投标文件(UPS)克劳瑞德(3)

来源:网络收集 时间:2026-08-12
导读: 进行现场支持。 ? 维护结束,工程师填写维护文档相应栏目交部门秘书存档。 ? 工程服务部秘书对工程师交回的文档进行整理后,立即交部门经理审批,正 常处理情况下,部门经理审批结束后,交部门秘书存档;如出现特殊

进行现场支持。

? 维护结束,工程师填写维护文档相应栏目交部门秘书存档。

? 工程服务部秘书对工程师交回的文档进行整理后,立即交部门经理审批,正

常处理情况下,部门经理审批结束后,交部门秘书存档;如出现特殊情况,则应立即报公司总工备案。

? 公司总工每月集中审批一次维护文档。 2.3 服务范围

我公司的服务不仅提供故障排除服务,而且根据工程生命周期,从计划、设计到实施和日常运作,都提供全程服务,帮助客户掌握和利用最新的弱电技术,提高系统的整体回报率。 2.4 服务内容 1)保修期内基本服务

保修期内基本服务是我公司向所承接的弱电系统工程的客户提供的免费服务。具体服务内容包括免费技术咨询和支持、免费故障诊断和排除、免费设备维护、免费软件升级等。我公司承诺提供2年的质量保证期。

? 技术支持

公司客户服务中心向客户提供每周7×24小时的电话技术支持。 ? 故障诊断和排除

按照故障严重程度定义客户系统故障级别,公司将根据故障级别分别安排不同响应速度的故障排除服务。

? 软件升级

我公司客户服务中心负责向客户提供免费应用软件升级服务,方式为通过E-MAIL或者光盘。

? 设备维修

当客户系统故障确定为设备故障,公司客户服务中心负责提供备件保证客户系统正常运行,并对故障设备进行维修。 2) 保修期外续保服务

保修期外续保服务是有偿服务, 是我公司向所有弱电系统客户提供的超出保修期的全面技术支持服务,以满足客户的弱电系统的技术支持需求。服务内容如下:远程技术咨询和支持、定期系统巡检、故障诊断和排除、设备维护、现场

10

服务、软件升级、备件租赁等。

? 技术支持

公司客户服务中心向客户提供每周7×24小时的电话技术支持。 ? 系统巡检

定期对整个系统设备进行检查,系统性能进行分析、优化,保证系统处于健康状态。

? 故障诊断

按照故障严重程度定义客户系统故障级别, 公司将根据故障级别分别安排故障排除服务。

? 设备维修

公司客户服务中心在收到常规备件更换申请的2个工作日内向客户发出完好备件;客户在收到备件后的7个工作日内将坏件返回到公司客户服务中心。

? 软件升级

通过E-MAIL或者光盘,承诺1个工作日内发出或者寄出。 ? 现场服务

在客户的设备出现硬件故障或者其他必须到现场才能解决的问题时,公司客户服务中心向客户提供备件的同时,可以派遣现场工程师协助客户。 3)系统增项服务:系统增项设计、实施、售后服务

系统增项服务是公司向原弱电系统的老客户提供的系统扩建、改造等方面的服务。具体增项服务流程参照工程设计、实施、维护流程来执行。 3、技术方案 3.1 产品选择

国家电网智能电网科研产业(南京)基地通信数据机房所需UPS及相关服务项目采用的UPS不间断电源品牌是克劳瑞德,蓄电池的品牌是GNB,所采用的开关为施耐德MT与NSX系列。 3.2 环境条件

所提供90NET UPS可在下述条件下连续工作满足其所有性能指标。 工作温度: 0℃~40℃;

相对湿度:≤93%{(40±2)℃),无凝露}; 海拔高度:≤1000m。

11

所提供90NET UPS输入电压可变范围:220/380V -20%~+15%;三相五线输入所提供90NET UPS输入频率:50Hz ?10% 3.3 系统容量与数量

UPS系统由2台90NET 400KVA UPS组成1+1并机系统,后期可扩容至2+1并机系统。

3.4 主要技术要求

1)投报的UPS设备为400kVA,是真正的双变换、纯在线式的工作模式。UPS为三进三出型。

2)所有的参数设置、参数校验、故障诊断等可在主机控制面板显示和操作。采用大屏幕中文显示屏。

90-NET 400KVA UPS采用大屏幕图形化LCD液晶显示屏,显示直观,操作方便,面板上的按钮可用钥匙锁定,防止未经授权的人操作UPS。

Chloride 10~800KVA UPS共用带背光的LCD液晶显示器,可显示UPS工作状态和流程图。

LCD显示语言为 英、意、法、德、西班牙、葡萄牙、土耳其语和中文任意可选。

屏幕上采用柱状图显示每相输出负载的百分比。当电池放电时,还可以显示电池剩余时间。

UPS显示屏配有键盘锁,一旦面板锁定,UPS逆变器将无法启停,如此可以防止误操作

3)为保证系统的可靠性和稳定性,UPS必须

采用全数字控制技术,整流逆变均采用全数字化控制,可靠性高。 4)UPS系统具备完整的冗余配置,提高系统的可靠性。 5) UPS输入输出配电屏按三台并机系统配置。 3.5 UPS设备技术参数 UPS技术参数(400KVA)

UPS 1. 整流器输入 额定输入电压 输入电压范围 (单体浮充电压2.27V)(1) 400 三相400 V(380V-415V可选) +15%,-10% 12

最低输入电压 (无需电池放电) (1) (9) 额定频率 频率范围 功率因数(400Vac,PFC模式) 功率因数(400Vac,浮充模式) 输入电流谐波总失真度 整流器软启动时间 整流器滞后启动时间 浪涌电流/最大输入电流(8) 浮充状态下整流器效率(2) --半载--满载 2. 整流器输出 电池额定总电压(V) 电池单体数见11.8节 输出电压 -密封铅酸电池 浮充20℃时(V) -充电(*) (V) *仅适用于固定湿式电池 电池浮充电压温度补偿 电池波纹电流 (按照VDE0510标准10分钟电池) (3) 当发生100%负载变化或输入参数在允许范围内变化时的电压稳定度 浮充状态波纹电压 浮充状态时供给逆变器的直流电流(A) 电池充电电流设定范围(A) 最大直流电流(A) 3. 逆变器输入 直流电压范围(V) 当电池放电终止,逆变器满载时的直流电流(A),(负载功率0.8) -20% 50/60Hz(可选) ?10% 0.90 >0.8 <5% 10秒(1-90秒可设定) 1秒(1-180秒可设定) <4 98.9% 98.9% 480 545 576 -0.11%每摄氏度 <0.05C10 <1% <2% 621 20-110 800 396~600 855 13

UPS技术参数(400KVA) UPS 4. 逆变器输出 额定视在功率 (KVA) PF 0.8滞后(40℃时) 额定有功功率(KW) 额定输出电流(A) 额定视在功率和有功功率, (环境温度40℃,PF>0.8超前或滞后) 额定电压时的过载能力(PF 0.8) 额定电压时的过载能力(PF 0.8) (6) 短路电流保护 额定输出电压 额定频率 静态电压稳定度(带100%负载) 动态电压稳定度(100%负载阶跃时) 静态电压稳定度 100%不平衡负载时(0,0,100) 输出频率稳定度-与市电同步 -本机振荡频率 400 400 320 580 最高90%,PF=0.9 见注释7 125%过载10分钟 150%过载1分钟 >150%短路保护工作5秒, >200%短路保护工作10毫秒 400V交流三相加零线 (380/415可选择) 50/60 Hz (可选) ?1% 符合IEC/EN 62040-3 CLASS I级标准 ? 3% ?0.75% (1.5%- 6%可调) ?0.05% …… 此处隐藏:1234字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

投标文件(UPS)克劳瑞德(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/595245.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)