16、在阳露台、厨卫间等降板处的翻梁侧模拆除过早,造成翻梁缺棱掉角严重。

控制措施:根据砼结构工程施工质量验收规范第4.2.4条规定,侧模拆除时的砼强度应能保证其表面及棱角不受损伤,现场施工过程中,对于侧模的拆除时间应按夏季不少于12小时、冬季不少于48小时方可拆除来进行控制。

17、木工直接在地下室顶板上加工制作模板,导致地下室顶板模内存有较多木屑。

控制措施:这种现象曾经在大多数项目都会出现,地下室顶板施工时,工人为了省去材料运输的麻烦,所以会选择直接在已经先支设完成的地下室顶板模内加工制作模板,而且没有留下清扫口或事后很难清理彻底,导致大量木屑掉落在模内,即使后期采取用水冲洗也只是将木屑梁板模内冲至墙柱模内,从而使得浇筑成型的墙柱根部出现烂根现象。因此,应按照要求严禁木工在楼面模内进行模板加工作业,若地下室施工时,确因场地等原因需在顶板上进行加工制作的,需单独划定区域,并对加工制作人员进行技术交底,避免木屑掉落到梁、板、柱内。

26

18、地库顶板后浇带梁板底模支撑未形成独立的支撑体系,且后期提前拆除。

控制措施:这种现象在我司大部分项目都普遍存在,主要是施工单位技术管理人员质量意识淡薄,考虑施工方便,在编制模板施工方案时未将后浇带处作为一个独立的支撑体系来编制方案。因为后浇带把连续体系结构变成了临时悬挑结构,也就是后浇带跨度内梁板砼构件在未浇筑砼封闭前成为了临时悬挑构件受力,从而导致梁板支座根部出现开裂隐患(跨度越大越容易开裂),严重的可能影响结构安全。有些项目在拆了模板后再在后浇带处梁、板底部加钢管支撑,这样做也难以保证质量,因为无法确保支撑的严密和牢固性。因此,监理单位在模板方案审查时要将后浇带处的模板支撑体系作为重点审查,对于后浇带处模板支撑未形成独立支撑体系的,一律不予审批;后浇带处模板支撑体系,在后浇带封闭前禁止拆除。

27

六、钢筋工程

1、剪力墙水平筋没有布设到顶。

控制措施:这可以说是施工单位的偷工减料行为,也可以说是为了避免墙顶几道水平筋需从墙顶梁柱节点穿过布设麻烦而省去的惯用省略做法。根据09G901-3第3-8页顶层节点做法,不管墙顶有无设置梁筋(包括地下室外墙顶加强梁),剪力墙水平筋应按照设计要求连续布设到顶,封模前如若发现没有按照要求布设,现场管理人员就应该督促施工单位补设。

2、梁第二排纵筋明显下挂,形同“腰筋”。

控制措施:这种现象在大部分项目都曾不同程度出现,主要是因梁第二排纵筋定位不准确、绑扎工艺不当和其它工种作业时随意移动绑扎好的梁筋造成的。根据规范要求,梁纵筋间距应不小于25㎜,包括设有二排纵筋的第一排与第二排的纵筋间距,因此,通常是在第一排与第二排的纵筋间,加设一根直径为25、长度与梁筋骨架宽度相同的短小钢筋来保证二排纵筋间距,并用扎丝将梁第一排、第二排以及加设的钢筋一起绑扎牢固,绑扎完成后,应要求其它工种不得随意挪动或踩踏绑扎好的梁筋骨架。

28

3、地下室外墙迎水面保护层厚度过小。

控制措施:这在大多数项目也都曾出现,主要是因在基础底板砼浇筑时,地下室外墙竖筋定位不准确、绑扎固定不牢固和砼浇筑振捣时墙竖筋发生位移且又未及时纠偏造成的,外墙迎水面钢筋保护层厚度过小,不仅影响砼结构的耐久性能,而且易造成外墙渗漏。根据规范要求,地下室外墙迎水面保护层应不小于40㎜(具体按照设计要求执行),因此,外墙竖筋在确保迎水面保护层厚度大小后准确定位,外侧与内侧两排墙筋应设置撑筋或拉钩控制间距并绑扎牢固,砼浇筑时应要求作业人员不得随意挪动或碰撞墙筋,发现偏移时应及时要求钢筋跟班人员纠偏到位。

4、地下室基础承台钢筋锚入底板内长度不足。

控制措施:对于类似图示中非封闭式基础承台钢筋,根据标准图集09G901-3第2-48页做法要求,承台钢筋锚入底板长度,应从邻近底板砼垫层位置开始起算要达到Lae长度要求,若底板较薄则承台纵筋应做弯锚,确保锚固长度达到Lae要求。

29

5、梁筋骨架放至梁底模上后,才将梁下部纵筋肆意拉起进行绑扎,造成严重弯折变形的梁下部纵筋很难恢复且有效截面减小。

控制措施:这是属于施工安排严重不当和野蛮施工形为,施工过程中必须要杜绝,对于梁筋绑扎质量,应在梁筋骨架放下去前进行检查验收。正确做法是用钢管做成与梁筋骨架高度相同的支架,作为梁筋骨架下放至梁模之前的临时固定支凳,特别要注意纵横交错的梁筋骨架应同时用钢管支架支设,在梁下部纵筋绑扎完成并经验收合格后,再同时撤去钢管支架下放至梁底模上。或者先将梁筋骨架初步绑扎后先放至梁底模上,但这样施工必须要留出梁一侧侧模不封闭,在梁筋按照要求绑扎完成并经验收合格后,再封剩下的一侧侧模。

6、无梁位置中柱纵筋顶部收头未伸至柱顶(即地库顶板或屋面板的面筋下位置,见左下图),有梁位置中柱纵筋顶部收头未伸至梁上部纵筋下位置(而是在板底模位置收头,见右下图),都是属于中柱收头时锚固长度不足问题。 …… 此处隐藏:241字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

7-2-1 基础及主体结构施工质量缺陷案例 - 图文(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/596896.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)