2、埋地引入管距建筑物外墙1M以内及套管内的引入管不得有连接接头,弯头宜采用煨制弯头。

3、当引入管采用地下引入时,应符合下列要求: (1)引入管应采用无缝钢管,从建筑物墙外1.5m处到室内地上0.5m范围内不应有焊接接头或丝扣;口径在DN100(不含)以下时,弯管处不得用予制弯头,应整体煨弯;口径在DN100(含)以上时,弯管处可以用无缝管热煨弯头,严禁用有缝冲压焊接弯头。 (2)室外地下引入管在出室内首层地面以上50cm处,加焊与立管成45°夹角的熟铁管箍,并加丝堵,

作为清扫口,丝堵口径不应大于DN25。 (3)引入管室内立管部分应靠墙固定。 4、当引入管采用室外地上引入时,应符合下列要求:

(1)地上引入管在穿建筑物外墙弯曲处焊接管箍,并加不大于DN25的丝堵,以作放散及清扫用;

(2)地上引入管的穿墙位置一般为室内首层以上50cm处;

(3)地上引入管与建筑物外墙之间净距宜为10cm~12cm;

5、引入管管段(进口总阀门以下部分)的试压应与庭院管一起进行。试验压力按室外燃气管道的试压标准。严禁与室内燃气管通串联试压(进气管总阀门上方加设盲板)。

1.2.2、室内燃气管道

1、 室内水平燃气干管不得穿过防火分区。 2、室内燃气水平管的安装高度应符合下列要求: (1)在楼梯间内不小于2m。

(2)室内管道及管附件距楼顶板不小于15cm。距地面不小于50cm

(3)水平管宜沿墙面支架敷设,不宜悬空跨越敷设。 3、 室内燃气管道交叉敷设时大管应置于小管外侧,室内燃气管道与电气设备、相邻管道交叉敷设时应保持一定的间距。室内燃气管道与电气设备及相邻管道之间的净距应符合表-3的要求。