来源:网络收集 时间:2026-10-06
导读: 小时高峰系数: 小时高峰系数是指计算月平均周中最大小时用气量与该日平均小时用气量之比。时高峰系数与供气规模是密切相关,据统计资料,用气户越少,时高峰系数越大,随着用气户数的增加,时高峰系数将减� 6杂谑

小时高峰系数:

小时高峰系数是指计算月平均周中最大小时用气量与该日平均小时用气量之比。时高峰系数与供气规模是密切相关,据统计资料,用气户越少,时高峰系数越大,随着用气户数的增加,时高峰系数将减小。对于时高峰系数也是参照周边城市和沂源县居民生活确定时高

建设部沈阳煤气热力研究设计院

山东省沂源县城区燃气工程可行性研究报告 - 30 -

峰系数Kh=3.00。 即高峰系数确定为:

Km——月高峰系数Km=1.20

Kd——日高峰系数Kd=1.10 Kh——时高峰系数Kh=3.00

5.9 供气比例与供气规模

供气比例:

本工程是以居民供气为主,兼顾部分商业用气。居民供气是按气化人口确定其供气量,对于商业(公建)户,目前只做了初步调查, 故商业用气按通常算法,按居民日总供气量的15%计,其他气量(输配损耗及气源站自用气)按3%计,即供气比例为: 居民:商业:其他= 0.82:0.15:0.03

则一期供气规模和二期(2015年)供气规划规模如下: 一期供气规模:

居民户供气2万户 日供气量1.0000×104m3 商业户 日供气量0.1829×104m3 其他 日耗气量0.0366×104m3 合计 日总量供气1.2195×104m3 年总量供气445.12×104m3 二期(2015年)规划供气总规模:

居民供气4万户 日供气量2.0000×104m3

建设部沈阳煤气热力研究设计院

山东省沂源县城区燃气工程可行性研究报告 - 31 -

商业户 日供气量0.3659×104m3 其他: 日供气量0.0732×104m3 小计: 日供总气量2.4391×104m3 年供总气量890.25×104m3

5.10 各类用户耗气量平衡与高峰流量

各类用户耗气量平衡:

居民用户耗气量是按照已确定的居民每人每年耗热定额、城市气化人口、气化率及居民用气、商业用气、其他气量占总气量比例82%:15%:3%,经用下式对居民用户进行用气量计算:

Q·M·n V = ———— Q低

V——居民用气量(立方米/年) Q——居民耗热定额(兆焦/人·年) M——供气人口(人) n——供气气化率(%)

一期工程计划2006年内建成CNG气源站及部分管网,2007年供气,并结合管网建设发展用户,四年达到2万户的设计规模, 各年发展进度为:2007年为设计规模的25%、2008年为设计规模的50%,2009年为设计规模量的75%,2010年为设计规模的100%,则2007-2010年居民户、商业户及其他年用气量平衡如下表:

建设部沈阳煤气热力研究设计院

山东省沂源县城区燃气工程可行性研究报告 - 32 -

用气户 居民户用气量 商业户用气量 其他气量 合计 2007年 2008年 2009年 2010年 (×104m3/a) (×104m3/a) (×104m3/a) (×104m3/a) 91.25 16.69 3.34 111.28 182.50 33.38 6.68 222.56 273.75 50.07 10.02 333.84 365.00 备 注 2007年供居民 0.5×10户 以后每年增加 0.5×10户 4466.76 13.36 445.12 2007—2010年各类用户计算年、平均日、月平均日耗气量、高峰日用气量平衡平衡表

年份 二 ○ ○ 七 年 二 ○ ○ 八 年 二 ○ ○ 九 年 二 ○ 一 ○ 年 居民户用气量 商业户用气量 其他气量 合计 居民户用气量 商业户用气量 其他气量 合计 居民户用气量 商业户用气量 其他气量 合计 居民户用气量 商业户用气量 其他气量 合计 用气户 年耗气量 (×10m/a) 91.25 16.69 3.34 111.28 182.50 33.38 6.68 222.56 273.75 50.07 10.02 333.84 365.00 66.76 13.36 445.12 43平均日耗气量 计算月平均日耗气量 高峰日耗气量 (×104m3/d) 0.2500 0.0457 0.0092 0.3049 0.5000 0.0915 0.0183 0.6098 0.7500 0.1372 0.0275 0.9146 1.0000 0.1829 0.0366 1.2195 (×104m3/d) 0.3000 0.0548 0.0110 0.3658 0.6000 0.1097 0.0220 0.7317 0.9000 0.1646 0.0329 1.0975 1.2000 0.2195 0.0439 1.4634 (×104m3/d) 0.3300 0.0603 0.0121 0.4024 0.6600 0.1207 0.0242 0.8049 0.9900 0.1811 0.0362 1.2073 1.3200 0.2415 0.0483 1.6098

2007—2010年各类用户高峰小时流量表

用气户 居民户用气量 商业户用气量 其他气量 合计 2007年 2008年 2009年 2010年 (m/h) 413 75 15 503 3(m/h) 825 151 30 1006 3(m/h) 1238 226 45 1509 3(m/h) 1650 302 60 2012 3备注 按2012 m3/h高峰小时流量作城区中压管网水力计算 建设部沈阳煤气热力研究设计院

…… 此处隐藏:507字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
沂源加气站可研(11).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/594112.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)