表-3 室内燃气管道与电器设备及其他相邻管道之间

的净距

与燃气管道的净距/cm 管道和设备 交叉敷平行敷设 设 明装的绝缘电线25 10(注) 或电缆 暗装或管内绝缘5(从所做的槽或管1 电线 子的边缘算起) 电气电压小于1000V100 100 设备 的裸露电线 配电盘或配电箱 30 不允许 上、下水管 10 1.0 立管与水池 20 注:当明装电线与燃气管道交叉净距小于10cm时,电线应加绝缘套管,绝缘套管的两端应各伸出燃气管道10cm。

4、室内燃气支管与燃具的连接用软管连接时应符合下列要求:

采用耐油橡胶管或耐油塑料软管,软管长度不得超过2m,中间不得有接口,不得穿墙、窗和门;

5、室内燃气管道的固定支承不得设在管件,焊口、螺纹连接处。管道固定卡具安装位置如下:

(1)主立管,每层加一个,高度在离地面1.4m~1.6m处;有阀门时,带丝扣的阀门在阀门与油任(活接)之间加一个,带法兰的阀门在阀门前10cm~15cm处加一个。

(2)一般情况下有阀门的地方都应有固定卡子,单阀门与主管距离小于25cm时可以不加卡子。

(3)室内燃气水平管道支承之间除两端应设管卡外,管径小于或等于DN25时,每两米增设一个;管径为DN32—DN100时,一般每3米增设一个;管道弯头附近和长度超过1米的接灶水平管上增设一个。

(4)民用灶具,接灶立管应有两个卡子在灶前阀门净距5cm加一个卡子,在接灶格林接头弯头上方净距5cm装一个卡子,接灶水平管大于1.0m时加一个卡子。

6、室内燃气钢管与墙面的净距,当管径小于DN 25时为3 cm,管径在DN25~DN40时为5cm,管径等于DN50时为7cm,管径大于DN50时为9cm。

7、室内燃气管道上活接头的安装位置及要求如下:

(1)活接头内的垫片应为不小于1.5mm厚的丁晴橡胶或聚四氟乙烯材料,严禁用天然橡胶或石棉类垫片。

(2)丝扣球阀后应加活接头,间距不应大于30cm,安装时应注意活接头的方向性。

(3)主立管每隔两层加一个活接头,离地面高度在1.5m左右,(三通离地面高度为1.8m左右)如遇主管有球阀时活接头应在球阀后20cm左右为宜。

(4)水平干管的支管应加活接头,管道在走廊、门厅内严禁加活接头。

8、安装在地下室内燃气管道应用无缝钢管手工电弧焊连接和法兰连接。

9、钢制燃气管道的弯管制作燃气管道的弯曲半径,在管径小于DN50时,应不小于外径的1.5倍;管径大于等于DN50时,应不小于外径的2.5倍;燃气引入管的弯曲半径应不小于外径的3.5倍。弯管截面最大外径与最小外径之差不能大于管子外径的5%。

10、管道、设备法兰连接时应符合以下规定: (1)法兰连接:法兰的材料与钢管要相同;公称压力应与球阀的额定公称压力符合;一般用平焊法兰。口径要与连接的钢管相符。法兰盘与管道连接应采用电焊并应双面焊接

(2)管道与设备、阀门进行法兰连接前,应检查法兰密封面及密封垫片,不得有影响密封性能的划痕、凹陷、斑点等缺陷;

(3)阀门应在关闭状态下安装; (4)法兰连接应与管道同心,法兰螺孔应对正,管道与设备、阀门的法兰端面应平行,不得用螺栓强力对口;

(5)法兰垫片尺寸应与法兰密封面相符,垫片安装必须放在中心位置,严禁放偏。法兰垫片在设计文件无要求时宜采用聚四氟乙烯垫片也可采用耐油石棉垫片;

(6)应使用同一规格螺栓,安装方向应一致,螺栓的紧固应对称均匀,螺栓紧固后宜伸出螺母2~3扣,涂上机油或黄油,以防锈蚀。

11、管道、设备螺纹连接时应符合以下规定: (1)管道与设备、阀门螺纹连接应同心,不得用管

接头强力对口;

(2)管道螺纹接头宜采用聚四氟乙烯带做密封材料。拧紧螺纹时,不得将密封材料挤入管内;

(3)钢管套丝要求:螺纹连接时,螺纹应加工成锥型管螺纹,不得加工成圆柱螺纹或混合形罗纹。管径DN20以下的管道可一次套成,管径DN 25~DN40的管道可分二次套成,管径DN50的管道应分三次套成。套丝时应以机油冷却、润滑。丝扣应光滑端正,无斜丝乱丝,无毛刺,断丝或破丝的缺口长度不得超过丝扣的10%。松紧程度适当,用连接管件试配时,能用手将管件拧入2~3扣,再上紧就需要管钳子,最后上紧后,还能外露2~3扣为宜。不得出现长丝和绝丝。

12、燃气管道穿越楼板的孔洞应从最高层向下打孔,逐层以重锤垂足确定下层孔洞位置。因下层与下层墙壁壁厚不同而无法垂于一线时,应作乙字弯使之靠墙避免用管件转向。

13、室内燃气管道的防腐及涂漆应符合以下规定: (1)引入管采用无缝钢管时,应在除锈(见金属光泽)后进行防腐,

(2)室内地上燃气管道及其管道附件的涂漆应在检验试压合格后方可进行,采用无缝钢管焊接时,应先将全部焊缝处刷两道防锈漆,然后再全面涂刷两道银粉;采用镀锌钢管螺纹连接时,其与管件连接处安装后应先刷一道防锈漆,然后再全面涂刷两道银粉。 1.2.3、燃气表及燃气用具

1、燃气表的安装位置,应符合下列要求:

(1)宜安装在非燃结构的室内通风良好和便于查

表、检修的地方。

(2)民住宅内燃气表宜明设,高锁表时.表底应距地面不小于1.4m,表侧面与灶净距不小于30cm,表背面距墙面不小于1cm;高锁表时应用表架固定,安装后应横平竖直,不得左右倾斜:

(3)民住宅内燃气表采用低锁表或暗装时,表底距地面不得小于10cm,并应具有安全及通风及便于安装、检修的条件。

2、燃气表必须使用专用表弯管连接件安装。 3、燃气表布置在温度较高的设备或电气设备附近时,其净距不应小于表-4的规定。

表-4燃气表与温度较高设备或电气设备之间的

水平净距离 序号 项目 净 距/m 1 砖烟道 10 2 金属烟道 30 3 灶具边 30 4 开水炉、热水器30 边 5 低压电气设备 30 4、 燃气灶具的设置应符合下列要求: (1)接灶下垂管宜位于灶具的外侧,与灶水平投影距离不小于15cm。下垂管下端应低于灶面5cm~10cm,

(2)燃气灶的上方不应有明装电线或电器设备,燃气灶与燃气灶,燃气热水器的水平投影净距应不小

…… 此处隐藏:762字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
输气管线的施工技术设计论文(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/595594.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)