①孔圈中心线应和桩的轴线重合,其与轴线的偏差不得大于20mm。

②第一节孔圈护壁应比下面的护壁厚100-150mm,高出现场地面200m。

C浇筑孔圈护壁应遵守下列规定:

①护壁厚度、拉结钢筋或配筋、混凝土强度等级应符合设计要求。 ②桩孔开挖后应尽快灌注护壁混凝土,且必须当天一次性灌注完毕。

③上下护壁间的搭接长度不得少于50mm。

④灌注护壁混凝土时,可用敲击模板或用竹竿木棒等反复插捣。 ⑤不得在桩孔水淹没模板的情况下灌注护壁混凝土。

⑥护壁砼采用C20,不掺早强剂。护壁模板的拆除,应根据气温等情况而定,一般在24小时后进行。

⑦发现护壁有蜂窝、漏水现象应及时加以堵塞或导流,防止孔外水通过护壁流入桩孔内。

⑧同一水平面上孔圈二正交直径的极差不宜大于50mm。 D多桩孔同时成孔,应采取间隔挖孔方法,以避免相互影响和防止土体滑移。

E对桩的垂直度和直径,应每节检查,发现偏差,随时纠正,保证位置正确。

F遇塌孔时,一般可在塌方处用砖砌成外膜,配适当钢筋(Ф8)再支钢内模灌注混凝土护壁。

G当挖孔至桩端持力层岩面时,应及时通知建设、设计单位和质监部门对孔底岩性进行鉴定。经鉴定符合设计要求后,才能按设计要求进行入岩挖掘或进行扩底端施工。不能简单地按设计图纸提供的桩长参考数据来终止挖掘。

H终孔时,应清除护壁污泥、孔底残渣、浮土、杂物和积水,并通知建设单位、监理单位对孔底形状、尺寸、土质、岩性、入岩深度等进行检验。检验合格后,应迅速封底、安全钢筋笼、灌注混凝土。孔底岩样应妥善保存备查。 3、成桩质量保证措施

A成桩用材料的质量必须严格检查、抽样复验,确认合格后才能验收。验收后的材料要分别堆放,做好标识管理。 B灌注质量保证措施

桩芯砼采用干法灌注。首先安装砼串筒,串筒下端离孔底(或灌注过程中的砼面)1m左右。然后进行连续灌注砼,不允许留施工缝,如遇特殊情况,必须严格按处理施工缝的规定进行处理后方能继续灌注。砼灌注过程中每隔0.5m厚要进行一振捣,确保桩芯砼密实。

灌注前要严格控制配合比及水灰比、坍落度。搅拌机旁要挂出根据配合比计算的用料牌,并按照用料数量进行过磅计量,砼要进行充分拌和,拌和时间不少于1.5分钟,增加砼和易性。表面浮浆层应凿除,使之与上部承台或底板连接良好。 七、安全生产管理目标及保证措施

1、安全生产目标:杜绝重大伤亡事故和任何轻伤事故。 切实执行国家省市有关安全施工规定和省双标化文件要求。建立以项目经理为领导、安全员、施工员、操作班组兼职安全员组成的安全领导小组,进行施工作业全天候的巡检值日制度。加强工人安全教育,定期召开安全生产会,牢固树立“安全第一”的思想。健全各项安全规章制度,建立安全台帐,规范安全资料。下达施工任务时必须随附安全技术交底。全体参与施工的人员还应严格遵守各自专业的安全操作规程,与各班组签订安全生产责任状。

2、经常检查施工机具,确保安全正常使用,特别对提土绞车要经常检查其轴承、钢丝绳和挂钩等。孔口操作平台应自成稳定体系,防止在护壁下沉进被拉垮。在孔口严禁堆放重物或设备,挖出土方及时外运,严禁堆放在桩孔周围。

3、消防安全:施工现场有明显的防火宣传标志,并配置足够的灭火器。易燃易爆物品,采取隔离和专人管理措施。 4、用电安全:施工用电必须符合安全用电要求,用电设备实行三级漏电保护,动力线路按三相五线制接线。现场电气操作维修

必须由专职电工进行。开关箱严格实行一要、一闸、一漏的原则。落实安全用电管理制度,责任到位,现场用电严格按JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》的要求实施。孔内要用小于12V低压照明电灯,电缆线必须有安全护套等保护措施。现场各种电气设备,采用TN-S系统,要有专业电工接线和维修,要有良好的接地装置,并配备触电保护器。电器必须严格接地、接零和使用漏电保护器。各孔用电必须分闸,严禁一闸多用。孔上电缆必须架空2.0m以上,严禁拖地和埋压土中,孔内电缆电线必须有防湿、防潮、防断等保护措施。

5、本工程挖孔作业的工人均选用健壮男青年,并具备二年以上挖孔桩施工经验,并须经体检和井下、高空、用电、吊装及简单机械操作等安全作业培训且考核合格后,方可进入现场施工。施工人员进入施工现场必须戴安全帽、穿绝缘鞋、劳动保护用品穿着整齐,风镐钻岩石时还应带上扩耳塞、风镜和防毒防尘面具等,所有设备、设施、安全装置、工具配件以及个人劳保用品必须经常检查,确保守邹和使用安全。施工机械设备操作人员及各特种作业人员必须经过专门培训、持证上岗。

6、孔口操作人员要对孔内操作人员的人身安全负责。一则要密切注视孔内人员的动向,经常与孔内人员进行联系,如发现孔内人员有危险,应及时果断地采取措施将其救上地面。经常清理孔口机具、杂物和泥石块。始终保持孔口井圈高出地面20cm以上,以防这些物件掉入孔口砸伤孔底操作人员。再则孔口人员垂直吊

运要平稳,防止被吊运的泥石及其他物件碰撞孔壁面坠入孔底伤人。孔内操作人员也要集中精力注视吊运的物件。

7、操作人员每天下孔前要认真检查孔内空气情况,当桩孔开挖深度超过10m时,每天开工前应进行有毒气体的检测,拟采用动物试验法(将鸟笼吊下去试验)观察有无有毒或可燃等有害气体,并且在深孔内操作时,孔口要安设鼓风输气设备,输入新鲜空气,排出孔内废气。每天开工前输入新鲜空气时间不少于1.5h,在施工过程中通风量不少于25L/S。孔内作业人员连续作业时间不得超过2小时,必须勤轮换孔内作业人员。

8、孔内作业时,孔口上面必须有2人以上监护,不得擅自离岗,且设警示标志,夜间有红灯指示,安全巡视人员严禁非施工人员进现场,劳动车通行不得对井壁安全造成影响,夜间或不施工时要用毛竹片加压物体盖住洞口。

9、采用间隔挖孔方法,已完工工程挖孔桩应及时验收浇灌桩芯砼,间距十米内邻桩浇砼时一般应暂停施工,人不准下孔。采用潜水泵抽水时,作业人员应上地面,孔内设置应急软爬梯。挖出土方及时运至临时弃土区,严禁堆入洞口,孔口砼护圈上不得放置工具和站人。清爆作业应严格执行有关爆破规程。孔内应具备完善的上、下联络设施和明确的联系信号,起吊设备使用前应检验其起吊能力。

10、在施工图会审和桩孔挖掘前,要认真研究钻探资料,分析地质情况,对可能出现的异常地质以及有害气体等情况应制定有针

…… 此处隐藏:831字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
人孔桩施工方案(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/593074.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)