导读: 在25℃时 在30℃时 在40℃时 105% 100% 15 UPS技术参数(400KVA) UPS 400 5. 旁路静态开关 额定电压 400V交流三相加零线 (380/415V可选) 额定频率 50/60Hz (可选) 频率范围 ?0.75% (1.5%- 6%可调) 电压范围 ?10% 最

在25℃时 在30℃时 在40℃时 105% 100% 15

UPS技术参数(400KVA) UPS 400 5. 旁路静态开关 额定电压 400V交流三相加零线 (380/415V可选) 额定频率 50/60Hz (可选) 频率范围 ?0.75% (1.5%- 6%可调) 电压范围 ?10% 最高工作电压 277/480Vac 最大过载能力 10分钟125% 过载能力 150% 1分钟过载能力 700% 600毫秒过载能力 1000% 100毫秒过载能力 可控硅I2t @ Tvj=130°C; 8.3-10ms (A2s) 1125K ITSM @ Tvj=130°C; 15K 10ms (A) 保险 规格(Vac/A) 660/1000 弧前 180K I2t(A2 s) 520K 交流400伏时I2t(A2 s) 同步切换时间 -逆变器到旁路 <0.5毫秒 -旁路到逆变器 不同步切换时间 <20毫秒 回切延时时间 5秒 6. 系统参数 最大散热功耗 -PFC模式25.9 (KW) -浮充模式(KW) 28.0 -快速充电(KW) 9.9 -数字互动(KW) 整机效率(2) (11) (13) -双变换模93 式半载(%) 93.5 -双变换模式满载(%) 97.0 -数字互动(%) 1米处噪声 (分贝)(依照70 ISO374) 开门后的防护等级 IP20 机械尺寸 -1780 高mm) 1620 (4)-宽(mm)-深(mm) 858 机柜数量 1 机壳颜色 RAL 7035 机身 底RAL 7035 16

板 重量(kg) 占地面积(m2) 地板承重(Kg/m2) 电缆进线 开门位置 冷却方式 UPS 技术参数(400KVA)

2095 1.39 1550 底部/侧面 前面 强制风冷 UPS 400 UPS安规 CE标志,IEC/EN 62040-1-2 EMC标准 IEC EN 62040-2 浪涌承受能力 IEC/EN 61000-4-5,第3级 性能和测试标准 IEC/EN 62040-3 UPS分类(依据IEC/EN VFI-SS-111 62040-3) 7. 环境 温度 运行温度 0-40℃ 日平均温度35℃ (24小时) 最高温度(8小40℃ 时) 20℃时最大相对湿度 95%无冷凝 海拔高度 海拔1000米以上时,每升高100米,性能指标下降1.2% 8.电池 最佳电池温度 15-25℃ 直流功率(KW) 339 推荐电池单体数量 (5)-铅酸免维护电池 240 -加水电池 240 -镍镉电池 375 放电终止电压(V) 396 放电终止电流(A) 855 电池充电电流设定范围(A) 20-110 3.5.1 整流器输入指标

输入功率因数25%~100%负载率时 ≥0.9;

CHLORIDE 90-NET UPS采用专利的基于DSP数字信号处理器的矢量全数字控制技术(专利号:95 P3875,95 P3897和96 P3198),输入采用整体化12脉冲整流器加输入谐波滤波器,无需外部配置移相变压器和6脉冲整流装置,设计整体化完成度极高,因而结构紧凑,体积轻,占地面积小,在系统高性能的前提

17

下,为客户减少先期投入成本。90-NET UPS逆变器输出带有隔离变压器,具有极强的抗干扰性能,在不增加其它任何选件的情况下,满载时其输入THDI已小于5%。

负载量(%) 25 50 75 100

3.5.2 整流器输出指标

所提供90NET UPS整流器输出 额定电压:545V 稳压精度:±1% 3.5.3 输出电压

380/400/415V,3相3线制或3相4线制。输出电压可调范围±5%。 所提供90NET UPS输出电压稳压精度:±1% 电压动态响应特性:±5%(20ms) 动态电压瞬变范围5%。

输出电压波形为连续的正弦波,在带100%不均衡负载时,波形失真度: 所提供90NET UPS输出波形失真度:≤3% (线性负载) 线性负载,电压谐波分量THDU≤3% 非线性负载,电压谐波分量THDU≤5%

三相输出电压偏差:

平衡负载时,电压偏差<±1% 100%不平衡负载时,电压偏差<±3% 输出电压不平衡度1.01%(100%不平衡负载下)

三相输出相位偏差:

所提供90NET UPS输出电压相位偏移:≤1°(平衡线性负载)

THDI(%) 9 6 5 5 18

3.5.4 输出电流

所提供90NET UPS输出电流峰值系数:≥3:1(电池逆变工作方式) 3.5.5 输出频率

所提供90NET UPS逆变器输出频率:(50±0.05)Hz(电池逆变工作方式)。

频率跟踪范围最大为50Hz±6%可调。 频率跟踪速率:≤1Hz/s 3.5.6 输出功率

在允许的输入电压及正常工作温度下能100%地由逆变电源输出满载功率给负载使用。 3.5.7 输出功率因素

90NET输出功率因数0.9。 3.5.8 整机效率

所提供90NET UPS电源效率:≥93.5%(正常工作方式) 3.5.9 逆变器的过载能力

额定电压时的过载能力 额定电压时的过载能力 3.5.10切换时间

所提供90NET UPS市电电池切换时间:0 ms 3.5.11充电器输出能力

所提供90NET整流器充电能力大于60A。 3.5.12 噪声 噪音:65dB 3.5.13其它要求

1)UPS采用有输出变压器拓扑结构的逆变器。

2)逆变器输出采用静态开关SCR,不采用静态开关SCR与交流接触器并联组合的方式。

3)每台UPS配置CLASS A抗电磁干扰滤波器。 4)必须提供设备的权威机构的认证证明。

5)单机系统(带旁路)的MTBF值为49.2万小时。

125%过载10分钟 150%过载1分钟 19

…… 此处隐藏:370字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
投标文件(UPS)克劳瑞德(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/595245.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)