导读: 二)施工顺序及技术措施 1、施工场地平整、构筑道路 2、桩位放样及测量控制 A根据设计图纸和现场规划部门提供的轴线控制点,确定桩位,并在现场四周安装刻有轴线标志的“龙门架”,以便复测与校正。 B桩位放样后及时通知监理单位进行复测。 C安装每节护壁模

二)施工顺序及技术措施 1、施工场地平整、构筑道路 2、桩位放样及测量控制

A根据设计图纸和现场规划部门提供的轴线控制点,确定桩位,并在现场四周安装刻有轴线标志的“龙门架”,以便复测与校正。 B桩位放样后及时通知监理单位进行复测。

C安装每节护壁模板时必须用井口桩心点校正模板位置,并由专人负责,第一节井圈护壁的井圈中心线与设计轴线的偏差不大于50mm,且把井圈的中心点用十字线的形式标在护壁顶面砼上,确保检查轴线复核。

D开挖前把规划确定的水准点引到场地,设定一个基准点,该点要固定保护好。 3、挖孔与护壁

A专人负责按桩位编号,做好桩孔的垂直中心线、轴线、桩径、桩长和基岩土质的记录,钢筋笼和桩芯混凝土等隐蔽验收记录,并整理编册分送有关单位。

B挖土由人工从上而下逐段用镐锹进行,一般以1.0米左右为施工段。易坍地层为0.5米左右为一施工段,遇坚硬土层用风镐破碎,同一段内挖土次序先中间后周边,弃土准入提土桶内,用卷扬机提升至孔口,放置孔边1米以外。在地下水位以下施工时应及时用吊桶将泥水吊出,如遇大量渗水,则在孔底一侧挖集水坑,用局扬程潜水泵排出桩孔外。

C挖孔采用分节施工方法,第一节挖掘深度约为0.8米,挖掘直径上口比设计桩径大20cm,下口比设计桩径大30cm,挖好后采用定型钢模,立模高度为1m,圈模板顶部高出地面15~20cm,模上口直径为设计桩径,模底部直径比设计桩径大10cm,护壁砼厚度为12cm,第一节护壁砼成型24小时后拆模,再将护圈上红漆标记线引测到第一节砼护壁顶面及内侧上,并注明桩号。 D护壁模板用三块活动钢模带一小模板组成。每节模板安装,应设专人严格校核中心位置及护壁厚度,可用十字架对准轴线标记,在十字交叉中心悬吊垂球,复核模板位置,保证垂直度,保证任何二正交直径的误差不大于50mm,符合要求后,用木楔打入土中支撑模板,固定位置,防止浇捣混凝土肘模板发生移位。 E在第一节护壁底,进行第二节人工挖土,每节挖土深度为0.9m,下一节护壁与上节护壁的搭接长度不小于7.5cm,支护好模板后,用C20混凝土进行灌注,护壁混凝土用小型振动机或用插棒振捣,防止蜂窝、麻面出现而降低护壁强度。当护壁混凝土达到一定强度后,便可拆模,一般在常温下约24小时可以拆除。 F本工程根据设计要求进入强风化岩0.5m,桩孔深度进入持力层同时满足设计要求后,保留终孔岩样,经现场监理及设计确认后再进行孔底扩孔,扩孔结束后,将孔底碎渣清理干净,经业主和监理验收通过后方可进行下道工序的施工,桩底扩孔的检查通常采用下井直接进行测量的方法。

G在挖孔中如有较硬的岩石人工难以开挖时,采用风镐式爆破的方法。但爆破必须采用专业人员施工并报业主、监理、设计及有关部门批准后才能进行。

H挖孔成桩过程中要设专人对基坑围护系统进行水平有否位移,土体有否裂缝进行及时观察,并作好记录,若有异常情况时,及时通知设计、监理、业主及项目部,特别注意靠近基坑围护临近桩施工阶段,以确保安全。

I成桩宜从深至浅进行,同时采用间隔成桩为宜。 J人工挖孔吊运技术措施

作业人员在孔内挖土时,离底部1.8米护壁处增加钢板网圆形活动盖板,在挖土时关闭盖板,在吊运离地1.8米后关闭盖板,以保证操作人员安全。挖出土方必须及时用人力手推车运出场内,不得在挖孔四周堆土。 4、钢筋笼制作和安装

A钢筋笼制作必须符合设计要求和规范要求,施工员按图纸及桩孔深度开出钢筋笼制作通知单,钢筋工根据施工员通知单进行制作。

B钢筋笼制作完成后,请监理验收合格后挂上合格标志牌,由吊机起吊下放,吊放时要慢,防止碰撞孔壁使钢筋笼变形,钢筋笼四周扎上砼保护块,确保主筋保护层厚度。

C钢筋笼下放到位后,采用两根Ф12吊筋固定在孔口,吊筋长度需要质量员验收合格后,通知监理验收,吊筋焊接需满足施工规

范要求,钢筋笼一次放下到位,长度为一节。选用60t.m吊机、二点起吊,以保证钢筋不弯曲和不变形。 5、桩芯砼施工

A桩芯砼灌注是挖孔施工中极为重要的一个环节,本工程砼灌注采用干浇法施工,用导管送入孔底。

B砼灌注前,将孔底积水用潜水泵抽干,为便于抽水,成孔后孔底局部加深10cm,灌砼前先浇捣一车较稠的纯水泥砂浆,水泥选用P32.5水泥,水泥:黄砂=1:1同重量拌制。

C砼采用插入式振动器进行振捣,振捣器软管长8m,采用人工用麻绳将振动器放入孔内振捣,振捣时间要适宜掌握,当砼面每上升50cm振捣一次,连续进行不留施工缝。

D钢筋笼第一个加强箍为桩顶标高,灌注时按要求加灌0.3m,通过测绳测量最后控制灌砼量,灌注时根据要求每根桩做一组试块,试块在监理见证下制作。 6、成品保护

A钢筋笼的主筋、箍筋和加强箍筋应按品种、规格、长度编号堆放,以免造成弯曲和错用。

B钢筋笼放入桩孔时必须有保护层垫块。

C桩头外露的主钢筋要妥善保护,不得任意弯折或切断。 D桩头在强度没有达到5Mpa时,不得辗压,以免桩头损坏。 7、安全技术

A井下要设可靠的通风设施,每天工人下井前,吊下装有小鸟的鸟笼放到孔底,放置时间不少于10分钟,经检查小鸟状态正常,方可下井作业。当有害气体超标应立即转移工人上井。 B施工场地内的一切电源、用电线路的安装和拆除,必须由持证电工专管,电气设备必须严格接地、接零,安装可靠齐备的安全漏电保护开关,各桩孔用电必须分闸,严禁一闸多孔和一闸多用,井下照明必须使用12V安全照明电,严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)。

C桩孔设备C20砼护壁,护壁厚度不小于100mm,桩间净距小于4.5米时,必须采取间隔开挖,扩底桩则以扩底部分计,并派专人经常检查桩孔砼护壁施工质量和变形情况。

D对运土吊筐经常检查其质量、吊绳是否扎牢,以防掉土、掉石砸伤井下施工人员。对挖土施工作业的机具要经常检查,对摇把质量、滑轮、吊绳等定期检查,防止断落、脱落等事故发生。 E井口护圈要高出地面20cm,并防止井口杂物掉入桩孔内砸伤人员。桩孔内必须放置爬梯,并随挖孔深度增加放长至工作面,以利安全使用。

F定期对施工人员进行针对性的安全教育和安全技术交底,提高施工人员的安全生产意识,不违章作业。严禁酒后操作,不准在孔内吸烟和使用明火作业。

G当桩孔开挖深度超过5米时,必须在孔底面以上3米处的护壁凸出边缘上设置半圆形的密眼钢筋做成的安全防护网,并随挖孔

…… 此处隐藏:815字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
人孔桩施工方案.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/593074.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)