水泥沙浆Mu10机砖砌筑,外表面抹1∶2水泥沙浆厚20 mm;无地下水时,采用砖基础,卵石垫层,井壁用M5水泥沙浆Mu10机砖砌筑。

- 阀门井位于铺装地面下时,井口与地面平;阀门井位于非铺装地面下时,井口高出地面50mm。 1.1.5、燃气管道的安全距离

(1)地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距(m)

项 目 建筑物 基础 外墙面 低压 0.7 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 给水管 污水、雨水排水管 电力电直埋 缆 在导管内 通信电直埋 缆 在导管内 DN≤0.4 300mm 其它燃气管道 DN>0.5 300mm 直埋 1.0 在管沟内热力管 (至外1.0 壁) 1.0 电杆的≤35KV 基础 >35KV 2.0 通讯照明电杆(至电1.0 杆中心) 铁路路堤坡脚 5.0 有轨电车钢轨 2.0 街树(至树中心) 0.75 地下燃气管道 中压 次高压 B A B A 1.0 1.5 4.5 6.5 0.5 0.5 1.0 1.5 1.2 1.2 1.5 2.0 0.5 0.5 1.0 1.5 1.0 1.0 1.0 1.5 0.5 0.5 1.0 1.5 1.0 1.0 1.0 1.5 0.4 0.4 0.4 1.4 0.5 0.5 0.5 1.5 1.0 1.0 1.5 2.0 1.5 1.5 2.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 5.0 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.75 0.75 1.2 1.2 (2)地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间垂直距离 (m)

地下燃气管道(当有套管项目 时,以套管计) 给水管、排水管或其它燃0.15 气管道 热力管道的管沟底(或顶) 0.15 直埋 0.5 电缆 在导管内 0.15 铁路轨底 1.20 有轨电车轨底 1.00 (3)地下聚乙烯燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:

- 埋设在车行道下时,不得小于0.9米; - 埋设在非车行道(含人行道)下时,不得 小于0.6米;

- 埋设在机动车不可能到达的地方时,不得小于0.5米;

- 埋设在水田下时,不得小于0.8米。 (4)地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越,并不宜与其他管道或电缆同沟敷设。当需要同沟敷设时,必须采取防护措施。 (5)地下燃气管道穿过排水沟、热力管沟、联合地沟、隧道及其他各种用途沟槽时,应将燃气管道敷设在套管内。套管伸出构筑物外壁不应小于表1中燃气管道与该构筑物的水平净距。套管两端应采用柔性的防腐、

防水材料。

(6)埋设燃气管道的沿线应连续敷设警示带。

警示带敷设前应将敷设面压实,并平整地敷设在管道的正上方300~500 mm,但不得敷设于路基和路面里。

1.1.6、管道的吹扫和试压

-开槽敷设的管道系统应在回填土回填至管顶0.5米以上后,依次进行吹扫、强度试验和严密性试验。

-吹扫、强度试验和严密性试验时,管道应与无关系统和已运行系统隔离,并应设置明显标志,不得用阀门隔离。

- 吹扫和试压介质宜采用压缩空气,其温度不应超过40℃; (1)管道吹扫

-管道安装完毕,由施工单位负责组织吹扫工作,并应在吹扫前编制吹扫方案。

-吹扫口应设在开阔低端,并应采取加固措施;排气口应进行接地处理。吹扫时应设安全区域,吹扫出口处严禁站人。

-吹扫气体压力不应大于0.3 Mpa.

-吹扫气体流速不应小于20 m/s,且不宜大于40m/s.

-每次吹扫管道的长度,应根据吹扫介质、压力、气量来确定,不宜超过500米。

-调压器、阀门等设备不应参与吹扫,待吹扫合格后再安装。

-当目测排气无烟尘时,应在排气口设置白布或白漆漆木靶检验,5min内靶上无尘土、塑料碎屑等其他杂物为合格。 (2)强度试验

A、强度试验前应具备下列条件:

- 试验用的压力计及温度记录仪应在校验有效期内。

- 试验方案已经批准,有可靠的通信系统和安全保障措施,已进行了技术交底。

- 管道焊接检验,清扫合格。

- 埋地管道回填土宜回填至管上方0.5米以上,并留出焊接口。

管道应分段进行压力试验,试验管道分段最大长度宜按下表执行 设计压力PN(Mpa) 试验管段最大长度(m) PN≤0.4 1000 0.4<PN≤1.6 5000 1.6<PN≤4.0 10000 B、管道试验用压力计及温度记录仪表均不应少于两块,并应分别安装在试验管道的两端。

C、管道系统应进行分段强度试验,试验管段长度不宜超过1 KM。

D、强度试验用压力计应在校验有效期内,其量程应为试验压力的1.5~2倍,其精度不低于1.5级。

E、强度试验压力应为设计压力的1.5倍,且最低试验压力应符合下列规定:

1、 SDR11聚乙烯管道不应小于0.40 Mpa。

…… 此处隐藏:223字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
输气管线的施工技术设计论文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/595594.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)