导读: 变电值班员题库 二、、单项选择题:/2 1。。 以下对牵引变电所A相电容投运的程序,正确的是(D)。①确认A相馈 线无负荷,合上A相电容断路器,确认合后位;②合上A相电容隔离开关,确认合位,并闭锁;③确认A相电容断路器小车在运行位;④确认A相电容电流表指

变电值班员题库

二、、单项选择题:/2

1。。 以下对牵引变电所A相电容投运的程序,正确的是(D)。①确认A相馈

线无负荷,合上A相电容断路器,确认合后位;②合上A相电容隔离开关,确认合位,并闭锁;③确认A相电容断路器小车在运行位;④确认A相电容电流表指示正确;⑤撤除有关接地线;⑥确认A相电容器,电抗器完好,并保证距上次分闸时间达到15分钟(A)652341(B)653214(C)562314(D)652314

2。。 以下对牵引变电所馈线送电的程序,正确的是(B)。①撤除有关接地线;

②确认断路器小车在运行位;③合上馈线隔离开关,确认主刀闸在合位、地刀在分位,并加锁;④合上断路器,确认合后位;⑤在2111外侧验明有电(A)12345(B)13245(C)13425(D)12343

3。。 以下对轻瓦斯继电器动作处理程序,正确的是(D)。①当瓦斯保护的信

号动作时,值班人员应立即处理,复归音响信号;②报告电调和段生调,经电调批准后,将备用变压器投入运行,停用工作变压器;③对变压器进行外部检查:检查油枕中油位及油色,变压器的电流电压、温度和声音等的变化;④立即进行瓦斯继电器动作原因检查分析(A)1234(B)1342(C)1423(D)1324

4。。 以下对电容器保险丝熔断时的处理程序,正确的是(C)。①未发现故障

现象,可换好保险后投入;②对电容器进行放电;③按要求断开电容器的断路器;④进行外部检查,如套管的外部有无闪络痕迹,外壳是否变形、漏油及接地装置有无短路现象等,并摇测极间及极对地的绝缘电阻值;⑤向供电调度汇报(A)12345(B)35241(C)53241(D)52341

5。。 以下对所用变低压侧保险熔断时的处理程序,正确的是(B)。①待绝缘

恢复,故障排除后,换好熔断器,合上隔离开关;②检查该回路是否有短路、接地现象;③摇测绝缘是否良好;④立即拉开该故障回路的隔离开关(A)4321(B)4231(C)4123(C)2431

6。。 有一电感线圈,其阻值为3欧,感抗为4欧,则此时电感线圈的阻抗为

(B)欧。(A)7(B)5(C)3(D)1

7。。 馈线阻抗保护的电压引自(B)。(A)110KV电压互感器(B)27.5KV母线

电压互感器(C)电容器室电压互感器(D)直流220V

8。。 隔离开关电动操动机构采用(B)驱动。(A)液压油泵(B)交直流两用

电动机(C)电磁机构(D)弹簧机构

9。。 当电源电压高于变压器分接头的额定电压较多时,对110KV及以上大容

量的变压器的(B)危害最大。(A)对地绝缘(B)相间绝缘(C)匝间绝缘 10。。 电压互感器接在空载母线上,当给母线充电时,有的规定先把电压互感器

一次侧隔离开关断开,母线充电正常后再合入,其目的是(C)。(A)防止冲击电流过大损坏电压互感器(B)防止全电压冲击.二次产生过电压(D)防止铁磁谐振熔断一次熔断器

11。。 一台降压变压器,如果一次绕组和二次绕组用同一样材料和同样截面积

的导线绕制,在加压使用时,将出现(B)。(A)两绕组发热量一样(B)二次侧绕组的发热量较大(C)一次侧绕组的发热量较大

12。。 变压器的额定二次电压是指变压器一次加额定电压,二次(A) 的电压

(A)开路(B)短路(C)带额定负荷

13。。 国产指示仪表准确度等级分为:0.1、0.2、0.5、1.5、2.5、5.0七级数

字表示意义是(B)。(A)数字越大表示准确度越高(B)数字越小表示准确度越高(C)数字越小表示仪表准确度越低

14。。 电压互感器的高压保险起什么作用(C)。(A)保护互感器过载(B)保护

内部发生匝间,层间短路(C)保护内部短路故障

15。。 电容器正常运行的极限温度是(B)度,当温度超过时,应启动通风电机

(A)30(B)40(C)50(D)60

16。。 导体电阻与温度有关,当温度升高时导体的电阻应(C)。(A)不变(B)

变小(C)增大

17。。 变压器过流保护,加装低电压起动元件是为了(C)。(A)提高过流保护的

灵敏度(B)提高过流保护的可靠性(C)提高过流保护的选择性 18。。 电压互感器二次熔丝熔断,故障点可能在什么部位(B)。(A)电压互感器

二次线圈匝间短路(B)电压互感器二次出线端子或端子排发生短路(C)电压互感器仪表回路开路

19。。 三相变压器的低压侧接成△接线,其相电流较线电流(B)。(A)大3倍

(B)小3倍(C)大2倍

20。。 10KV回路发生单相接地时,电压互感器运行时间一般不应超过(A)小

时(A)2(B)3(C)4(D)5

21。。 电压互感器一次绕组和二次绕组都接成星形,而且中性点都接地时,一次

绕组中性点接地称为(A)。(A)工作接地(B)保护接地(C)防雷接地 22。。 中性点不接地系统发生单相接地时,仍可继续运行(A)。(A)1~2小时(B)

4小时(C)无时间限制

23。。 摇测低压电缆及二次电缆的绝缘电阻时应使用(B)的摇表(A)500V (B)

1000V (C)2500V

24。。 测量电流互感器极性的目的是为了(B)。(A)满足负载的要求(B)保证

外部接线正确(C)提高保护装置动作灵敏度

25。。 高压断路器的额定开断电流是指(C)。(A)断路器开断的最大短路电流

(B)断路器开断正常运行的最大负荷电流(C)断路器在规定条件下,能开断的最大短路电流有效值

26。。 断路器的开断容量应根据(C)选择(A)变压器容量(B)运行中的最大

负荷(C)安装地点出现的最大短路电流

27。。 距离保护第Ⅱ段的保护范围是(C)。(A)线路的80%(B)线路的全长(C)

线路的全长,并延伸至相邻线路的一部分

28。。 电流互感器的二次绕组额定电流均为5A、当两个二次绕组串联[极性端

与非极性端相连]时,二次回路的额定电流为(A)。(A)5A(B)2.5A(C)10A

29。。 距离保护Ⅲ段可作为线路保护的(B)。(A)主保护(B)后备保护(C)

辅助保护

30。。 任何载流导体的周围,都会产生磁场,其磁场的强弱与导体的(A)有关(A)

通过电流大小(B)粗细(C)材料性质

31。。 用兆欧表摇测电气设备绝缘时,如果摇表转数与要求转数低得过多时,其

测量结果与实际值比较(A)。(A)可能偏高(B)可能偏低(C)大小一样 32。。 电压互感器在额定方式下可长期运行,但在任何情况下不得超过(C)运

行(A)额定电流(B)额定电压(C)最大容量

33。。 距离保护器的主要缺点是:在运行中突然(A)时将发生误动作,故要采

取相应措施(A)失去交流电压(B)失去交流电流(C)阻抗为零 34。。 在中性点直接接地系统中,发生单相接地故障时,非故障相的对地电压将

(A)。(A)不会升高(B)升高不明显(C)升高3倍

35。。 距离一段保护的保护范围是(C)。(A)该线路一半(B)被保护线路全长

(C)被保护线路全长的80%~85%(D)线路全长的20%~50% 36。。 用万用表测量有铁芯的电感线圈的直流电阻时(A)。(A …… 此处隐藏:2640字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

变电值班员题库.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/598195.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)