCd 第二节 后浇带施工方案

因本工程地质一半是粉砂土,一半是岩石,为了防止地基不均沉降引起的危害,故在5~6轴之间部位设置后浇带。Ywuu4FszRT 设置地下室后浇带施工方案如下:

本工程根据其结构特点,后浇带的设置位置详见附图《后浇带留设示意图》,首先,通过定位测量放线定出后浇带位置,该位置内的土体必须向下开挖100<垫层下面),其宽度为2.5m,具体做法先在开挖的坑底做10mm厚素砼垫层,在其垫层上做二毡三油乳化沥青玻璃布防水层,在底板后浇带的中部增设止水带,对于地下室外墙的外侧加设二毡三油并以M5水泥砂浆砌120厚砖墙,紧贴墙外侧砌筑,宽度为2.4M。其具体做法见附图《后浇带施工图》。cstDApWA6A 后浇带的保护措施:

1、为了防止底板表面施工用水、雨水及其它水流入带中,因此考虑在缝两边缘浇筑翻边高出底板50厚的素砼。

2、为了防止施工杂物掉入缝中,需在缝上加盖砼盖板。

33 / 46

个人资料整理 仅限学习使用

3、在后浇带部位,后浇带垫层上口垫上油毡,其宽度为2.4M,防止地下水浸入后浇带内。

后浇带待主楼建成完毕后再施工,首先打开盖板,清理后浇带,将两侧水泥薄膜,表面松动砂石和软弱的砼层进行凿除,并用高压水冲洗干净,进行基础底板钢筋焊接,采用比设计强度高一级<即C40微膨胀砼)的无收缩砼浇捣,并振实加强养护,具体要求详见砼工程施工方案。qotL69pBkh 第三节 地下室外墙抗渗施工方案

地下室外墙抗渗施工是本工程施工的一项重要环节,处理不好将会导致不良的后果,故在地下室施工时应对地下室外墙进行抗渗处理,具体处理措施如下:EksTCSTCzX 1、在地下室外墙水平施工缝处设置止水钢板,具体位置详见附图《施工缝留设示意图》及附图《外墙及水池砼防渗抗漏示意图》。Sgs28CnDOE 2、外墙设计厚度400并采用C35S8抗渗自防水混凝土。

3、水平施工缝清理、打毛、冲洗并严格验收,混凝土浇筑时,先用50厚和原混凝土同标号的砂浆浇筑,然后振捣密实。6craEmRE2k 4、特殊部位如:梁、柱、板支座周围必须派专人振捣。

5、墙外侧浇筑完毕后,在其上粉20厚1:2.5的水泥砂浆,然后在其上做聚胺脂涂膜防水层,外用120厚实心砖保护层进行砌筑。k8qia6lFh1 6.所有的对拉螺杆必须要止水环,且钢筋端部必须留倒梯形的木塞,浇筑完毕后,凿除小木块,割除钢筋,用防水砂浆进行补平。y3qrGQOGwI 第四节 商品混凝土施工方案

1. 混凝土的强度控制

混凝土强度控制是一项严密的技术、质量控制过程。由于诸多变异的影响将会导致混凝土质量不稳定,因此我们必须动用数学方法和动态控制法,直观地实际地对高强混凝土质量进行全面监测和控制。使混凝土标准抗压强度值在动态图上呈正态分布。MZpzcAiHKo 34 / 46

个人资料整理 仅限学习使用

每一点的上升与下降均会引起监控技术人员的重视,从而分析、评价、找出问题,立即加以解决。

2. 混凝土的养护

混凝土的养护可分为温差控制、早期养护和常规养护三个阶段。

温差控制即根据不同使用性质和不同截面构件采取相应的温差控制措施,如冷却循环水管、温度钢筋和表面覆盖、蓄水养护法,降低混凝土中心温度和表面温度差。混凝土温差必须控制在20℃以下。0VoHIjMIZ5 混凝土早期养护指在最适当的时间拆除外侧模后,进行覆盖养护浇水全湿养护,防止风吹、日晒及昼夜自然温差,全湿养护时间不少于14天。dRoQe3gJeM 混凝土常规养护指常温条件下,全湿养护14天以后仍需养护21天。

3. 混凝土拆模时间的控制

由于混凝土综合应力变化受到钢筋的内约束和模板的外约束,所以不宜过早地拆除侧模板,一旦混凝土内部温度下降,混凝土将会发生收缩,因此待混凝土降温趋于平衡,此时为拆模的最佳时间,一般在36~48小时,本工程柱、梁侧模板的拆模时间不得少于40小时。侧向模板的拆除一是保证模板的流水周转快,二是保证混凝土早期养护。rNnYJNKKts 4. 混凝土配合比监测

高效砼配合比经过严格的计算和试配得出,为了在施工中得到可靠的技术数据,以便进行动态质量控制,对砂、石含泥量、含水率和单位立方用水量以及外加剂的品种、掺量等都有特殊的要求。为此,我们必须实施专门的严密监控、协调、记录、分析和评价,从各相关因素中善于发现问题,及时加以解决,有效及时的控制高强混凝土施工质量。FJn6fxdLH9 5. 混凝土原材料投料方式

混凝土搅拌、投料方式和顺序对混凝土坍落度、初凝时间、早期强度等有间接

35 / 46

个人资料整理 仅限学习使用

的影响。因此必须采用二次投料法,即先将水泥、外加剂、黄砂加入进行初搅拌,然后加入拌和水,再加石子,直至规定的搅拌时间。这种投料方式,克服了外加剂不均匀造成的局部混凝土初凝时间过长,坍落度不稳定,混凝土工作度不良等现象,使混凝土获得稳定的强度。TFmfLhHMWP 6. 混凝土的技术要求与措施

原材料的要求:

水泥的强度和品种直接影响混凝土抗裂度,水泥品种对坍落度的影响也比较明显。现已是夏季施工,故宜选用425#或425#以上的标号的矿渣水泥,出厂未过期的水泥不能选用,否则会导致砼初始水化热和砼温度的升高,造成坍落度损失、施工困难,降低砼强度。7Blnh0bNbw 为了满足泵送高流态要求,水泥用量较大,混凝土水化热增高,加大混凝土内外温差,易使构件开裂,因此,控制水泥用量是保证混凝土强度,满足抗裂度要求、减少砼在搅拌、运输、泵送、浇筑过程中的坍落度损失的重要一环。lxlvNKFOpd 粗骨料选用5~30mm的白云石矿,但南京地区大量的白云石矿有困难,只有选用质地坚硬的普通碎石。

而粗骨料实测抗压强度直接影响混凝土的强度,使用普通碎石,混凝土质量管理带来了很大的难度,整个技术、质量控制过程必须严谨、一丝不苟。ztkEju9PET 碎石采用连续级配,实测抗压强度不低于90Mpa,压碎指标不大于10%,含泥量≯0.5%。

细骨料选用质地坚硬的中砂,细度模数3.0~2.5,含泥量不大于1.0%。 根据南京地区供应的砂子的实际情况,级配较差。因此,采购时必须先提供试样,经鉴定认可后方可使用。

为了减小砼收缩,提高砼的抗渗能力,设计要求在基础底板砼中宜掺入适量的RPA防渗抗裂剂。

7. 概述

【恒智天成】大厦地下室和±0.00以上主体结构全部采用商品混凝土。这必须具有充分满足结构要求和施工技术、质量要求的良好性 …… 此处隐藏:1711字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

某大厦工程施工方案设计方案(12).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/599078.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com