变压器正常过负荷的必要条件是,不损害变压器的正常使用期限。

器无危害。(√) 138。。 139。。 140。。 141。。 142。。

(√) 143。。

雷电时,可以在室外变电站或室内的架空引入线上进行检修和试验。变压器供出无功负荷,也会引起有功损耗。(√) 变压器不对称运行,对变压器本身危害极大。(√) 线圈串联使用时,不须考虑其极性。(×)

电源电动势的实际方向是由低电位指向高电位的。(√)

串联电容器回路,电路两端的电压等于各电容器两端的电压之和。

(×) 144。。 145。。 146。。

电感线圈可以做高频限流圈用。(√)

真空断路器是指触头在空气中开断电路的断路器。(×)

两台变压器并列运行时,如果只有阻抗不相同,则阻抗较大的一台变

压器的负载也较大。(×) 147。。 148。。 149。。

(√) 150。。

当系统运行电压降低时,应增加系统中的无功出力,当系统频率降低避雷器与被保护设备的距离越近越好。(√)

当变压器的三相负载不对称时,将出现负序电流。(√)

在SF6断路器中,密度继电器指的是SF6气体的压力测量继电器。

时,应增加系统中的有功出力。(×) 151。。 152。。 153。。 154。。 155。。 156。。

电压互感器的二次侧与电流互感器的二次侧可以互相连接。(×) 电气设备的金属壳体接地是工作接地。(×)

直流系统负极接地时,其对地电压降低而正极对地电压升高。(√) 某线路装有三段式电流保护,则该线路的主保护是电流速断。(×) 变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 电压互感器在运行中,为避免产生很大的短路电流,烧坏电压互感器,

所以要求电压互感器必须一点接地。(×) 157。。

变压器的瓦斯差动,过流保护均动作,防爆管破裂,三相电流不平衡,

这表明变压器内部发生了相间短路。(√) 158。。 159。。

变压器并列运行时,各变压器负载按其容量的大小分配。(×) 带低电压起动过电流保护与不带低压起动过电流保护比较具有定值

低,灵敏度高等优点。(√) 160。。

在已制成的线圈中,当原线圈中的电流自同名端流入,副线圈的电流

也自同名端流入时这两个电流所产生的磁通相互抵消的。(×) 161。。 162。。

零电位的选择不同,电路中某一点的电位可能为正也可能为负。(√) 在均匀电场中,电介质保持其绝缘性能所能耐受的最高临界电场强

度称为绝缘强度。(√) 163。。

吸收比K≈1时,表明设备绝缘强度良好,没有受潮。(×)

164。。 165。。 166。。

运行中的电气设备着火时,应立即使用灭火器进行灭火。(×) 避雷针接地点与主接地网是连在一起的。(×)

当变压器外部短路时,有较大的穿越性短路电流流过变压器,这时变

压器差动保护应立即动作。(×) 167。。

内部过电压是由于雷电引起的从一种稳定状态转变为另一种状态而

产生的过电压。(×) 168。。

由于线圈本身的电流变化而在线圈内部产生的电磁感应现象叫互

感。(×) 169。。

避雷针的接地可以和电气设备的工作或保护接地共用一套接地装

置。(×) 170。。

任何断路器都可以在短路时,短路电流没达到最大值之前将电路断

开,限制短路电流。(×) 171。。

电气设备的热稳定是指电气设备的载流部分通过最大工作电流时承

受最大发热温度的能力。(×) 172。。

电气设备的动稳定是指电气部分载流部分通过最大工作电流时所承

受的最大动力的能力。(×) 173。。

掉牌未复归信号是用来提醒值班人员根据信号查找故障,不至于发

生遗漏和误判。(√) 174。。

击穿电压是指使电介质丧失其绝缘性能而导电时,作用于其上的最

低临界电压。(√) 175。。

两台变压器并列运行时,如果只是两台变压器的阻抗不相同,则阻

抗较大的一台变压器的负载也较大。(×) 176。。 177。。

10号变压器油比25号变压器油的凝固点高。(√)

两台变压器并列运行时,其阻抗不相同,则阻抗较小的一台变压器

的负载也较大。(√) 178。。 179。。 180。。

直流控制母线电压降低后,回路中储能电容器的容量不变。(√) 断路器自动重合闸动作时,红灯亮,并发出自动合闸信号。(×) 电流互感器的副绕组与仪表和继电器的电流线圈串联,原绕组与系

统一次电路并联。(×)

181。。 182。。

变压器是按电磁感应原理制成的一种电器。(√)

电流互感器的变流比与一、二次侧的电流成正比,与一、二次侧线

圈的匝数成反比。(√) 183。。

接触电压是指当接地电流流过接地装置时,在大地表面形成分布电

位,如果在地面上离设备水平距离0.8m的地方与沿设备垂直向上距离为1.8m的两点被人触及,则人体将承受的电压。(√) 184。。

如果直流控制回路和信号回路混用,在直流系统发生接地故障时不

便于查找接地故障,工作时不便于断开电源。(√) 185。。

电路处于短路状态时,相当于R→∞,此时的电路电流叫短路电流,

I短=E/r,由于r一般都很小,所以I短很大,短路时U内=E,U外=0。(×) 186。。

按感受元件所反映的物理量的不同,继电器可分为电量的和非电量

的,属于电量的有电流继电器,电压继电器,中间继电器,信号继电器;属于非电量的有瓦斯继电器和时间继电器。(√) 187。。

一电炉取用电流为5A,接在电压为220V的电路中,则电炉的功率是

1.1KW。如果用电8h,电炉所消耗的电能为5Kwh。(×) 188。。

变配电所直流系统中一极接地长期工作是不允许的,因为在同一极

的另一地点再发生接地时,就可能造成信号装置、继电保护和控制电路的误动作。另外,在有一极接地时,假如再发生另一极接地就将造成直流短路。(√) 189。。

过流保护动作的步骤是:过电流的形成→启动的电流继电器→启动

的时间继电器→启动的信号继电器→经过的压板→启动出口中间继电器→启动跳闸回路→启动闪光和音响信号装置。(√) 190。。

对于电缆较多的区间电线路,应采用电抗器补偿的办法消除电容的

影响,否则因电容电流过大而发生送不上电的现象。(√) 191。。

一个10kv的正值电流从电路的端钮a流入,并从端钮b流出,若已

知a点电位相对于b点高出20V,则电路的功率是380W。(×) 192。。

三相一次自动重合闸就是不论在输电线路上发生单相接地短路还是

相间短路,继电保护装置均将三相断路器一起断开,然后重合闸装置启动,将三相断路器合闸一次。(√)

193。。 如果断路器合闸速度特别是触头接触瞬间速度如低于技术标准,那

么在闭合短路故障时,由于电动斥力作用将会引起触头振动使其停滞在刚闭合状态,致使触头严重烧损甚至造成触头熔焊,迫使前一级断路器动作而扩大事故。(√) 194。。

隔开瓷瓶裂纹、崩缺时,如果暂不影响送电,则可先运行,如发现

伴有放电现象则应报告电调与生调后停电处理。(√) 195。。

为了保证保护装置动作可靠,所以在引向保护装置的压互电源都不

装设保险,表计回路装保险是防止当表计内部短路时影响保护装置。(√) 196。。

避雷器 …… 此处隐藏:1790字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

变电值班员题库(17).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/598195.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)