导读: 3.2.8.4 接地线应防止机械损伤和化学腐蚀,在可能受到损伤处应用镀锌钢管或角钢加以保护。在穿过墙壁、楼板和地坪处应加装镀锌钢管保护。有化学腐蚀的部位应采取防腐措施刷防腐漆。 3.2.8.5 明敷接地线的表面要求涂

3.2.8.4 接地线应防止机械损伤和化学腐蚀,在可能受到损伤处应用镀锌钢管或角钢加以保护。在穿过墙壁、楼板和地坪处应加装镀锌钢管保护。有化学腐蚀的部位应采取防腐措施刷防腐漆。

3.2.8.5 明敷接地线的表面要求涂以15-100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。在每个导体的全部长度上或只在每个区间或每个可接触到的部位上做标志。在接地线引向建筑物的入口处和在检修用临时接地点处,均要求刷白色底漆并标以黑色记号,其代号为“ ”。 3.2.8

电气设备的接地

3.2.9.1 电气设备的下列金属部分均应接地或接零:

3.2.9.2 电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳。 3.2.9.3 电气设备的传动装置。 3.2.9.4 屋内外配电装置的金属或钢筋

3.2.9.5 混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门。 3.2.9.6 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等金属框架和底座。 3.2.9.7 电缆的金属护层,可能触及的电缆金属保护管的穿线的镀锌钢管、 电缆桥架、支架和井架、控制电缆的金属护层。 3.2.9

电缆桥架的安装:

3.2.10.1 电缆桥架及电缆竖井施工前应检查无显著扭曲,切口无卷刺。 3.2.10.2 立柱及辅助槽钢应焊接牢固,焊口应饱满并刷防腐漆(银粉)。

3.2.10.3 立柱及槽钢应统一横平竖直,间距应保证在1500mm之间,有些间距就具体根据弯通及三通定位,垂直偏差不大于±3mm。