管道在穿楼板套管内需加沥青油麻做填充材料。

4 庭院管线的施工技术

庭院管线施工顺序:清杂清障-沟槽开挖-管材防腐-管道铺设-安装附属设施-分段试验-沟槽回填-清场;

4.1 庭院中、低压管道作业顺序:

①沟槽开挖至0.8米,平整槽底; ②PE管道焊接作业;

热熔焊接工艺:加热板预热前用干净棉布除去表面灰尘,预热加热板200±10℃左右,开始焊接。

a、预热阶段:根据不同的管材规格,决定卷边高度和焊接时间。一般常用的管道规格De63mm的卷边高度为1mm,焊接时间为60s,De90mm的卷边高度为1mm,焊接时间为90s。

b、吸热阶段:热量在较小的压力下在所需连接的管材内扩散;

c、加热板去除阶段:避免热量损失和断面氧化,迅速取出热板;

d、焊接阶段:在保持对接压力条件下,使溶化端面连接;

e、冷却阶段:在焊接压力下进行冷却,时间根据不同管径要求进行冷却,一般不超过30min。

电熔焊接工艺:根据设备要求用220V电源。 a、在焊接前刮去管材或管件表面的氧化层,用记号笔作好标记确定插入深度;

b、根据管件要求确定焊接时间,74s-30s不等,

焊接工程中无冒烟等现象;

c、观察填充物料顶出是否良好;

d、确定焊接符合条件,在保持静态条件下冷却。 注意:聚乙烯燃气管道连接应采用电熔连接或热熔连

接,不得采用螺纹连接和粘接。聚乙烯管道与金属管道连接,必须采用钢塑过渡接头;钢塑过渡接头钢管端与钢管焊接时,应采取降温措施。 ③安装调压箱和钢塑转换钢管端的球阀 4.2 管道试压吹扫;

4.2.1中压管道强度试验和气密性试验:

①升压时、开启空压机缓慢地向试压的管段内加压。

②当压力表的读数升到0.2 Mpa 时,停压5分钟检查整个管路系统和试压系统,如发现问题立即卸压处理,如无问题继续升压至0.3 Mpa 。

③在0.3 Mpa 时停压10分钟,如无压降则升至0.6 Mpa停压60分钟。这时对管道进行全面的检查,稳压60分钟无压降则视为强度压力试验合格。

④强度压力试验合格后,将压力降到0.46 Mpa,关闭所有试压系统的阀门,进行24小时系统严密性试验,并派专人巡视。

⑤24小时内管道系统的压力降值小于允许压力降,则视为系统严密性试验合格。这时可卸压恢复管道系统,试压结束。

低压设计压力为5Kpa、强度试验压力为0.2Mpa、

气密性试验压力为0.1 Mpa

4.2.2管道吹扫:

①空气吹扫利用大型空压机(9m3/h)进行不间断的吹扫。吹扫压力不超过管道的设计压力0.3Mpa,流速不小于20m/s。

②空气吹扫过程中,当目测排气无烟尘时,应在排气口设置白布障或涂白漆的木制靶板检验,5分钟内靶板上无铁锈﹑尘土﹑水分及其他杂物应为合格。 4.3 回填清理

先填细土后,在分层回填原土夯实至400mm位置铺设警示带,最后回填夯实,按原貌恢复。

输气管线的施工技术设计论文(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/595594.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)