教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

迁安市城市综合体工程土方、降水、支护施工方案(3月15日)(6)

来源:网络收集 时间:2026-05-03
导读: 河北卓远土木工程有限公司 降水、护坡工程施工方案 原水位标高,回灌井点可根据灌入水量配置。每口井回灌水量不宜过大,在基坑附近设置一定数量的水位观测孔,定时进行观测和分析。根据观测情况,及时调整回灌井水

河北卓远土木工程有限公司 降水、护坡工程施工方案

原水位标高,回灌井点可根据灌入水量配置。每口井回灌水量不宜过大,在基坑附近设置一定数量的水位观测孔,定时进行观测和分析。根据观测情况,及时调整回灌井水的数量.尽量保持抽、灌水平衡。使注入的水尽快向四周渗透。回灌系统与井点降水系统应同步进行。当其中一方停止工作时,另一方也应停止工作,不得单方面停止工作。回灌井和降水井是一个完整的系统,只有共同有效地工作,才能保证地下水位处于某一动态平衡,任一方失效都会破坏这种平衡,要求回灌与降水在正常施工中必须同时启动、同时停止、同时恢复。

3、回灌井点的技术要求

(1)选择安全、合理的回灌控制水位,避免出现周边基坑的二次渗水。故而降水井的间距取8.0米。回灌系统启用后,由于基坑降水后基坑与回灌井点的水头差及回灌水量的不断增大,部分回灌水可能流入基坑,造成基坑靠近回灌井点的坡面出现渗水,威胁到基坑的安全。而基坑因平面尺寸限制,很难再增加井点降水系统。因此,在基坑开挖过程中加强沉降和水位观测的基础上,适当降低回灌后的地下水水位,以缓解对基坑降水的压力。经反复试验观测后,本工程确定回灌后地下安全水位控制在不高于原地下水位标高。

(2) 应重视深层回灌对基坑隆起的作用。基坑抽出的水如回灌到深层土层中,使承压水头抬高,因此按天然状态下验算基坑抗隆起是不安全的。但回灌后的承压水头精确计算比较难于实现,因此在回灌时宜在承压含水层布置观测井监测承压水头的变化。

(3) 合理选择抽水层和回灌层,如抽水层和回灌层在同一层或存在水力联系时,会出现回灌井中水返回到抽水井,即“抽水抽不干”的现象。为避免出现此问题,应遵循深层抽水浅层回灌的原则确定回灌井施工方案。

4、回灌井施工方案

根据以上原则确定本工程回灌井点施工方案如下:

1、回灌井平面布置(见施工图),本工程共布设回灌井共35眼。 2、回灌井结构设计:

孔深:回灌井孔深应以进入滤水率最佳地层为原则,即透水层。根据地质勘查资料数据确定回灌井深度以20.0m为宜。

滤管埋深:回灌井过滤器位于第3、4层,即:卵石层,(此土层渗透系数较大,为回灌的目的层),且过滤器顶部标高不低于3层的层顶标高。过滤器长度根据地层情况调整。

3、孔径及井径:孔径不宜过小,以1200mm为宜,井管采用直径1000mm砼井管,外

16

河北卓远土木工程有限公司 降水、护坡工程施工方案

包滤网,井壁和孔壁中间填滤料,滤管以上部位填粘土球及粘土封孔。

5)基坑水位观测

可将部分井设置为观测井,设专人每天监控水位变化情况,至地下水位达到降水效果时开始下步土方开挖;

4.降水施工部署

降水井施工计划工期为15天,其中降水井施工与降水系统组装穿插进行,在降水井施工完成后8天内完成,封闭降水5天,可达到基坑开挖要求。

5.降水工程主要设备选型及配置

根据本工程地质情况,降水井成孔设备采用采用冲击钻机,其配备数量计算如下: n=N/(D×a)=140/(15×0.5)=19(台) n:冲击钻机数量; N:降水井总数,140口;

D:降水井成孔施工总工期,15天;

a:每台降水井每两天成井数量,1口(已综合考虑时间降效)。 根据计算,冲击钻机需配备19台能满足工期要求。 降水井施工主要机械设备配置如下:

设备名称 冲击钻机 空压机 潜水泵 4、降水井施工工艺

降水井施工流程(冲击钻机):

设备型号 50~80m3/d 数量 19台 2台 120台(含备用水泵) 17

河北卓远土木工程有限公司 降水、护坡工程施工方案

5、降水井施工方法及要求 1) 成孔:

成孔采用冲击钻机,泥浆护壁,旁设置泥浆池,泥浆采用膨润土充分搅拌,孔直径为500~700mm,成孔深度自设计深度向下0.5~1.0m。

2)换浆:钻机成孔后,为了清除孔壁上的泥皮,须用清水注入清掏,进行换浆。 3)下井管:井管为直径400无砂管,下管前要用竹片、钢丝绑紧,采用钻机卷扬机下管,下管时要垂直居中。

4)填滤料:将滤料从井口四周均匀回填至地面,防止将井管挤偏。

5)洗井:洗井是关键性工艺,在滤料充填完后进行初次洗井,采用空压机气举法洗井,要从上至下逐层逐节吹洗,将井底泥砂吹净、洗出清水为止;

6)抽水:用潜水泵抽水,水泵下至距井底1.5m。开始抽水时,水未变清前不准中途停泵,以防含砂量过大造成淤积,甚至埋泵。

7)封井:经洗井、试抽后井管口周边的滤料下沉密实后,用粘性土回填压实,井管要高出地面不宜小于0.3m。

18

河北卓远土木工程有限公司 降水、护坡工程施工方案

6、降水监测、维护

1) 利用周围降水井进行地下水位观测,降水初期每天观测1~2次,直至降水水位达到要求为止;

2) 对观测记录及时进行整理,分析水位下降的趋势,预测地下水位下降到设计深度的时间;

3) 在整个降水期间,必须保证降水井点的完好,对降水井进行定期检查和维护,发现问题及时处理,确保基础施工安全进行;

4) 降水维护期降水单位工作内容包括:降水设备设施维护维修;降水人员工资。 5) 当构筑物施工基本完工,降水工作即告结束,由降水施工单位对全部降水井进行回填,宜采用级配砂石回填; 7、降水系统应急预案

1)集水坑、电梯机坑内水处理

由于本工程面积大,基坑内布置降水井影响工程施工,集水坑、电梯机坑较深,降水困难,当水位达不到降水效果,集水坑、电梯机坑,可采用电梯井周围增加铁管井工艺施工集水坑、电梯机坑部位;使降水效果达到施工要求。

2)停电时的应急预案

本工程地下水位比基底高5~6m,卵石层渗透系数大,工程施工期间万一出现停电,基坑水位上升极快,基坑容易出现泡槽、拱槽和底板浮起现象,基坑边坡土体滑落,给基坑安全造成严重隐患;为防止基础施工时因停电造成水位上升,应在变压器处备用功率相同的柴油发电机,作为备用电源。

根据需要设立停电应急总指挥及应急小组(项目部全部成员)。此外,为防止错误操作,项目部对相关人员进行应急培训,并设备用电源专护人员,以确保备用电源(发电机组)的检查、保养等。将工作切实落实到具体部门,确保备用电源线路畅通,保障施工生产用电。

19

河北卓远土木工程有限公司 降水、护坡工程施工方案

第四章 基坑支护施工方案设计

1、方案选择

1) 基坑支护目的:保证基坑边坡稳定,防止雨季施工时雨水对坡面的冲刷,减少工地扬尘,减少运出及回填土方量,减少土方挖运,增加施工场地;

2) 根据现场情况,本着节约成本及安全等综合考滤,为加快施工进行均采用大放坡,坡度比1:0.7;

3) 预留施工工作面>600mm; 2、方案设计

根据相似工程施工经验,经理正深基坑6.5版软件验算,进行设计; 支护高度按7.7m;

---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案 ]

-------------------------------- …… 此处隐藏:1610字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

迁安市城市综合体工程土方、降水、支护施工方案(3月15日)(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/598820.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)