教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

塔吊基础施工方案(4)

来源:网络收集 时间:2026-09-04
导读: 式中 时, 1 1 ──系数,当混凝土强度不超过C50时, 1 取为1.0,当混凝土强度等级为C80 1 取为0.94,期间按线性内插法确定,承台使用C35混凝土,故=1; fc──混凝土抗压强度设计值,承台使用C35混凝土,取16700kN/

式中 时,

1

1

──系数,当混凝土强度不超过C50时,

1

取为1.0,当混凝土强度等级为C80

1

取为0.94,期间按线性内插法确定,承台使用C35混凝土,故=1;

fc──混凝土抗压强度设计值,承台使用C35混凝土,取16700kN/m2; h0──承台的计算高度,取1.45-0.05=1.4m; 1.3)、承台底面长向配筋验算:

fy──钢筋强度设计值,使用HRB400钢筋,取360000kN/m2; ──钢筋直径20mm; ──钢筋间距160mm; ──配筋数量32根; 经过计算得:

s

=842.74/(1×16700×5×1.42)=0.005

=1-(1-2×0.005)0.5=0.005

s

=1-0.005/2=0.998

As=842.74/(0.998×1.4×360000)×1000000=1675.454mm2; 承台底面长向需要配筋:As1=lhρ ρ=0.0015

As1=0.0015×5×1.45×1000000=10275mm2;

第 10 页 共 11 页

承台底面长向需要配筋: A1=Max(As,As1)=10275mm2; 承台底面长向实际配筋:

A2=3.14×(20/2)2×32=10048mm2; 验算结果:A1

Xi=(4.2-1.6)/2=1.3m;

My=2×324.13×1.3=842.74kN·m; 2.2)、配筋面积计算,公式如下:

依据《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002

式中 时,

1

1

──系数,当混凝土强度不超过C50时,

1

取为1.0,当混凝土强度等级为C80

1

取为0.94,期间按线性内插法确定,承台使用C35混凝土,故=1;

fc──混凝土抗压强度设计值,承台使用C35混凝土,取16700kN/m2; h0──承台的计算高度,取1.45-0.05=1.4m; 2.3)、承台底面短向配筋验算:

第 11 页 共 12 页

As=842.74/(0.998×1.4×360000)×1000000=1675.454mm2; 承台底面短向需要配筋:As1=bhρ ρ=0.0015

As1=0.0015×5×1.45×1000000=10275mm2; 承台底面短向需要配筋: A1=Max(As,As1)=10275mm2; 承台底面短向实际配筋:

A2=3.14×(20/2)2×32=10048mm2; 验算结果:A1

依据《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)第5.9.10条; 计算简图如下:

受剪承载力满足下面公式:

第 12 页 共 13 页

最大剪力设计值Vmax= 324.13kN; 1)、X

方向

b0=5m

H0=1.45-0.05=1.4m

因为800mm

ft(承台使用C35混凝土)ft=1570kN/m2 公式右侧计算结果:10517.43kN 验算结果满足要求。 2)、Y

方向

b0=5m

H0=1.45-0.05=1.4m

因为800mm

第 13 页 共 14 页

λY=1.1/1.4=0.79 α=1.75/(0.79+1)=0.98 βhs=(0.8/1.4)0.25=0.87

ft(承台使用C35混凝土)ft=1570kN/m2 公式右侧计算结果:10517.43kN 验算结果满足要求。 六、桩身承载力验算

桩身承载力计算依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-2008)的第5.8.2条 取最不利的桩轴向压力Q=421.35kN

桩顶轴向压力设计值N=1.35×421.35=568.82kN 桩顶轴向压力设计值应满足下面的公式:

其中ψc──基桩成桩工艺系数,取0.85

fc──混凝土抗压强度设计值,桩使用C35混凝土,取16700kN/m2 Aps──桩身截面面积,桩形状为圆桩,桩直径0.4m,所以Aps=0.13m2 验算结果满足要求。 七、桩竖向承载力验算

依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)的第6.3.3和6.3.4条 轴心竖向力作用下,Qk=280.71kN 偏向竖向力作用下,Qkmax=421.35kN 桩基竖向承载力必须满足以下公式:

其中:qsia--第i层岩石的桩侧阻力特征值,按下表取值 li--第i层土层的厚度,按下表取值 qpa--桩端端阻力特征值,按下表取值

u--桩身的周长,圆桩,直径d=0.4m,u=1.26m

第 14 页 共 15 页

…… 此处隐藏:154字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
塔吊基础施工方案(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/596539.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)