导读: 一定有电场(C)有交变的电场一定有交变的磁场 308。。 电阻的阻值与(D)无关。(A)导体材质(B)导体几何结构(C)温 度(D)气压 309。。 在50mA电流作用下,电流通过人体的最长时间不超过(B)。(A)3s (B)

一定有电场(C)有交变的电场一定有交变的磁场 308。。

电阻的阻值与(D)无关。(A)导体材质(B)导体几何结构(C)温

度(D)气压 309。。

在50mA电流作用下,电流通过人体的最长时间不超过(B)。(A)3s

(B)5.4s(C)8s(D)1s 310。。

绝缘垫的保护作用与(B)基本相同。(A)绝缘台(B)绝缘靴(C)

绝缘手套(D)绝缘板 311。。

变电所母线上装设避雷器是为了(B)。(A)防止反击过电压(B)防

止雷电进行波(C)防止直击雷(D)防止感应雷 312。。

被电击的人能否获救,关键在于(D)。(A)触电方式(B)人体电阻

大小(C)触电电压高低(D)能否尽快脱离电源和施行紧急救护 313。。

当发现有人触电时,应当做的首要工作是(C)。(A)迅速通知医院

(B)迅速做人工呼吸(C)迅速脱离电源(D)迅速通知供电部门 314。。

遇有雨、雾、雪时,每班必须增加巡视,是属于(D)。(A)正常巡

视(B)班中巡视(C)交接班巡视(D)特殊巡视 315。。

验电接地均使用合格的(B)。(A)接地杆、验电器、绝缘棒(B)验

电器、绝缘杆、接地线(C)接地线、抛线、绝缘杆(D)验电器、绝缘杆、抛线 316。。

断路器控制操作失灵故障,可以从(C)变化来判断故障性质和范围,

是电气回路还是机械部分。(A)闪光信号(B)事故信号(C)位置信号(D)预告信号 317。。

凡涉及27.5KV母线停电或送电的倒闸操作,均应先断开(D),只有

当27.5KV母线送电操作完成后才能重新投入该装置。(A)断路器(B)隔离开关(C)互感器(D)并联电容补偿装置 318。。

过负荷是一种不正常运行状态,最长可以允许继续供电(B)h。(A)

1(B)2(C)3(D)4 319。。

长期处于浮充电状态下的电池,每半年左右进行一次匀衡充电,充

电时间不小于(C)小时。(A)4(B)6C)8(D)10 320。。

有倒闸时需要计算主变停电时间,停电时间以(B)计,送电时间以

命令完成通知时计,有跳闸时以跳闸时间计。(A)停电时间(B)命令时间(C)上级通知时间(D)倒闸时间 321。。

某变压器满负荷运行,此时若在负荷侧 投入一组电容器,主变压器

电流将是(C)。(A) 不变(B)大于额定电流(C)小于额定电流(D)无法确定 322。。

变压器的额定电压是指变压器一次加额定电压,二次(A)的电压。(A)

开路(B)短路(C)带额定负荷(D)带负荷 323。。

电压互感器的高压保险起什么作用(C)。(A)保护互感器过载(B)

保护内部发生匝间,层间短路(C)保护内部短路故障 324。。

二次回路中通常说的“常闭接点”是继电器线圈在(A)时该接点是

闭合的。(A)不通电(B)通电(C)无论通电还是不通电 325。。

遇到电气设备着火时,对带电设备灭火时应使用(A)。(A)干式灭火

器和二氧化碳灭火器(B)泡沫灭火器(C)砂子和水 326。。

电容器的电容量的大小与(B)成正比。(A)极板之间的距离(B)

极板面积(C)极板材料 327。。

变压器过流保护,加装低电压起动元件是为了(C)。(A)提高过流保

护的灵敏度(B)提高过流保护的可靠性(C)提高过流保护的选择性 328。。

两根平行布置的载流导体,在通过相同方向的电流时,两根导体呈现

出(B)。(A)互相吸引(B)相互排拆(C)没有相互作用 329。。

电压互感器二次熔电熔丝熔断,故障点可能在什么部位(B)。(A)电

压互感器二次线圈匝间短路(B)电压互感器二次出线端子或端子排发生短路(C)电压互感器仪表回路开路 330。。

变压器的主要发热部件是(B)。(A)主绝缘,纵绝缘(B)铁芯和线

圈(C)金属构件和油箱 331。。

在纯电感和纯电容并联电路中,已知:纯电感电路中流过5A电流,纯

电容电路中流过5A电流,内电路中总电流为(C)。(A)5A(B)10A(C)0A 332。。

硅三极管两端加上正向电压时(C)。(A)立即导通(B)若超过0.3V

才导通(C)若越过死区电压就导通 333。。

变压器呼吸器中的硅胶在吸潮后,其颜色变为(A)。(A) 粉红色(B)

桔黄色(C)淡蓝色(D)深蓝色 334。。

变压器铁芯中的主磁通与负载电流的变化(C)。(A) 成正比(B)

成反比(C)无关 335。。

三相变压器的低压侧接成△接线,其相电流较线电流(B)。(A) 大3

倍(B)小3倍(C)大2倍(D)小2倍 336。。

变压器的温升是指(C)。(A)一、二次线圈的温度之差(B)线圈与

上层油面温度之差(C)变压器上层油温与变压器周围环境的温度之差 337。。

变压器在短路试验时,因所加的电压而产生的短路电流为额定电流

时,这个电压就叫做(B)。(A)理想电压(B)短路电压(C)额定电压 338。。

电气设备测量绕组的直流电阻的目的是(C)。(A)保证设备的温升

不越过上限(B)测量绝缘是否受潮(C)判断是否断股或接头接触不良 339。。

变压器的二次侧电流增加时,变压器一次侧的电流变化情况是(C)。

(A) 减少(B)不变(C)随之相应增加 340。。

交流发生短路故障时,交流网络的总阻抗,会出现(B)。(A)突然增

大(B)突然减小(C)网络阻抗忽大忽小的变化 341。。

在电力系统发生故障时,交流电压和电流变化规律是(B)。(A)电压

增大电流减小(B)电压减小电流增大(C)电压和电流都增大 342。。

采取无功补偿设备调整系统电压时,对系统来说(B)。(A)调整电压

的作用不明显(B)即补偿了系统的无功容量,又提高了系统的电压(C)不起无功功率补偿作用 343。。

对电力系统的稳定性干扰最严重的是(D)。(A)投切大型空载变压

器(B)发生单相短路故障(C)与系统内发生大型二相接地短路(D)发生三相短路故障 344。。

电流互感器在运行中必须使(A)。(A)铁芯及二次线圈牢固接地(B)

铁芯两点接地(C)二次线圈不接地 345。。

变压器在额定电压下,二次开路时在铁芯中消耗的功率称为(C)。(A) …… 此处隐藏:640字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

变电值班员题库(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/598195.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)