导读: 38。。 瓦斯保护装置是保护变压器层间短路的最有效的保护,但不能反映变压 器油箱内部所有的故障。(×) 39。。 中性点直接接地系统中,接地保护比接零保护好。(×) 40。。 在同一台变压器供电系统中,一部分设

38。。 瓦斯保护装置是保护变压器层间短路的最有效的保护,但不能反映变压

器油箱内部所有的故障。(×)

39。。 中性点直接接地系统中,接地保护比接零保护好。(×)

40。。 在同一台变压器供电系统中,一部分设备采用接零保护,而另一部分采

用接地保护是不对的。(√)

41。。 为限制系统短路电流采用的电抗器应并联。(×) 42。。 参考点的改变,电路中两点之间的电压也发生变化。(×) 43。。 与恒压源并联的元件不同,恒压源的端电压也不同。(×) 44。。 并联电容器不能提高感性负载本身的功率因数。(√) 45。。 装有并联电容器的发电机就可以少发无功。(√) 46。。 高压断路器在大修后应调整有关行程。(√) 47。。 高空作业是指距地面2米以上的作业。(√)

48。。 输电线路发生短路故障时,故障点愈靠近电源,则短路电源愈小。(×) 49。。 真空断路器灭弧室内部零件氧化变色或失去铜的,应立即使之退出运行。

(√)

50。。 遮栏是为防止工作人员无意碰到带电部分而装设的屏护。只有临时遮栏

一种。(×)

51。。 变压器过负荷运行时不能调节有载调压装置的分接开关。(√) 52。。 断路器位置指示灯串联电阻是为了限制灯泡底座短路时的电流。(√) 53。。 不同类型的断路器中的油的作用是相同的。(×) 54。。 隔离开关能拉合电容电流不超过5A的空载线路。(×)

55。。 断路器红灯回路的通断,应受电路中串联的断路器辅助常闭触点的控制。

(√)

56。。 变电所是电力系统中变换电压等级和接受、分配电能的场所。(√) 57。。 二次回路传动试验,应先将电压互感器二次接线与互感器断开,高压侧

隔离开关可以合上。(×)

58。。 凡三相绕组的首端连接在一起的共同连接点称为电源中性点。当电源的

中性点与接地装置有良好的连接时,该中性点便称为接地点;而由零点引出的导线,则称为零线。(×)

59。。 直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座处短接造成直流

电源短路和防止电源电压高烧坏直流电源的监视灯。(√)

60。。 当断路器发生事故跳闸时,应启动事故预告信号。当发生其它故障及不

正常运行时,如绝缘不良、过负荷、温度过高等,启动预告信号。(√) 61。。 接线组别相同是变压器并列运行必须具备的条件之一,如果接线组别不

相同的变压器并列运行,其后果是:将引起相当于短路的环流,甚至烧毁变压器。(√)

62。。 断路器分合、闸状态灯光信号回路中,绿灯LD与断路器的常开辅助接点

DL2串联,用来指示断路器的分闸位置。(×)

63。。 当断路器由自动装置或过电流继电器保护动作合闸或分闸时,断路器的

位置将会改变,而控制开关的位置将随之发生改变。(×)

64。。 对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备叫做信号

装置、测量装置。(×)

65。。 实时遥测数据是指RTU遥测数据乘以在遥测参数中设定的系数,是用户

监控程序中最后见到的遥信数据。(√)

66。。 弧光接地过电压是在小接地电流系统某相发生弧光接地时引起的局部过

电压。(√)

67。。 高压断路器的额定断路电流是指在额定电压下,断路器能可靠地切断的

最大电流,它是标志断路器开断能力的一个重要参数。(√)

68。。 同频率正弦交流电的相位差,实质上就是它们的初相角之差。(√) 69。。 停用备用电源自投装置时应先停交流,后停直流。(×)

70。。 继电保护装置的灵敏度愈高,愈能反映轻微的故障。因此灵敏度愈高愈

好。(×)

71。。 当断路器由继电保护装置或其它原因自动跳闸后,自动重合闸装置都应

可靠动作使断路器重新合闸。(×)

72。。 硅整流装置中的可控硅元件是起稳压作用的。(×)

73。。 直流母线电压过高或过低时,只要调整充电装置的输出电压即可。(×) 74。。 利用接地时产生的零序电流而使保护动作的装置叫做零序电流保护。

(√)

75。。 接地电阻是指电气设备接地部分的对地电压与接地电流之积。(×) 76。。 感抗和容抗的通称叫电抗。在电感和电容串联的电路中,感抗和容抗的

作用互相抵销的,它们的和值就是电抗。(×)

77。。 由电阻、电感和电容组成的电路,若电源的频率和电路的参数符合一定

的条件,电抗将等于零,电路呈电阻性,电压与电流同相位,这种现象称为谐振。(√)

78。。 断路器电磁机构跳闸辅助接点“后断开”是指断路器在分闸过程中动触

头离开静触头之后,跳闸辅助接点再断开,可以保证开关可靠地分闸。(√) 79。。 电流通过吸流变与回流线再返回变电所,限制对通信线路的干扰,这种

供电方式属AT供电方式。(×)

80。。 开关在合位,发“控制回路断线”若保险完好,则“控制回路断线”在

合闸回路。(×)

81。。 直接连接于母线的避雷器发生故障后,应立即断开相应的断路器和隔离

开关,并向电调汇报。(×)

82。。 主变低压侧穿墙套管爆炸会引起主变重瓦斯保护动作,从而切断主变两

侧断路器。(×)

83。。 保护回路作用是自动判别一次设备的工作状态,在事故和不正常运行状

态时,继电保护装置能够自动切除故障和消除不良状态并发出报警信号。(×)

84。。 牵引变电所中继电保护和远动装置不属二次接线范畴。(×)

85。。 变压器差动保护用的流互应接在开关的母线侧,这样保护范围就比较大,

如果接在开关的变压器侧,保护范围比较小。(√)

86。。 压互与流互二次接地属工作接地,防止一、二次绝缘损坏击穿使电压串

到二次侧来,防止对人身和设备造成危险,所以二次侧必须接地。(×) 87。。 用万用表测量电阻时,被测电阻可以带电。(×)

88。。 继电保护装置由测量部分、比较部分、变换部分和执行部分组成。(×) 89。。 发生单相接地短路时,零序电流的大小等于通过故障点的电流。(×) 90。。 ZN42-27.5型真空断路器操作机构为弹簧储能式,可用交或直流操作,

也可用手动操作。(√)

91。。 主变低压侧电流互感器端子接触不良会造成差动保护误动作。(√) 92。。 直流系统发生一点接地后,如果由于某种原因,开关跳闸线圈,保护出口

跳闸继电器和其它控制继电器线圈偶然再有一端接地,将导致开关误跳闸而造成严重事故。(√)

93。。 变压器分接开关上标有Ⅰ;Ⅱ;Ⅲ符号,现运行为Ⅱ,低压侧电压偏高,?

应将分接开关由Ⅱ调到Ⅲ。(×)

94。。 若接触网和电线路上有人作业,要在有关断路器和隔离开关操作手柄上

悬挂“止步,高压危险”的标示牌。(×)

95。。 在室外设备上作业时,在作业地点附近,带电设备与停电设备要有明显

区别标志。(√)

96。。 带电作业工具应设专人保管,登记造册,并建立每件工具的试验记录。

(√)

97。。 中断工作3个月以上仍继续担当牵引变电运行和检修工作的人员,需要

事先进行安全考试。(×)

98。。 在R、L串联再与C并联的电路中,当电容的大小恰恰使电路的电压与总

电流同相位的现象叫做并联谐振。(√)

99。。 …… 此处隐藏:2205字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

变电值班员题库(15).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/598195.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)