七. 在线模拟为什么一直显示正在通讯中?

1. 检查PLC类型是否为信捷XC系列触摸屏,目前只支持本公司此系列的PLC。 2. 与电脑通讯的COM口未选择正确。

具体操作:在“在线模拟”画面上右击鼠标,出现选择栏,选择“com port”,然后在“PLC port”里选择设备占用电脑的com 口,然后点确定,关闭在线模拟画面之后,再重新打开一次。

3. 检查设备与电脑之间的通讯电缆是否连接好,接线是否正确。

八. 把程序写入屏里面后,在屏幕中间出现了芯片图案?

1. 画面中出现了屏无法读取的内容或元件,可通过逐个删除的排除法找到问题的所在。 2. 用户画面内容过多导致无法写入,可对画面内容进行简化。 3. 排除以上可能,仍然不能解决的,请与我公司联系。

九. 触摸屏内部时间怎么更改?

1、在画面内添加画面跳转按钮,指定跳转到60002号画面。

2、下载到屏中,按该跳转按钮,进入时钟画面,对时间进行修改。

十. 新建时通讯口设备表里没有用户需要的机型怎么办?

1. 如果与屏所支持的设备为相同品牌、不同系列,但有可用的共同空间,可以选用该设备。 2. 确认设备的通讯协议,若支持modbus协议,屏的设备可选择“modbus RTU”或“ Modbus ASCII”。

3. 用户对仪表等其他设备可自行编写通讯协议,详见自定义协议编写说明。

十一. 如何制作触摸屏的下载电缆和通讯电缆?

下载线的制作请参照TP操作手册的P19;通讯线的制作请参照附录部分。

十二.触摸屏与目标PLC没有通讯上?

给PLC和显示器上电,如果通讯正常,便能进行数据监视等各项操作。如果因为通讯参数不正确或电缆连接错误造成通信失败,显示器的中间显示文字“正在通讯”,表明TP正在和PLC建立通讯。

如果显示器和PLC始终不能正常通讯,请检查以下项目: 1、 工程选择的PLC机型和实际连接PLC机型是否相符。 2、 是否连接通讯电缆。 3、 通讯电缆连线是否正确。

4、 PLC通讯参数设置是否正确。 5、 PLC和显示器是否都已加上电源。 6、 如果仍然查不出问题请和供应商联系。

十三.触摸屏程序的上载

1、下载这个工程到屏里之前请勾选“完整下载”

“工具”---“选项”

41

(注:必须是工程下到屏里之前勾选,如果工程已经下到屏里,再勾选已无效,没有任何办法上载。) 2、新的2.c.6d版本以后可以使用

按键实现工程的完整下载

十四. 下载后出现loading画面

断电重新上电,或者重新下载一下试试,如果还是有这样的问题请与供应商联系

十五. 画面跳转不正常

1. 看一下程序中是否使用了画面交互功能 2. 查看交互设置里面的寄存器是否被程序占用 3. 画面编辑是否有误

4. 若排除以上各种情况,请与供应商联系

十六. 多语言切换

可以通过动态文字串来实现该功能,通过改变相应寄存器数值来改变所显示的文字,按钮上的文字也用动态文字串制作,按钮本身选择不显示文字,把做好的动态文字串覆盖在按钮上,即将出来的版本带有多语言切换功能

十七. PFW寄存器个数和不能正常记录数据 1. 寄存器个数大概有20W个

2. 要记录数据必须写入时间将近1分钟再断电,不然不能保证数据已经成功写入,同时如

果产品购买时间比较早,可能是内部记忆电池没电了,请更换电池

十八. 通讯时触摸屏上出现“正在通讯中…… PLC站号X”

1. X不是你的PLC本体站号时,是触摸屏中的某一个软元件的站号设置错误 2. X是你的PLC本体站号时,祥见与设备无法正常通讯的问题 3-3.信捷变频器常见问题及其处理方法 一、E-01报警:变频器加速运行过电流 原因1:负载重,加减速时间短。 对策:延长加速时间

原因:2:转矩提升值太大。 对策:调整转矩提升量

原因3:变频器功率小。

对策:选用功率等级大的变频器

原因4:VB系列单相变频器输出短路。 对策:排查输出线路及电机

42

二、E-05/06报警:变频器减速/恒速运行过电压 原因1:加减速时间太短。 对策:适当延长加减速时间

原因2:负载惯性较大。

对策:变频器外加能耗制动组件

三、E-09报警:变频器过载

原因1:加速时间太短,负载过大。

对策:延长加速时间,若还是报警,就要选用功率更大的变频器

原因2:电网电压过低。 对策:检查电网电压

原因3:对旋转中的电机再起动。

对策:等电机停止后起动或者设为检速起动

原因4:直流制动量过大。

对策:减小直流制动电流,延长制动时间

四、E-10报警:电机过载

原因1:电机堵转或者负载突变过大。 对策:检查负载

原因2:通用电机长期低速大负载。 对策:长期低速运行,可选用变频电机

原因3:电网电压过低。 对策:检查电网电压

五、现场布线及通讯相关问题

变频器的输出为PWM波,会产生一定的电磁噪声,现场布线务必符合EMC要求。避免强弱电导线平行布线或者一起捆扎,信号线应采用屏蔽线且要单端接地;通讯信号线选用双绞屏蔽线,最好不要用通讯的方式实现变频器的启动、停止等运行控制信号。 …… 此处隐藏:422字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

信捷产品使用知识 - 图文(11).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/592985.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)