导读: 山东省沂源县城区燃气工程可行性研究报告 - 33 - 建设部沈阳煤气热力研究设计院 山东省沂源县城区燃气工程可行性研究报告 - 34 - 根据沂源县城区燃气专项规划和提供的资料,二期工程时每人每年耗热定额和供气比例按

山东省沂源县城区燃气工程可行性研究报告 - 33 -

建设部沈阳煤气热力研究设计院

山东省沂源县城区燃气工程可行性研究报告 - 34 -

根据沂源县城区燃气专项规划和提供的资料,二期工程时每人每年耗热定额和供气比例按一期考虑,则各类用户年耗气量、平均日耗气量、计算月平均日耗气量、高峰日耗气量、高峰小时流量为:

2015年供气规模及各类用户用气量平衡表:

用气户 居民户用气量 商业户用气量 其他气量 合计 年耗气量 43平均日耗气量 43计算月平均日耗气量 高峰日耗气量 高峰小时流量 (×10m/a) (×10m/d) 730.00 133.54 26.71 890.25 2.0000 0.3659 0.0732 2.4391 (×10m/d) 2.4000 0.4391 0.0878 2.9269 43(×10m/d) 2.6400 0.4830 0.0966 3.2196 43(m/h) 3300 604 121 4025 35.11 储气与调峰

5.11.1 储气量计算与储气容积

基础参数:

用气不均匀系数和各类用户用气量,详见5.7和5.8章节。 储气量计算:

本工程以计算日平均日天然气供需要求来确定储气容积。同时又根据有关规范推荐和参照相同类别城市的用气量分析,按每两小时用气量,其占日用气量百分数计算结果如下表:

时间 % 时间 % 02-04 1.62 14-16 9.67 04-06 2.53 16-18 12.47 06-08 5.29 18-20 13.47 08-10 8.79 20-22 9.52 10-12 14.69 22-24 7.23 12-14 11.64 24-02 3.06 根据计算,每两小时平均供气量为8.33%,按每日气源供气量为100%。

储气容积计算见下表:

建设部沈阳煤气热力研究设计院

山东省沂源县城区燃气工程可行性研究报告 - 35 -

时间 02-04 04-06 06-08 08-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24 24-02 燃气供气量的累积值 8.33 16.66 24.99 33.32 41.65 49.98 58.31 66.64 74.97 83.3 91.63 100 用气量 该两小时内 1.62 2.53 5.29 8.79 14.69 11.64 9.67 12.47 13.47 9.52 7.23 3.06 累积值 1.62 4.15 9.44 18.23 32.92 44.56 54.23 66.7 80.17 89.69 96.92 100 燃气的储存量 6.71 12.51 15.55 15.09 8.73 5.42 4.08 -0.06 -0.52 -6.39 -5.29 0

在燃气的储存量中找出正负的最大值,按绝对值相加为: 15.55+6.39=21.94%

经计算本工程所需储气量为1.4634×21.94%=0.3211×104m3;

为解决设备可能发生临时故障等因素,则所选用的储气容积为: 0.3211×1.2=0.3853×104m3≈4000 m3

5.11.2 储气设施的选择与调峰

储气设施的选择:

对CNG高压燃气的储气设施,对沂源县城市燃气工程,可供储气方式主要有高压储气井和储罐储气两种。

建设部沈阳煤气热力研究设计院

山东省沂源县城区燃气工程可行性研究报告 - 36 -

高压储气井——实质上是一种高压管道储气罐,高压储气井是利用CNG来气压力,并通过压缩机适当加压,将CNG卸入到地下储气井内,一个储气井的水容积一般在2m3左右,按储气要求可设多个储气井,为保证高压气体运输半挂车内的CNG卸完,又要保证储气井的足够储气量,站内需建有卸气用的高压气体压缩机。

高压球罐储气——高压球罐储气在国内已有几十年的制造和使用经验,目前国内制造的球罐储气容积一般在400—3000立方米,按工作压力1.6 MPa计,1台1000立方米的球罐可储存天然气1.6万标准立方米。球罐储气一般适用于用气量较大,负荷变化大的情况,但管理、运行的成本较高。本工程用户数量发展较多时,可以考虑采用球罐储气。

卧式储罐储气——采用容积100立方米的卧式储罐储气,每台储罐可储气1600标准立方米,适用于较小规模的储气站,本工程在一期工程后期,可以考虑增设几台卧式储罐,扩大储气能力。但卧式储罐的占地面积相对较大。

根据本工程情况,一期工程前2年时因供气规模小,一台CNG气瓶槽车既可以满足一天的用气量,当发展达到一期工程设计的供气规模,2台槽车也可以满足,故目前可按采用CNG气瓶槽车直接供气考虑。

调峰:

城市燃气尤其作为居民用气是不均匀的,其需求量是随季、月、日、时变化而变化,天然气是不随时间的变化而发生输气波动。为解

建设部沈阳煤气热力研究设计院

山东省沂源县城区燃气工程可行性研究报告 - 37 -

决城市燃气的用气不均衡性,以保证各类用户能得到稳定的燃气供应,沂源县燃气工程是以供居民用气为主及部分商业户用气,本工程的燃气的日、时调峰是采用CNG高压气体运输半挂车,以半挂车上的高压钢瓶来保证输配系统的供需平衡。 5.11.3 储气能力的确定

本工程采用高压气体运输半挂车直接减压供气并调峰,每辆半挂车每次运输天然气约4000m3,按供气四年达设计规模。则2007、2008年配备一个车头、两辆半挂车;2009-2010年增加为二个车头、四辆半挂车;即可满足每日供气和调峰用储气量。 5.11.4 主要工程量

沂源县城市燃气工程包括沂源县CNG气源站,城区中压管网及区域调压站。其近期主要工程量如下:

CNG气源站——站内建有高压气体运输车停车场、卸气岛、调压装置及办公用房等生产辅助设施:

占地面积 :4400 m2(其中一期用地2200 m2,二期预留2200 m2) 卸气装置: 1座 撬装式CNG减压计量设备: 1套 加臭装置 : 1套 高压气体运输半挂车车头 : 2台 高压气体运输半挂车车尾 : 4台 热水炉间: 40 m2 生产、办公用房: 300 m2

建设部沈阳煤气热力研究设计院

…… 此处隐藏:784字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
沂源加气站可研(12).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/594112.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)