3.2.10.4 电缆桥架应安装牢固,桥架间的间距应按设计安装,立柱与托臂间用螺栓连接,安装后整齐美观,并应保证水平布置高低误差在5mm之内,垂直布置及左右误差在5mm之内。
3.2.10.5 电缆托架应保证全线接地良好。 3.2.10 电缆敷设
3.2.10.1 所有电缆的绝缘应按规范要求的兆欧表进行检查(相间、对地),绝缘电阻必须≥1兆欧,并有详细记录。同时仔细观察芯线绝缘皮有无偏心现象。根据电缆敷设清册,核实电缆规格型号,严格按清册型号敷设,不得代用。如有代用必须经业主监理同意,并有相应的文件。
3.2.10.2 电缆敷设区域的温度不应高于电缆的允许长期工作温度,一般控制电缆-40~65℃;信号电缆-40~50℃。
3.2.10.3 电缆敷设应做到排列整齐、层次分明,不混放、不交叉、松紧适度。电缆的弯曲半径不应小于其外径的10倍。
3.2.10.4 电缆敷设记录一定要齐全,包括电缆长度、厂家、电缆轴号。 3.2.10.5 电缆两端应挂有标明:电缆编号、型号、起止点等内容的电缆牌。 a. 要根据电缆桥架的容量,核实每一层、每一个交叉点的容量,确保最多不超过满容量的80%,最少不低于满容量的30%。
b. 要保证上盘、台、箱、柜的电缆预留孔洞,距立柱外侧在100~200mm之间,且在同一条线上的要一致。
c. 根据走向、容量核实的情况,将难点疑点找到,与甲方、设计院、监理等部门共同协商处理办法。要经过反复优化走向,优化分配容量,找到最佳的布局效果,提供给有关部门,以便确定最终的布局与施工方案。
d. 依据最终布局,将主通道每层的电缆走向标注清楚,将每一交叉位置的电缆走向标注清楚,以便电缆敷设时使用。
e. 编制电缆敷设的说明,规范整体电缆敷设的先后顺序,有层间电缆的敷设顺序,有盘间电缆敷设的层位及顺序;规范电气电缆敷设的工艺标准。 3.2.11
电缆保护管敷设
3.2.12.1 电缆管与电缆敷设距离大于500mm。
大唐华银攸县煤电一体化输煤设备安装工程技术投标书
3.2.12.2 电缆管沿水平敷设时应有一定的坡度,电缆管应不小于0.1%;电缆管
倾斜方向应能保证排除气体或凝结液。 3.2.12.3
管路敷设在地下及穿过平台或墙壁时,应加保护管。多根保护管其高度
应一致。
4.施工项目的环境因素(详见附表环境因素控制)
5.安全保证措施
5.1建立健全安全组织机构并配备合格的安全员,制定各项安全管理措施,确保达到市级安全文明施工现场。
5.2施工人员进入现场时必须进行三级安全教育,教育率达到100%。各特种作业人员必须经过专业培训,取得合格的证件后方允许操作,持证上岗率达到100%。 5.3进入现场必须戴好安全帽,扣好帽带。
5.4高处作业时,应扎好安全带并挂在上方牢固可靠处,小件工具要用工具袋,大件要系安全绳,禁止上下抛掷物品。工作地点下面应有围栏或其它保护措施,防止落物伤人。
5.5起吊设备时,任何人不准在重物下停留和行走。
5.6起重工具如钢丝绳等使用前要进行检查,合格后方可使用,使用中所受载荷不得超过规定值。捆绑钢丝绳时要垫木块,防止钢丝绳滑动。
5.7各种电动机械设备必须有可靠有效安全接地且验收合格后方可使用。 5.8现场电焊机外壳必须有良好接地,电焊所有的导线必须绝缘良好。
5.9起吊重物时应由专人指挥,选好设备起吊点,提升下降要平稳,防止发生设备人身事故。施工人员要听从指挥,步调一致,不得擅自离开。 5.10焊工作业时要穿绝缘鞋,避免身体与铁件接触,防止触电。 5.11氧气瓶、乙炔瓶摆放要符合规定,防止阳光直晒。
5.12现场使用工器具应按规定要求,大锤、手锤的锤头、锤楔必须完整,无缺陷,不准戴手套抡大锤,使用角磨机戴好防护眼镜。
5.13现场施工电源要加装漏电保护器,注意用电安全,收工前应切断电源。 5.14由于22万伏变压器已经受电,禁止任何人进入变压器站内,否则后果自负。 5.15由于夏天雨季来临,准备好防讯物质(如:铁锹、沙袋等)和抽水用的水泵,
大唐华银攸县煤电一体化输煤设备安装工程技术投标书
随时用来防汛和抽水。
为确保上述安全措施的实现,特建立如下安全保证体系:
6.文明施工措施
6.1尊重业主,切实落实为客户服务的态度,建立企业优质服务的信誉。 6.2现场场地平整,道路畅通。
6.3认真组织施工,保证按进度完成安装项目。 6.4料具摆放整齐,场地设置围护设施。 6.5工程施工人员着装整齐。
6.6安装场地应工完、料尽、场清,及时清除废料和垃圾。 6.7防火措施完备,建立和执行防火管理制度。 6.8执行大唐华银攸县能源有限公司各项管理规定。 7.工期保证措施
7.1技术人员认真阅读制定出合理有效的施工方案,保证各工序在符合设计及施工范围的前提下进行,避免返工返修现象出现,以免影响工期。
7.2在每道工序之前,技术人员根据图纸及时清点到货材料,保证在工序施工之前材料提前进场,杜绝因材料原因影响施工正常进行。
7.3正确进行施工布置,工序衔接紧凑,劳动力安排合理,避免窝工现象出现。 7.4制定详细的网络控制计划,分阶段设置控制的,将影响关键线路的各个分部分
项目经理 安 全 员 全 体 施 工 人 员 大唐华银攸县煤电一体化输煤设备安装工程技术投标书
项工程进行分解,从而保证总体进度计划的顺利实现 。
7.5质检人员在工序施工过程中严格认真,细致检查,将一切质量隐患消灭在萌芽状态中,防止出现事后返工现象。
大唐华银攸县煤电一体化输煤设备安装工程技术投标书
起吊设备安装作业指导书
1. 目的与适用范围
叙述起吊设备的安装工序及技术要求,以确保起吊设备安装质量达到标准或设计规范的要求,适用于本公司所承担工程中所涉及到的起吊设备的安装。 2. 引用标准及编制依据
《起重设备安装工程施工及验收规范》 GB50278-98 3. 工作内容及操作流程
电气安装调试 轨道复查 开箱检验 起吊设备就位 检查调整 试运转
4.
操作程序及技术要求
4.1 轨道安装
4.1.1 轨道的实际中心线对安装基准线的水平位置的偏差不大于5 mm。
4.1.2 轨道顶面对其设计位置的纵向倾斜度不应大于1/1000;每2m测一点,全行程内高低差不应大于10mm。
4.1.3 轨道顶面基准点的标高相对于设计标高的允许偏差为±10 mm。
4.1.4 用水平导向轮导向的起重机,其轨道沿长度方向在水平面内的弯曲,每2 m测量长度内允许偏差为±1 mm。
4.1.5 工字钢轨道的横向倾斜度不应大于轨道宽度的1/100。 4.1.6 轨道接头应符合下列要求:
(1) 接头采用对接焊时,接头顶面及侧面焊缝处应打磨平整光滑。
(2) 接头采用鱼尾板连接时,轨道接头高低差及侧向错位不应大于1 mm,间隙不应大于2 mm。
(3) 伸缩缝处的间隙应符合设计规定,允许偏差为±1 mm。
(4) 用垫板支承的方钢轨道,接头处垫板的宽度(沿轨道长度方向)应比其它处增加一倍。
…… 此处隐藏:1152字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记