塔吊基础施工方案
德尔国际丝绸广场三期项目工程
塔吊基础施工方案
审 批: 审 核: 编 制:
编制单位:江苏省建工集团有限公司
二零一五年十月
第 0 页 共 1 页
目录
一、编制依据...........................................................................................2 二、工程概括...........................................................................................2 三、塔吊布置...........................................................................................2 四、基础施工 .........................................................................................3 五、质量保证措施...................................................................................4 六、基础计算书..................................................................................5-18 附图-1 塔吊基础图 附图-2 塔吊位置图
一、编制依据
1、《德尔集团苏州博世国际地产德尔国际丝绸广场三期施工图纸》 2、《苏州市市政工程设计院有限责任公司2014年03月完成的详勘
第 1 页 共 2 页
地质报告》
3、厂家塔吊说明书及基础图
4、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) 5、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011) 二、工程概况
本工程位于江苏省苏州市盛泽镇市场路与西环路交接,德尔丝绸广场14#、15#、16#、17#、18#楼及相应的地下室,框剪结构。地下室建筑面积6924.98m2,地上建筑面积29349.65m2,总建筑面积为36274.63m。根据楼层高度本工程14#楼总高度度84米,15#、16#、17#楼建筑总高度为 13 米,18#楼总高度为106米。
根据现场实际需要,本工程采用QTZ63塔吊两台,塔吊基础采用预应力砼竹节桩基础,桩长 19 米,预应力砼ф400竹节桩单桩抗压极限承载力标准值取1350KN,Ra取675KN;预应力砼竹节桩单桩抗拔极限承载力标准值取480KN,特征值取240KN。根据地址勘察报告得知,预应力竹节桩选用6号粉质黏土层作为持力层。 三、塔吊布置
根据本工程的实际情况及特点,使用2台QTZ63型塔吊。1#塔吊布置在地下车库轴线为5-6/c-g位置及18#楼南侧,标准节离18#楼外墙距离8米;2#塔吊布置在地下车库轴线为5-6/E-F位置及14#楼北侧,标准节离14#楼外墙8米。具体位置见塔吊基础位置图。
根据现场施工图纸、承台基础布置图以及承台大样图纸,1#塔吊基础顶面标高为筏板基础下面的垫层标高:-5.5m;2#塔吊基础顶面
第 2 页 共 3 页
标高为筏板基础下面的垫层标高:-5.5m。
根据地勘报告,地基承载力不满足塔吊天然地基承载力要求。根据规范要求采用桩承台基础,桩采用预应力混凝土桩基础,每个塔吊基础下5根,塔吊基础承台截面为5000×5000,高度14500,砼标号为C40(原说明要求C35以上,为确保基础砼强度尽快达到要求,现场砼标号提高一个等级)。
四、基础施工
1、采用全站仪对塔吊基础定位放线,确定位置后根据本工地土壤性质,采用1:3的放坡机械开挖方式,基础垫层上30公分为人工挖土,待人工挖土到计算标高后,立即浇筑150公分C15垫层每边宽出20公分。待垫层凝固后,基础放线,桩头清理并焊接(桩头高出部分,采用割桩,增大桩芯笼钢筋),考虑到雨水天气,四周砌筑240宽的砖膜。基础钢筋绑扎(上层筋采用三级钢直径20mm,双层双向160mm间距;下层筋采用三级钢直径20mm,双层双向160mm间距;上下层钢筋设16的拉钩梅花形布置,上层筋与下层筋中间用直径25mm,间距800mm的钢筋焊接支撑,防雷接地采用扁铁焊接固定在桩头上)。 在下层钢筋绑扎结束后,用钢筋、钢管焊接成马镫,将塔吊标准节直接固定在马镫上,确保平衡、稳定后,进行加固(标准节预埋基础部位为1.4米),钢筋绑扎结束后,在砖膜外进行定为加固。
监理验收合格后,C40砼浇筑。
2、由于场地限制1#塔吊、2#塔吊架立在建筑地下车库内部,塔
第 3 页 共 4 页
吊的安装要穿过楼板并和底板连成整体,所以在楼板预留2500mm*2500mm的空间,绑扎板钢筋时,钢筋不截断,贯穿标准节。浇筑板时,洞口采用快易收口网封闭,塔吊拆除时,截断预留洞口处钢筋,留出焊接长度。塔吊拆除后,板钢筋进行帮条焊,接头率不大于50%,楼板后浇部位砼提高一个强度等级,并掺加膨胀剂。
3、砼浇筑时,安排试验人员现场制作标养和同条件试块。
五、质量保证措施
(1)在混凝土振捣时,振动棒要快插慢拔,按450mm间距成梅花形布置振动点。
(2)塔吊基础混凝土浇筑完毕后,应设专人做好混凝土养护。
塔吊基础计算书
计算依据:
依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)、《塔式起重机设计规范》
第 4 页 共 5 页
…… 此处隐藏:416字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记