投标文件(UPS)克劳瑞德(6)

来源:网络收集 时间:2026-08-12
导读: 详细见《附件Chloride 90NET可靠性计算书》。 对于系统和设备可靠性,常规采用的一个评估指标是:MTBF-平均无故障时间,简单描述可以理解为是指两次故障之间所经历的时间,是一种统计平均值。可以根据工厂或实验室

详细见《附件Chloride 90NET可靠性计算书》。

对于系统和设备可靠性,常规采用的一个评估指标是:MTBF-平均无故障时间,简单描述可以理解为是指两次故障之间所经历的时间,是一种统计平均值。可以根据工厂或实验室破坏性记录,累计平均得到的经验值;也可以在一定的约束条件下,根据相关理论计算得出的理论值。但采用以上两种方式获得的MTBF值,由于有特定环境的限制,因此均只能作为相对值、参考值、并不能作为衡量设备可靠性的依据。但MTBF可以帮助我们判断由相同产品组成不同拓扑关系的系统时,可靠性指标发生的变化,由此判断方案的性能价格比。

以下为UPS组成的关键部件,各器件之MTBF值也均为各生产厂提供之数据: UPS各主要部件MTBF统计值:

部件配置 整流器 电池 逆变器 逆变静态开关 旁路静态开关 旁路静态开关控制 主输入 编码 MTBF值(小时) lL=5 lB=10 lW=7.7 lWS=0.8 lS=0.8 lSC=0.5 ln=104 200K 100K 130K 1250K 1250K 2000K 100K

MTBFSYST=1 /lSYST = 49.2万小时

20

4)UPS原厂商提供远程诊断手段。以有效缩短UPS设备的MTTR水平。 90NET具有丰富的通讯功能,配备RS232、RS485等通讯接口,接口协议兼容SNMP、J-BUS、Profit-BUS,可方便的将UPS融于现有的集中监控系统当中。

90NET标准内置插卡式MODEM,用户可直接联入LIFE远程监控系统,由厂商工程师通过电子方式保持对UPS进行7×24小时、365天不间断监测与维保。

详细见《附件chloride 90NET监控》。 UPS电源管理软件: SNMP网络适配器

? 可以将UPS直接融于用户网络系统中

? 内置插卡式设计,即插即用

? 支持TCP/IP、HTTP、TELNET、SNMP网络协

? 支持HP Openview等网络管理平台

MopUPS电源管理软件

? 丰富的图形化人机对话界面

? 可对UPS单机或多机进行实时监控

? 实时显示UPS输入、输出、电池等各种状态

信息

? 可存储UPS各种历史记录

? 适用于Windows\\UNIX\\Novell等各种操作系

RCCMD安全关机软件

? 由网络适配器发出关机指令

? 可对大批量服务器进行可控安全关机

? 可以跨操作系统作业,适用于所有用户操作

系统

? 适于INTEL、RISC、SPARC等各种CPU芯片

直接通讯

? UPS提供标准RS232、RS485接口

? 提供J-BUS、Profi-Bus通讯协议,方便用

户进行可编程集中监控

? 通过壁挂式远程监视面板进行直接监控 ? 提供EPO紧急关机接口

? 提供干节点接口用于连接警铃等报警装置

21

LIFE.net远程电源管理系统

LIFE:缩写Long distance Insurance For Energy,即远程电源管理系统。 LIFE.net是Chloride公司开发的一套独特的远程电源保障管理系统。用户只需提供一条电话线,即可将UPS连接到Chloride公司的LIFE.net服务中心。如右图示:

Chloride电源专家通过电子方式

保持对UPS进行7×24小时、365天不间断的监测。UPS也会按照预定周期自动拨号连接至Chloride服务中心,并提供当前各种详细技术信息,以便我们的电源专家进行分析,及早发现各种潜在隐患。一旦UPS发生任何异常,将自动通过语音方式通知Chloride服务工程师和用户负责人。

LIFE.net系统内置了ETS智能故障分析软件,这是一套集中了全球各地Chloride工程师经验的精华库。通过ETS了解到绝大多数的UPS常见故障原因和维修办法,得到处理报警的指导建议。在对UPS的记录进行了深入分析后,现场服务工程师在到达现场之前,就已经对UPS的各种有价值的资料,从而使现场维护变得更高效和针对性。

LIFE.net中心会将所有UPS历史数据进行分析,并将一份详细报告定期发送给用户,告知其有关UPS的各种运行信息以及电网情况。LIFE.NET中心具有短信发送功能,当发生以下情况时用户可以收到短信提示:

? 市电中断 ? 市电恢复

? 旁路备用电源中断 ? 负载由旁路供电

左图为LIFE.net监测中心显示的的各地UPS状态画面:

? 绿色表示正常

22

? 黄色表示异常 ? 红色表示故障

点击每个饼图即可深入了解到每一台UPS的详细运行数据。

5)投标人提供UPS系统的整体结构图并对整体及各主要部分予以详细说明。 UPS系统内部连接图,详细见《附件90NET_技术说明书》。

6)投标人提供UPS控制系统结构图,并予以详细说明。 详细见《附件90NET_技术说明书》

以上所涉及的技术指标的应予以详细说明,并提供证明材料。 3.6 蓄电池技术要求

电池采用阀控铅酸免维护蓄电池,设计寿命不小于10年(25 oC时)。 ? 其他技术要求:

? 蓄电池运行温度范围:20℃至25℃ ? 蓄电池储存温度范围:-15℃至50℃

? 蓄电池的正、负极端子有明显标志,应便于连接,其极性、端子、外形

尺寸应符合厂家产品图样。蓄电池内部结构应符合厂家的设计及工艺要求。

? 蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹;标志要清晰。

? 蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶,压力释放后壳

23

体无残余变形。

? 全密封,免维护,电池内部氧复合效率大于99%

? 蓄电池以30I10(A)放电3min,极柱不应熔断、内部汇流排不应熔断,其

外观不得出现异常。

? 蓄电池静置28天后其容量保存率不低于96%。 ? 蓄电池密封反应效率应不低于95%。 ? 电池外壳用防爆、阻燃材料 ? 纯铜芯端子

? 在温度为25℃下,密封电池内部每个单元电池板放电至1.75V时,循环

寿命 500次

? 电池在正常浮充工作过程中应无酸雾逸出。

? 安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能,其开阀压应是10kPa~35kPa,

闭阀压应是3kPa~15kPa。

? 投标电池必须是阀控的铅酸免维护2V单体蓄电池,设计寿命不小于10

年(25摄氏度)。

? 蓄电池应为到货前四个月之内的近期产品。符合IEC 896-2标准 ? 安装要求:

? 每组内的电池连接必须采用铜排连接,且铜排外须安装硬塑料绝缘套; ? 每组电池与电池汇接箱之间连接采用阻燃BVR或双层绝缘的柔性电缆

上走线连接,汇接箱直接安装在电池架侧面;

3.6.1通信接口

A、每台UPS具备具备RS232、RS485(或RS422)或SNMP标准协议接口,

且具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)。

所提供90NET UPS具有RS232或RS485/RS422标准通信接口,通过该接口实现遥测和遥信功能。接口的通信协议符合YD/T 1363.1-2005《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第1部分:系统技术要求》的相关规定。 遥测内容包括:三相输入电压、直流输入电压、三相输出电压、三相输出电流、输出频率、标示电池电压(可选)、标示电池温度(可选)。

24

…… 此处隐藏:1299字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
投标文件(UPS)克劳瑞德(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/595245.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)